建筑电气(电梯)安装隐蔽工程记录

分项工程名称:照明插座刚性阻燃绝缘导管暗敷设(强电) 隐蔽物名称: PVC管 隐蔽内容及草图:

1、按电气施工图施工。

2、施工中采用PVC刚性阻燃绝缘导管,有出厂合格证,检测报告,复试报告及备案证等齐全有效

3、采用PVC刚性阻燃绝缘导管沿梁、板砼暗敷设,管内壁光滑,无毛刺,管的弯曲半径大于管径的6倍,弯扁度则≤1/10管径,管连接为套接并加专用粘结剂,套管长度为管外径的3倍,连接牢固、密闭,两管头在套管中部。

4、配管时无三管重叠现象,管路敷设在两点间若有一个90°,弯不超过20米,二个90°弯不超过15米,三个90°弯不超过8米,超过则加外接线盒。 5、分项评定合格。

分项工程名称:疏散应急钢导管暗敷设 隐蔽物名称: 热镀锌钢管 隐蔽内容及草图:

1、按电气施工图施工。

2、施工中使用的热镀锌钢管有出厂合格证,检测报告。

3、采用钢导管沿梁、板砼暗敷设,管内壁光滑,无毛刺,配管弯曲半径大于管径10倍,弯扁度≤0.1D,管弯曲处无褶皱,凹陷和裂缝。

4、钢导管的管与管采用螺纹连接,管端螺纹长度≥管接头长度的1/2,连接后外露2—3扣,管进箱盒3-5mm,用螺纹锁紧,管内光滑平整,用护帽保护。

5、管沿梁、板砼暗敷设,路径正确弯曲少,采用螺纹连接,连接牢固,连接处均采用≥绿间黄色4mm2导线做跨节线接地。 6、分项评定合格。

分项工程名称:卫生间局部等电位联接 隐蔽物名称: 热镀锌扁钢 隐蔽内容及草图:

1、按电气施工图施工。

2、施工中采用25*4镀锌扁钢,出厂合格证齐全。

3、局部等电位采用25*4热镀锌扁钢与2根≥Φ16的钢筋作为接地干线与引下线焊接成一体,形成完整的闭合回路,并设等电位接地端子箱。

4、扁钢与圆钢焊接,搭接长度大于圆钢直径的6倍,双面施焊,焊肉饱满无夹渣、咬肉,焊药皮清理干净,并防腐。

5、将卫生间内所有金属部件、构件与等电位支线进行可靠连接。 6、分项评定合格。

分项工程名称:总等电位联接 隐蔽物名称: 热镀锌扁钢 隐蔽内容及草图:

1、按电气施工图施工。

2、施工中采用40*4镀锌扁钢,出厂合格证齐全。 3、总等电位采用40*4热镀锌扁钢与2根≥Φ16的钢筋作为接地干线与引下线焊接成一体,形成完整的闭合回路,并设等电位接地端子箱。

4、扁钢与圆钢焊接,搭接长度大于圆钢直径的6倍,双面施焊,焊肉饱满无夹渣、咬肉,焊药皮清理干净,并防腐。 5、分项评定合格。

分项工程名称:弱电刚性阻燃绝缘导管暗敷设 隐蔽物名称: PVC管 隐蔽内容及草图:

1、按电气施工图施工。

分项工程名称:消防钢导管暗敷设 隐蔽物名称: 热镀锌钢管 隐蔽内容及草图:

1、按电气施工图施工。

2、施工中使用的热镀锌钢管有出厂合格证,检测报告。

3、配管弯曲半径大于管径10倍,弯扁度≤0.1D,管弯曲处无褶皱,凹陷和裂缝。

4、钢导管的管与管采用螺纹连接,管端螺纹长度≥管接头长度的1/2,连接后外露2—3扣,管进箱盒3-5mm,用螺纹锁紧,管内光滑平整,用护帽保护。

5、管沿梁、板砼暗放,路正确弯曲少,采用螺纹连接,连接牢固,连接处均采用≥绿间黄色4mm2导线做跨节线接地。 6、分项评定合格。

分项工程名称:基础接地装置安装 隐蔽物名称: ≥Φ16钢筋 隐蔽内容及草图:

1、 按电气施工图施工。

2、 利用建筑物基础底板2根≥Φ16钢筋做闭合环网并与引下线、接地极联接形成接地装置

进行焊接,焊肉饱满没有出现咬肉现象,焊后药皮清理干净,焊接长度均为≥Φ16钢筋的6倍。

3、 分项评定合格。

分项工程名称:防雷引下线敷设 隐蔽物名称: ≥Φ16钢筋 隐蔽内容及草图: 1、按电气施工图施工

2、防雷引下线采用结构柱内两根对角主筋≥Φ16通长焊接连同作防雷引下线,并与接地极可靠焊接连同,焊肉饱满无咬肉现象,焊药皮清理干净,并且引下线间距不大于25米。 3、分项评定合格。

工程报验审核表

施工单位:大连宏鑫建设集团有限公司

监理单位:大连连信土木工程建设监理有限公司 致:大连外国语学院教师公寓监理项目部

审查意见:经检查所报检验批质量符合设计文件及DB21/1234---2003验收实施

细则要求,所报材料齐全有效,同意下道工序的进行。

隐蔽

施工单位检查意见:经检查符合设计及规范要求,评定合格。 监理单位验收意见:同意验收

材料报验

审查意见:1:材料质量证明文件齐全,经检查质量合格。 2:材料试验结果合格有效,同意验收。