好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

常用建筑材料取样标准及数量

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

常用建筑材料取样标准及数量

1、钢材:①原材试验(包括型钢):拉伸试验:40~45cm 2根 弯曲试验:25~30cm 2根 重量偏差:试样应从不同根钢筋上截取,试样长度为52~56cm,数量不少于5根 最大代表批量:60吨

②焊接试验:闪光对焊 拉伸试验:40~45cm 3根 弯曲试验:25~30cm 3根 电渣压力焊、搭接焊、帮条焊、预埋件、机械连接:拉伸试验: 40~45cm 3根

最大代表批量:300头(机械连接500头)

2、水泥:袋装水泥应从20个以上不同部位的袋中取等量样品水泥,经搅拌均匀后取不少 12kg 最大代表批量:200t

3、砂: 取样不少于5 kg 最大代表批量:400方 4、石子:取样不应少于20kg 最大代表批量:400方 5、普通混凝土配合比设计:水泥、沙、石子各一袋

抗冻和抗渗混凝土配合比设计:可根据冻融循环次数和抗渗等级来确定原材料用量。 6、混凝土试块:①抗压:150*150 m㎡或100*100 m㎡立方体试块3块 ②抗渗:上口直径175mm,下口直径185 mm,高150 mm的圆形试模所制

试块6块

③抗冻:抗冻标号D25~D50取3组,D50以上取5组试块 7、砂浆试块抗压:70.7*70.7 m㎡立方体试块3块 最大代表量:250立方 8、砂浆配合比:水泥和沙各半袋

9、砖:①普通砖 240*115*53 15块 最大代表量:15万 ②多孔砖 240*115*90 10块 最大代表量:10万 ③空心砖 10块 最大代表量:5万 ④空心砌块 10块 最大代表量:1万 10、外加剂试验:可根据具体委托试验项目来确定取样数量

11、防水卷材:切除卷材外层卷头2500 mm后,纵向切取长为800 mm全副卷材试样一块 12、陶瓷砖:①吸水率: 单块砖表面积≥0.04㎡、每块砖质量<50g是取10块,每块砖

质量50--100g之间时取10块;单块砖表面积<0.04㎡、取10块

②抗热震性:取5块

13、建筑石材:50*50 m㎡立方体试块6块(单项饱和抗压试验) 50*50 m㎡立方体试块6块(软化系数试验) 14、加气混凝土:100*100 m㎡立方体试块18块

15、土工击实试验:轻型试验:30kg 重型试验:50kg (砂砾石、级配砂石、三合土)