《电力系统分析(上)》2020年秋季平时作业
答案在后半部分
一、简答题
1.请标出图示系统中发电机和变压器的额定电压。
G10kVT1T2T3220kV35kV110kV
2.为什么一般用虚拟电势描述凸极发电机的稳态模型?
3.何为架空线路导线换位?其目的是什么?
4. 画出稳态运行时,隐极发电机的等值电路及向量图。
5. 何为计算电抗?求取计算电抗的目的是什么?
6.何为派克变换?其目的是什么?
7. 画出稳态运行时,凸极发电机的等值电路及向量图。
8.图示电力系统,参数如图所示,试写出其节点导纳矩阵Y。Z12?j0.10512y??j0.4110??j0.45y20
9、为何要进行短路计算。
10、说明两相接地短路的边界条件及复合序网。
二、分析计算题
6kVM
1
1、系统接线如题图所示,已知各元件参数如下,试求f点三相短路时的起始次暂态电流、
冲击电流、短路电流最大有效值和短路功率的有名值。其中,发电机G:
\SN?60MVA,Xd?0.14,E\?1;变压器T:SN?30MVA,VS%?8;线路L:
l=20km,x=0.38Ω/km。
\?0.15,变压器T-1、T-2:2、图示网络中,发电机参数为:SN?100MVA,xdSN?31.5MVA,Us%?10.5。f点发生1)三相短路;2)两相接地短路,试求故障点短路电流(要求取SB?100MVA)。
10kVT-1110kVT-2f
,
3、图示系统,各元件参数已知:发电机G:SN=60MVA,x,d=0.16,x2=0.19,变压器T:SN=60MVA,US%=10.5;xn=10Ω。试求
(1)f点三相短路时的起始次暂态电流、冲击电流、最大电流有效值和短路
容量的有名值。
(2)单相短路电流的有名值。
GB1TB2f10kV
Xn110kV
以下为答案部分
一、简答题
1.请标出图示系统中发电机和变压器的额定电压。
1
G10kVT1T2T36kVM220kV35kV110kV
2.为什么一般用虚拟电势描述凸极发电机的稳态模型? 答:用虚拟的稳态电动势、暂态电动势和次暂态电动势的概藐视凸机发动机的稳态模型,具有统一的表达形式。在同步发电机的电磁功率表达式中,通过使用统一虚拟电动势,说明凸极机的电磁功率表达与使用统一稳态和暂态电动势的隐极机一样,具有简洁的表达方式。
3.何为架空线路导线换位?其目的是什么?
答:由于导线对地电容的存在,对大多数长距离输知电的线路来说,导线三相的容抗值不相等,这就给三相平衡、继电保道护的整定等带来回麻烦。为保证三相导线对地容抗的一致,在电力建设时,人们将三答根导线相隔一段距离就变换一下位置,这就是导线的换位。
4.画出稳态运行时,隐极发电机的等值电路及向量图。
1