太原恒大五期工程 试验方案 编制人: 审核人: 审批人:
中铁建设集团山西分公司第12项目部 2011年4月10日 太原恒大绿洲五期主体工程 试验方案
目 录 1. 编制依据 ................................................................................................................................2 1.1. 现行的规范、规程、标准 .................................................................................................................2 1.2. 公司文件 ..................................................................................................................................................3 1.3. 项目编制的《施工组织设计》、《施工方案》等 .....................................................................3 1.4. 机械工业第六设计研究院的图纸(恒大绿洲五期工程) ..................................................3 2. 工程概况 ................................................................................................................................3 2.1. 建筑概况: .............................................................................................................................................3 2.2. 结构概况: .............................................................................................................................................3 3. 试验部署 ................................................................................................................................4 3.1. 现场试验业务 .........................................................................................................................................4 3.2. 试验程序 ..................................................................................................................................................4 3.2.1. 编制“试验计划” .......................................................................................................4 3.2.2. 建立试验台帐,做好委外试验 ..............................................................................4 3.2.3. 下达取样通知 ..........................................................................................................4 3.2.4. 试样编号管理,复试结果方案 ..............................................................................4 3.3. 有见证取样管理 ....................................................................................................................................5 3.3.1. 见证试验室 ..............................................................................................................5 3.3.2. 见证取样和送检的操作 ..........................................................................................5 3.3.3. 见证取样和送检原则 ..............................................................................................5 3.3.4. 见证取样和送检的项目 ..........................................................................................5 3.3.5. 见证试样管理 ..........................................................................................................5 4. 试验准备 ................................................................................................................................6 4.1. 人员配备 ..................................................................................................................................................6 4.2. 试验室设置 .............................................................................................................................................6 4.3. 标养环境条件保证 ...............................................................................................................................6 4.4. 百叶箱放置 .............................................................................................................................................6 4.5. 主要试验仪器配置 ...............................................................................................................................6 5. 质量保证 ................................................................................................................................7 6. 试验计划 ................................................................................................................................7 6.1. 编制说明 ..................................................................................................................................................7 6.2. 原材试验计划 .........................................................................................................................................7 6.2.1. 水泥、砂、石子、页岩砖、砌块、回填土等 ......................................................7 6.2.2. 钢筋 ..........................................................................................................................8 6.2.3. 防水材料 ..................................................................................................................8 6.2.4. 钢管扣件、外墙饰面砖、地砖、花岗岩、人造木工板、隔墙板等 ..................9 6.3. 施工试验计划 .........................................................................................................................................9 6.3.1. 混凝土 ......................................................................................................................9 6.3.2. 钢筋接头 ................................................................................................................11 6.3.3. 砌筑砂浆、回填土、外墙饰面砖、节能保温、外窗 ........................................13 6.3.4. 环境污染检测 ........................................................................................................14 第 1 页 共 14 页
太原恒大绿洲五期主体工程 试验方案
1 编制依据 1.1 现行的规范、规程、标准 序号 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 32 33
规范、规程 、标准 名称 编号 GB50300-2001 GB50202-2002 GB50204-2002 GBJ107-87 GB-50164-92 GB/T50081-2002 GB/T50080-2002 GB50119-2003 GB1499-1998 GB/T701-1997 GB13013 GB15831-1995 GB175-1999
国家 建筑工程施工质量统一验收标准 国家 建筑地基基础工程施工质量验收规范 国家 混凝土结构工程施工质量验收规范 国家 混凝土强度检验评定标准 国家 混凝土质量控制标准 国家 普通混凝土力学性能试验方法标准 国家 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 国家 混凝土外加剂应用技术规范 国家 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 国家 低碳钢热轧圆盘条 国家 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 国家 钢管脚手架扣件 国家 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 国家 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐
GB1344-1999
水泥 GB50207-2002 GB50210-2001 GB50209-2002 GB50203-2002 GB50325-2001 JGJ18-2003 JGJ55-2000 JGJ/T10-95 JGJ104-97 JGJ110-97 JGJ130-2001 GJ126-2000 JGJ/T23-2001 DBJ01-97-2005 DBJ01-79-2004
国家 屋面工程质量验收规范 国家 建筑装饰装修工程质量验收规范 国家 建筑地面工程施工质量验收规范 国家 砌体工程施工质量验收规范 国家 民用建筑工程室内环境污染控制规范 行业 钢筋焊接及验收规范 行业 普通混凝土配合比设计规程 行业 混凝土泵送施工技术规程 行业 建筑工程冬期施工规程 行业 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 行业 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 行业 外墙饰面砖工程施工技术及验收规程 行业 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 地方 居住建筑节能保温工程施工质量验收规程 地方 建设工程检测试验管理规程 第 2 页 共 14 页
太原恒大绿洲五期主体工程 试验方案
1.2 公司文件 序号 1 2 3 4 5 6 7
文件名称 《ISO9000质量体系程序文件》 《公司CI文件》 《18001职业安全健康体系程序文件》 《14001环境管理体系程序文件》 《施工现场综合管理处罚规定》 《质量手册》 《职业安全、健康、环境管理手册》 备注 1.3 项目编制的《施工组织设计》、《施工方案》等 1.4 机械工业第六设计研究院(恒大绿洲五期工程) 2 工程概况 2.1 建筑概况: 本工程位于太原市小店区康宁街北侧,真武路以西,建筑面积约270000m2。五期工程共有7套小高层住宅楼及配套共建组成,其中地下一层为车库,地上21层和26层,建筑高度79.45米,住宅楼为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,坡屋顶,剪力墙抗震等级二级。 2.2 结构概况: 42A#、43#、42B#、47#、42C#、51A#、51B#楼住宅楼为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级二级,由于原基地地基承载力特征值为100KPa,不能满足上部结构承载力要求,为安全、经济,采用后注浆钻孔混凝土灌注桩基础进行处理。 本工程根据建筑物的重要性划分属丙类抗震设防,结构设计的安全等级为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为乙级。 本工程抗震防烈度为8度。本工程建筑物结构设计使用年限为50年。 结构环境类别:±0.00以上为一类;±0.00以上厨房、卫生间为二(a)类,±0.00以下及雨蓬等外露构件为二(b)类。 2.2、工程结构性能和等级: 结构层数 名称 高度(m) 地上 地下 129#-160#
79.450m
楼 剪力墙 26
1
结构体系 使用年限 50年 结构设计 安全等耐火等级 级 二级 二级 基础性能 类别 桩基 设计等
级 乙级 第 3 页 共 14 页
太原恒大绿洲五期主体工程 试验方案
3 试验部署 3.1 现场试验业务 配合项目组建现场试验室; 砂浆、混凝土、试件的制作及养护; 各种原材料和施工过程中要求试验项目的取样及制样; 确定施工过程所需工艺参数的试验,如钢筋班前焊试验; 简易土工试验等。 3.2 试验程序 编制“试验计划” 现场试验人员须认真学习有关试验规范及标准,保证试验工作正常进行,编制并根据施工进度不断更新“试验计划”,依照“试验计划”指导试验工作。 建立试验台帐,做好委外试验 现场试验人员须负责水泥、砂、石、钢筋、砼、回填土、外加剂、防水材料、砌块砂浆等材料的取样并建立试验委托台帐、填写委托单做好委外试验。按规范配合监理做好30%的见证取样。现场试验人员对取样的真实性、代表性负责。 下达取样通知 现场管理试验人员依照取样的随机性、代表性、真实性、连续性和均匀性及时下达各类试验取样通知,便于各方配合。 试样编号管理,复试结果方案 砼、砂浆试件应标明成型日期、强度等级、试件编号和养护信息。同一取样批所留置的不同用途的试件编号相同,并按下表后缀字符予以区别。 试件类型 标养 同条件试件 结构实体试件 抗冻临界强度试件 同条件28d转标养28d试件 后缀字符 B T ST DT ZB
范例 001 B 001 T 001 ST 001 DT 001 ZB
抽取或制作的试样为唯一性标识,内容是编号、型号、制样或成型日期等(不注明施工单位名称和工程名称)。试件编号按单位工程分类顺序排号,不得有重号和空号。 依据标准重新取样复试的,其复试样品的编号与初试时相同,在后缀用“复试”加以区分,并在委托台帐里注明处理意见,并把初试与复试报告都并入档案。 第 4 页 共 14 页