1 目的 ............................................................................ 1 2 范围 ............................................................................ 1 3 定义 ............................................................................ 1 4 职责 ............................................................................ 1 4.1 HSE管理部 .................................................................... 1 4.2 PMT ........................................................................... 1 4.3 监理单位 ...................................................................... 1 4.4 承包商 ........................................................................ 1 5 指导 ............................................................................ 2 5.1 基本要求 ...................................................................... 2 5.2 受限空间的气体检测及合格标准 .................................................. 3 5.3 受限空间作业安全措施 .......................................................... 4 5.4 受限空间作业人员职责 .......................................................... 5 5.5 受限空间作业许可证办理流程 .................................................... 6 6 参考文件 ........................................................................ 7 7 附件 ............................................................................ 7 附件1:受限空间作业许可证 ......................................................... 8 附件2:受限空间作业许可管理流程图 ................................................. 9
HSE-PR-0029 Rev0
受限空间作业安全管理程序
2000万吨/年炼油石化工程
1 目的
为规范受限空间作业,控制受限空间作业的风险,明确受限空间作业的安全管理范围、职责和要求,特制定本程序。 2 范围
本程序适用于山东石化所属区域。 3 定义
PMT: 项目管理团队 4 职责 4.1 HSE管理部
4.1.1 负责制定与修订受限空间作业安全管理程序。 4.1.2 根据本程序要求对承包商进行监督、检查和考核。 4.2 PMT
4.2.1 负责组织受限空间作业过程中工艺安全保障方案的制定和执行情况的监督检查。特殊受限空间作业时,负责审核工艺条件、流程与危险源辨识。
4.2.2 负责所属区域内受限空间作业安全的监督、协调和管理,对存在的问题提出整改要求,并督促落实。 4.3 监理单位
4.3.1 负责审查特殊受限空间安全专项方案和应急处置方案、工作前安全分析(JSA)。 4.3.2 负责受限空间作业许可证的审签,并确认HSE措施落实情况。
4.3.3 负责检查、督促承包商严格执行本程序,对存在问题提出整改要求,并督促落实。 4.4 承包商
4.4.1 严格执行本程序,开展工作前安全分析(JSA)。
4.4.2 负责编制、审批特殊受限空间作业安全专项方案,落实各项HSE措施和应急措施。 4.4.3 负责按程序申请和审批《受限空间作业许可证》。 4.4.4 负责组织检查并整改存在的问题。
HSE-PR-0029 Rev0
Page 1 of 9
受限空间作业安全管理程序
2000万吨/年炼油石化工程
5 指导 5.1 基本要求
5.1.1 受限空间是指各类设备内部(塔、釜、炉膛、槽、罐、槽车、管道、容器、烟道、人孔、裙座、料仓等)和下水道、沟、坑、池、井、隧道、涵洞等进出受限的封闭、半封闭及有毒气体、可燃气体有可能积聚、缺氧、富氧的空间。 5.1.2 受限空间的判定条件及特征
受限空间除符合以下所有物理条件外,还至少存在以下危险特征之一: 1、物理条件:
(1)有足够的空间,让员工可以进入并进行指定的工作; (2)进入和撤离受到限制,不能自如进出; (3)并非设计用来给员工长时间在内工作的空间。 2、危险特征:
(1)存在或可能产生有毒有害气体或机械、电气等危害; (2)存在或可能产生掩埋作业人员的物料;
(3)内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢)。 5.1.3 下列条件的受限空间为特殊受限空间:
1、受限空间内无法通过工艺吹扫、蒸煮、置换处理达到合格; 2、与受限空间相连的管线、阀门无法断开或加堵盲板;
3、受限空间作业过程中无法保证作业空间内部的可燃气体浓度和氧气浓度合格;
4、受限空间内的有毒有害物质高于《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)中的最高容许浓度。
5.1.4 受限空间作业实行许可作业,作业人必须持受限空间作业许可证并将许可证在现场予以公示。
5.1.5 受限空间作业必须严格执行“四不进入”原则,即:没有批准的受限空间作业许可证不进入;没有安全措施或安全措施不落实不进入;没有监护人或监护人不在场不进入;受限空间、作业内容、人员、时间与受限空间作业许可证不符不进入。
5.1.6 进入受限空间涉及到动火、高处作业、脚手架等其他许可作业时,必须同时执行其相应的管理程序,办理相应的作业许可证。
5.1.7 《受限空间作业许可证》有效时间不超过一个班次。作业条件发生变化,应停止作业。 5.1.8 受限空间作业前,应进行工作前安全分析(JSA),特殊受限空间作业前应制定安全专项方案和应急处置方案,经监理审签,承包商项目施工经理审批。
HSE-PR-0029 Rev0
Page 2 of 10
受限空间作业安全管理程序
2000万吨/年炼油石化工程
5.1.9 所有进入受限空间作业的人员必须经过受限空间作业专项培训,特殊受限空间作业人员须
经健康安全环保部的专项培训,并考核通过。
5.1.10 监护人应接受受限空间专项培训和急救知识培训,并考试合格;应了解周围区域或岗位的生产过程,熟悉工艺操作和设备状况;应有较强的责任心,出现问题能正确处理;有应对突发事故的处理能力,应熟悉和会使用现场配备的应急器材。
5.1.11 受限空间作业前,作业负责人应对参加受限空间作业人员进行安全交底,凡发现作业人员饮酒、精神不振时,禁止进入。
5.1.12 受限空间作业前,应对受限空间作业进行气体分析,采样应由现场作业负责人指定合格的采样分析人员进行,采样点要具有代表性。
5.1.13 进入受限空间作业应指定专人监护,不得在无监护人的情况下作业,作业监护人员不得离开现场或做与监护无关的事情。
5.1.14 受限空间无作业时,其进出口必须进行封闭或张贴危险标识,防止各类人员误入。 5.2 受限空间的气体检测及合格标准 5.2.1 检测要求
1、凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘等,事前应进行气体检测,注明检测时间和结果;受限空间内气体采样30分钟后,仍未开始作业,应重新进行采样分析;如作业中断超过30分钟,再进入之前应重新进行气体检测。
2、采样和检测应由培训合格的人员进行;必须使用国家现行有效的分析方法及检测仪器;便携式可燃气体检测报警仪表或其它类似手段的检测仪器应在校验有效期内,每次使用前后应检查。
3、采样应有代表性,应特别注重人员可能工作的区域,采样点应包括空间顶端、中部和底部,采样时应停止任何气体吹扫,测试次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体。
4、采样长杆插入深度原则上应符合:在一般容器采样插入深度为1m以上;在较大容器中采样插入深度3m以上;在各种气柜、储油罐、球罐中采样插入深度4m以上。
5、采样或检测人员在采样或检测作业时,应位于受限空间外的安全位置。当采样人员在受限空间外无法完成采样需求,须进入空间内进行初始采样时,应穿戴隔离式呼吸防护装备,并制定特别的控制措施,获得进入受限空间作业许可。
6、进入受限空间期间,气体环境可能发生变化时,应进行气体监测;气体监测宜优先选择连续监测方式,若采用间断性监测,间隔不应超过2小时;连续检测仪器应安装在工作位置附近,且便于监护人、作业人员看见或听见。 5.2.2 检测合格标准
1、受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致,在授权进入受限空间之前,应确定偏差的原因,氧浓度应保持在 19.5%~23.5%。
HSE-PR-0029 Rev0