好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢丝网骨架塑料复合PE管施工工法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. . .. . .

3.1.1电热熔连接所需的主要施工机具设备:热熔焊枪、电熔焊机、切割机、刮刀、打磨机,等。

电熔套筒

3.1.2 焊接工艺试验。管道安装前必须参照基本工艺参数进行试验,并根据现场气候、条件及电压数值,调整焊接工艺参数进行试焊,完成焊接的试验件必须进行解剖,以便观察焊接效果,并根据焊接效果确定焊接工艺;每个工程的试验件不少于两个。

3.1.3 在焊接前,将管材焊接面的表皮刮削干净,一般刮削深度为0.2~0.5毫米,如果管材管件在装配时太紧不易承插时,可适当增加刮削量;为确保焊接表面清洁,要对焊接表面即套筒表面和管口外表面进行打磨,打磨深度以不伤及铜线圈为宜,这样去除氧化层,对保证熔焊质量极为重要。管子切断处钢丝骨架外漏,需要采用电熔焊枪在管道切断处用塑料焊丝将钢丝骨架外漏部分覆盖住,避免腐蚀性介质腐蚀钢丝骨架;焊接时要确保塑料焊丝与钢骨架塑料管熔敷严密。以上工作完成后将准备好的电熔套筒用手推入管口适当深度,如过松或过紧可放置一边暂时不用。

根据管件承插长度要求用标识笔标记好管材上的承插深度标识线,用毛巾擦洗焊接表面的灰尘或杂物,并用95%以上的酒精清洗一遍管材管件焊接面(以防焊接表面附有有机污渍)。装配管件前用万用表检测管件的铜线圈是否通路,如果铜线圈通路情况正常则将管材装入电熔管件适当深度,用榔锤

S. . . . . ..

.. . .. . .

均匀敲击电熔管件四周,直到管件边缘与承插深度标识线重合为止,禁止敲击线柱位置;检查管材管件的配合间隙是否均匀,单边最大配合间隙小于1mm为宜。

3.1.4管线装配好之后,固定好接头位置,有直通和大小头要求的管件两侧的管材同轴,三通和弯头要求各连接接口的管材同面,有扶正器的须用扶正器固定。无扶正器的须用临时支架或支墩固定保护接头,以保证焊接管件时接头上不受任何外力因素的影响。

扶正器安装方法如下:

①将扶正器的两个卡环调到适当位置。

②将扶正器夹在管线上,注意电源插孔与扶正器的相对位置,拧到位时扶正器卡环应抵住电熔接头。

③拧紧卡环螺栓,用对角上两条拉杆轮换将待装管拉到位,拧紧拉杆上的螺母准备焊接。

④扶正器安装完成时要注意保护焊接区的保护工作,在安装时必须随时将溅落在焊接区的泥沙、汗水等擦干净,以免影响电熔焊接质量。

3.1.5、焊接

试装及扶正器安装完成后,进行钢丝网骨架塑料复合管、管件的焊接。

S. . . . . ..

.. . .. . .

焊接前要进行焊接前检查:

①检查焊机电源线接触是否良好,输送端插头是否变形,有无泥沙或电氧化层,排除会造成接触不良的各种因素。

②用万用表测焊机输入端电压,是否在220V±20V围,如不在此围,不能焊接。

焊接前检查工作完成后正式开始电熔焊接工作:

①将输出端插头插入电熔接头插孔。注意插实,使之保持良好的接触。 ②保持焊点与安装点的安全距离。

③打开焊机调到所需电压,启动焊机进行焊接,并随时监测焊接过程中的参数显示是否正常。

注意观察电熔套筒观察孔塑料的熔融状态,当塑料已充满观察孔并突出孔外高3 mm 以上可认为焊接完成。如观察孔的塑料未能露出时,一般可根据管道直径大小、气温高低分3~5 个时段焊接,每个时段5~8 min,直至焊好为止。电熔焊接完成后应按要求认真填写施工记录,并在电熔套筒上用油漆笔对电熔接头进行编号。

同钢制管子焊接不同,钢丝网骨架塑料复合管如果电熔焊接接头未焊好,不能返修补焊,将会造成管子、管件报废,所以整个焊接过程的各个环节都要严格控制,确保一次焊接成功。

钢骨架塑料管现场焊接

S. . . . . ..

.. . .. . .

3.1.6、冷却

电熔焊接完成后,焊接接头需要冷却,冷却方式可采用自然冷却和人工冷却。自然冷却是将焊接接头置于常温环境下等待焊接接头温度自然降低、冷却到环境温度,人工冷却是采用人工降温的方式加速焊接接头的冷却过程。

不论自然冷却还是人工冷却,要注意整个冷却过程中要保证焊接接头不受任何外力,以免撕裂未完全融合的焊接接头,造成焊接失败、材料报废。

3.1.7、拆卸扶正器

当焊接接头的温度降至环境温度,冷却过程完成后方可拆卸扶正器。焊接接头在冷却过程中熔接面存在热胀冷缩的现象,如果因缺少扶正器而影响施工进度,急需扶正器时,可在扶正器的四条拉力杆全部松动后卸下扶正器。但此情况应尽量避免,且此情况下拆除扶正器时要保证焊接接头不受任何外力影响,确保熔接面在收缩过程中不受损。

3.1.8、电熔连接施工注意事项

复合管电熔连接时除了要严格施工以外还应注意以下事项:

a.熔焊前要保证电熔套筒表面和封口表面清洁,不允许有污物、油等。 b.熔焊表面去除氧化层要干净,处理完毕后最好使用塑料薄膜封住避免二次污染。对于已经打磨好的焊接表面,严禁用手摸或粘有其它污物。

c.熔焊表面不允许有水,一旦熔区有水将直接影响焊接质量。

d.对于钢骨架电熔套筒焊接时,可以通过观察连接部位电熔套筒的变形大小,套筒上观察孔针增长高度以及用手摸电熔套筒外表面温度等来判断熔焊效果。

e.由于带骨架后聚乙烯与骨架的收缩和膨胀不同,因此焊接时应严格按焊接工艺参数,同时注意观察孔和手摸电熔套筒外表面温度。

f.焊接前用万用表测电熔套筒是否断路(或短路),如出现焊接过程中电熔套筒一边热一边不热时,应立即停止焊接,分析原因。

S. . . . . ..

.. . .. . .

g.熔焊过程中出现并线现象,电流表电流升高特别快时,应立即停机,同时应记录已焊的时间,冷却一段时间后再补焊(此时应比正常焊接电压小一点)。

3.1.9、特殊气候条件下的电热熔焊接施工

A、钢丝网骨架塑料复合管原则上不允许在大风雨天等恶劣气候条件下进行焊接,如遇到特殊情况时非要施工时,需在焊接部位加帐篷,并将连接部位擦干净,才可进行焊接。

B、当工程为电熔连接,由于环境温度、湿度的变化而需要更改焊接工艺时,由工艺员或工程负责人给焊接人员下更改通知单并签字。未经工艺员或工程负责人的同意任何人不得擅自更改焊接工艺。

C、钢丝网骨架塑料复合管在冬季施工时,一般环境温度不超过-5℃条件下进行电热熔连接,特殊情况也要保证在-10℃以上,且要采取必要的措施,以便保证焊接质量。

D、在曝晒的情况下,进行电热熔连接时,为了防止管材连接部位阴、阳面温差大对焊接性能的影响,在焊接前连接部位加伞或布进行遮挡。在条件允许情况下应避开在中午时进行焊接。

E、在大风天进行电热熔连接时,在焊接部位需用布或其它材料进行遮盖,防止尘土落到焊接表面。

F、在冬季施工时,须采取必要的措施,以便保证工程质量。 a.当环境温度低于-20℃时,不宜进行复合管道施工;

b.现场施工时应对管材、管件进行复检,确认各项指标合格后方可施工; c.冬季施工所用的管材、管件应从合格品中选优使用;

d.冬季装卸管材、管件要有别于常温下装卸,应轻拿轻放,严防管材、管件受损,施工时应避免在地上拖拉管材;

e.冬季施工时,应该用塑料焊枪对封口和电熔套筒侧进行吹扫加温,并

S. . . . . ..

钢丝网骨架塑料复合PE管施工工法

.......3.1.1电热熔连接所需的主要施工机具设备:热熔焊枪、电熔焊机、切割机、刮刀、打磨机,等。电熔套筒3.1.2焊接工艺试验。管道安装前必须参照基本工艺参数进行试验,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7p5i97i2ie0n19a8hrgx9da6a52gca00gzu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享