城镇燃气管网泄漏检测技术规程
征求意见稿)
目录
1 总则 ................................................................. 1... 2 术语和符号 ........................................................... 2... 2.1 术语 .............................................................. 2... 2.2 符号 .............................................................. 2... 3 检测周期 ............................................................. 3... 4 检测方法与技术要求 ................................................... 4... 4.1 一般规定 .......................................................... 4... 4.2 管道 .............................................................. 4... 4.3 管道附属设施及管网工艺设备 ........................................ 5. 5 检测设备 ............................................................. 7... 5.1 基本要求 .......................................................... 7... 5.2 分类及配备 ........................................................ 7... 5.3 使用及维护要求 .................................................... 7.. 6 图档资料 ............................................................. 9...
附录 A 泄漏检测设备分类及选用原则 ...................................... 1. 0 附录 B 泄漏检测记录 .................................................... 1..1
1 总则
1.0.1 为规范城镇燃气管网泄漏检测的技术要求、方法、周期及检测设备要求,及时发现 燃
气泄漏,指导抢修,预防事故发生,提高管网安全运行水平,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于城镇燃气管网的泄漏检测, 包含从气源入口至用户引入管之间的管道、
管道附属设施及管网工艺设备等的检测。
1.0.3 本规程不适用于城镇燃气厂站内压力容器和用户管道的泄漏检测。
1.0.4 城镇燃气供应单位应负责城镇燃气管网的泄漏检测工作,并应根据本规程制定泄漏 检
测的相关管理制度及操作规程。
1.0.5 城镇燃气管网的泄漏检测应积极采用新技术、新方法和新设备,做到技术先进、安 全
可靠。1.0.6 城镇燃气管网的泄漏检测除执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号
2.1 术语
2.1.1 泄漏检测 确定被检对象是否泄漏并进行漏点定位的过程。 2.1.2 城镇燃气管网 埋设于城镇道路下输送燃气的管道系统。
2.1.3 管道附属设施 指与管道相连实现某项功能的设施,如阀门井、凝水器井、检测井等。 2.1.4 管网工艺设备 指对燃气进行工艺处理的设备,包含调压器、阀门、过滤器、流量计及
调压箱等。
2.1.5 灵敏度 采用某种检漏仪所能检出的燃气最小浓度。
2.1.6 爆炸下限 可燃气体与空气的混合物遇明火引起爆炸的可燃气体最低浓度。
2.2 符号
ppm— 气体浓度百万分比
用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度 , 也称百万分比浓度。 对于气体: 一百万体积的空气中所含特定物质的体积数 。
VOL%— 气体体积百分比
%LEL— 燃气爆炸下限的浓度百分比 空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值
时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度 为百分之百,即100%LEL如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十,我们称这 个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为 10%LEL对环境空气中可燃气的监测,常常直接 给出可燃气环境危险度, 即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示: [%LEL];所以,这种监测有时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称“测爆仪”。
LEL它不是一个单位,指的是一个数值,一般情况下为指空气中爆炸气体的体积 比。LEL
这个数值不是仪器检测出来的,它是国家标准里对不同的气体有不同的值。气 体检测仪表所显示的数据只是表明空气中含可燃气体的浓度,以做报警。一般定量分析 仪器上有标示是检测什么气体的。如果是定性分析仪器,那它就不能能显示是何种气 体。
3 检测周期
3.0.1 应定期对燃气管道进行泄漏检测,并符合下列规定: 1聚乙烯管道或设有阴极保护的
钢质管道,每年不得少于 1 次; 2 铸铁管道和未设阴极保护的钢质管道,每年不得少于
2 次。