好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电机配线手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

副斜井提升机司机岗位操作标准

最佳答案

三相电机按1kw2A电流然后按以下口诀计算 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

知用电设备的功率要怎样说它的电流是多少?有没有公式呀??? 补充问题

三相設備又怎樣計算的呢?

最佳答案 此答案由提问者自己选择,并不代表爱问知识人的观点

揪错 ┆ 评论

昆老师 [学长]

电流I=功率P/电压U*功率因数cosФ.

三相设备电流I=功率P/(电压U*功率因数cosФ*根号3). 你可从公式P=IUcosФ得出结果.(三相是P=IUcosФ*根号3) 回答:2006-08-03 18:49 提问者对答案的评价:

其他回答 共7条回答

评论

页脚内容

1

副斜井提升机司机岗位操作标准

xiaonan [新手]

家庭电压220v,用功率除以电压,考虑功率因数的话再除0。9(不是常数,一般在这个范围)

流过导线的电流与线径对应关系(2009-02-21 16:49:20) 标签:大功率 杂谈

分类:学习交流

工作中遇到大负载问题,对电流与导线的线径的关系不是很清楚(如:2A电流需要线径是多少的导线),翻了不少资料,现将整理的相关资料共享,希望对在此方面也有困难的朋友有所帮助!

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。建议:大电流用高温导线,防止导线过热而着火或烧毁包线层发生短路!

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

铜线温度(摄氏度) 线径(大约值)(平o

o

60C 75C

方毫米)

电流(A) 2.5 4.0 6.0 8.0 14 22 30 38 50 60 70

20 25 30 40 55 70 85 95 110 125 145

20 25 35 50 65 85 100 115 130 150 175

85C

o90C

o

25 30 40 55 70 95 100 125 145 165 190

25 30 40 55 75 95 110 130 150 170 195

页脚内容

2

副斜井提升机司机岗位操作标准

80 100

165 195

200 230

215 250

225 260

导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——允许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明:

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠.

导线截面积与电流的关系

一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

页脚内容

3

电机配线手册

副斜井提升机司机岗位操作标准最佳答案三相电机按1kw2A电流然后按以下口诀计算二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7p2zj6d8q16et871df8g8njyy26yqz018mv