好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005考试题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ 46-2005

一、填空题:(每题满分2分,共50分)

1、施工现场临时用电设备在 5 台级以上或设备容量在 50 KW及以上者,应编制用电组织设计。

2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“ 编制、审核、批准 ”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

3、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW一下者,应制定安全用电和 电气防火 措施。

4、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关 安全教育培训 和技术交底,考试合格后方可上岗工作。 5、安全技术档案应主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、 拆除工作记录 ”可指定电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档。

6、临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻和 绝缘电阻值 。 7、临时用电工程定期检查,应按 分部、分项工程 进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

8、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于 0.5 米。

9、在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆 倾斜、悬倒 。

10、电气设备现场周围不得存放 易燃易爆物 、污源和腐蚀介质,否则应与予清除或做防护处置,其防护登级必须与环境条件相适应。

11、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与 保护零线 连接。

12、保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

13、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 14、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过 总漏电保护器 ,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。

15、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。

16、在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。

17、使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。

18、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。

19、配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5平方毫米的绝缘多股铜线。 20、城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用 保护接零 。

21、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻不应大于 10 欧姆。在工作接地电阻允许达到10欧姆的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10欧姆。

22、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

23、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

24、电缆中必须包含全部工作芯线和用做保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

25、对夜间影响飞机或车辆通行的在建筑工程及机械设备旁,必须设置醒目的 红色信号灯 ,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

二、名词解释:(每题5分,共25分) 1、低压

答:交流额定电压在1KV及以下的电压。

2、外电线路

答:施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 3、接地

答:设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。

4、重复接地

答:设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。

5、工频接地电阻

答:按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻。

三、简单题:(每题10分,共30分)

1、施工现场临时用电组织设计应包括哪些内容?

答:(1)现场勘测;(2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;(3)进行负荷计算;(4)选择变压器;(5)设计配电系统。 2、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并符合哪些相关规定?

答:(1)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。(2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;(3)暂时应用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并关门上锁;(4)移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

3、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括哪些内容?

答:(1)用电组织设计的全部资料;(2)修改用电组织设计的资料;(3)用电技术交底资料;(4)用电工程检查验收表;(5)电气设备的试、检查凭单和调试记录;(6)接地电阻、绝缘电阻和漏电护器漏电动作参数测定记录表;(7)定期检(复)查表;(8)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

四、问答题:(共15分)

1、你认为如何能够更好的加强施工现场临时用电安全管理? 答:略 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1.公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫; 2.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点: 1) 2) 3) 5) 6) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4) 。 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁,毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理,无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点: 1) 2) 办公桌面:办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据:办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中,并整齐的摆放至办公桌左上角上。3) 电脑:电脑键盘要保持干净,下班或是离开公司前电脑要关机。5) 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等,应放在办公报刊:报刊应摆放到报刊架上,要定时清理过期报刊。 桌一侧,要从哪取使用完后放到原位。4) 6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐,保持表面无污垢,无灰尘,蜘蛛网等,办公室内电器线走向要美观,规范,并用护钉固定不可乱搭接临时线。7) 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点: 1) 2) 3) 5) 不随地吐痰,不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品,放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,将一切电源切断后即可离开。 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 4.总经理办公室卫生应做到以下几点:1) 3) 保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、 检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境,如有发现不符合以上要求,罚10元/次。

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005考试题及答案

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005一、填空题:(每题满分2分,共50分)1、施工现场临时用电设备在5台级以上或设备容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7p1og5kx8u4mg6283nif6msol1o4p300uv5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享