机房整改方案
一、现状及问题说明 主要存在的问题:
1、机柜位置处于办公区内,没有单独机房,由于没有定期维护,机柜内设备尘土堆积导致设备寿命大大降低
2、线缆混乱,给网络及语音系统带来不可避免的故障隐患,从而导致故障频发。线缆标记不清楚,如果跳线连接错误,可能导致整个网络系统瘫痪。五类双绞线缆和供电电缆的铺设过于随意,不符合机房综合布线系统的要求,不能支持现在的各种应用,更不能适应未来的技术发展,也影响整体机房的美观;在对机房的维护和管理工作方面也带来很多不必要的麻烦。
3、机柜内设备跳线混乱,设备摆放无序,电源线连接松懈,随时会导致设备断电,网络设备堆叠导致无法正常散热,设备使用寿命大大降低。 4、语音线缆没有端接至配线架,而是直接连接程控交换机,出现故障无法快速准确定位故障点。
5、呼叫中心线缆布线,增加语音设备。 二、整改方案 1、更换机房位置
机房位置更换至单独房间内,由于机房位置离现有机柜位置距离较远,机柜移至机房内原有线缆长度无法满足需求,需要由现有机柜至机房敷设超五类非屏蔽双绞线。
2、桥架整改
机房内制作200mm*100mm桥架至机柜底部,用于线缆整理敷设至机柜。 3、机柜内配线架安装
机柜内所有网络及语音信息点重新巡线、打线、测试。整改后美观、整齐、便于维护。
4、机柜内设备重新安装
机柜内设备重新摆放,按照标准对机柜内设备、配线架重新摆放。 5、增加信息点、程控交换机
新增数字程控交换机,用于呼叫中心使用,呼叫中心线缆根据现场情况进行布线。
综上所述,鉴于贵公司机房内存在的问题,建议进行整改。机房综合工程设计标准
新机房按国家标准B级标准机房设计和规划。
本方案按机房建设方案依据标准(B级)设计,依据以下国家标准: 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《电子计算机机房设计规范》(GB 50057—1994) 《低压配电设计规范》(GB 50054-1995) 《电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-1992) 《计算机机房用活动地板技术条件》(GB 6650-1986) 《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ 243-1982 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-1985
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-1992) 三、工程报价 详见附件。