【摘要】文中介绍了继电保护交流回路检验项目和检验方法,针对继电保护现场作业的危险点及注意事项进行了分析,并提出控制措施。 【关键词】继电保护 交流回路 控制措施 一、引言
电力系统在运行中,可能出现各种故障和不正常运行状态,故障一旦发生,故障量将近似于光速对非故障设备产生影响,由于故障的突发性,人为地将故障切除是不可能的,因此要借助继电保护装置,继电保护装置功能的实现是由装置和二次回路共同完成。继电保护装置是通过电流、电压互感器等联络元件从一次设备获得参数信息进行分析处理,并作用于断路器跳闸或发信号[1]。互感器的二次交流回路用以向继电保护装置供电,并正确反映电气元件的正常运行或故障情况[2]。交流回路作为继电保护装置的信号采集端,其检验维护对于电力系统的稳定运行具有重要意义。
二、继电保护装置交流回路检验 2.1电流互感器二次回路检验
1.电流互感器二次绕组准确等级、分布位置满足运行要求(如主变差动保护低压侧电流互感器二次绕组位置应安装在断路器和母线之间,使差动保护范围包含断路器)。
2.电流二次回路的接地点与接地状况检查(结合电流互感器回路绝缘检查完成)。电流互感器的二次回路必须分别且只能有一点接地;由几组电流互感器二次组合的电流回路,应在有直接电气连接处一点接地。
3.电流互感器回路绝缘检查。电流互感器回路与运行设备采取隔离措施,检修设备的电流互感器回路完好,断开接地点,用1000V绝缘摇表测量其对地绝缘电阻,要求其阻值应大于1MΩ,检查后恢复接地点。
4.星形接线的电流回路中性线的检查。在断路器端子箱分相向保护装置通流,查看装置采样,用卡钳表测量对应相别和中性线电流,与所通电流一致。
5.自电流互感器的二次侧端子处向负载端通入交流电流(设备条件不满足时可从端子箱处通入),测定回路的压降,计算电流回路每相与零序回路的阻抗(二次回路负担)。将所测得