图2耐火墙(耐火包+有机堵料)
首先堆砌一层耐火包,然后在耐火包上敷设有机堵料,把包与包之间的缝隙封堵严实,再堆砌一层耐火包,再敷有机堵料;如此重复,直至达到所需高度。 2.2阻火隔层和电缆“竖井”封堵
在“竖井”中,宜每隔约7m设置阻火隔层;在通向控制室、继电保护室的竖井中均应进行防火封堵;电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,电缆引至电气柜、盘或控制屏、合的开孔部位,也均应进行封堵。这种封堵明显的特点是开孔为垂直方向,封堵材料不能直接堆放,必须下装隔板、外接框架,才能进行封堵材料封装。一般说来有两种情况。 (1)小孔洞封堵
对于孔洞面积低于1m2的小孔洞封墙,一般采用无机堵料与有机堵料配合使用。如电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位。该种封堵首先应在孔洞下用射钉铆接金属框架,以便于安放隔板,并用有机堵料对铆接点进行封闭,防止火焰烧化铆接点。再用有机堵料包裹孔洞内电缆,厚度l0cm,以利于电缆的松动及更换。然后在空隙处直接灌注无机堵料,使之与隔层平面或楼板平齐,如图3所示。在火灾中,有机堵料迅速膨胀发泡,阻止热量传向另一面,无机堵料层则主要通过隔热来阻止热量传递。
图3“竖井”封堵(有机堵料+无机堵料) (2)大孔洞的封堵
孔洞面积大于1m2时,可采用耐火包与有机堵料组合封堵或用无机堵料与有机堵料组合封堵。
首先制作框架,框架由铁条或钢筋制成预制作,并在封堵现场拼合而成,其固定端也用射钉枪铆接,在铆接点用有机堵料进行封闭,’防止火焰烧化铆接点。框架内堆放耐火包的高度视耐火极限而定。在电缆与耐火包之间,应间隔l0cm以上的有机防火堵料层,以便于
电缆的松动及检修,如图4所示。图4“竖井”封堵(耐火包+有机堵料)
也可用隔板把己衬垫隔板的框架分隔成许多小分隔,再进行封堵。在实际封堵中,在一定位置的隔层或大尺寸的“竖井”中,必须预留入孔,以便于检修及更换电缆,用隔板进行分隔,在除人孔的分融中进行封堵。 (3)电统沟或“水平井”的封堵
图5“水平井”封堵(有机堵料+耐火包)
在公用主沟道的分支处;多段配电装置对应的沟道适当分段处;长距离沟道中适当分段处,沟道入口处;围墙交叉处等均会遇到电缆沟或“水平井”的封堵。这类封堵因其与地面呈平行关系;一般不加框架即可直接堆放或直接封堵。如上图5即为有机堵料与耐火包组合封堵的方法。
值得注意的是,如果需预留人行通道,应用隔板把电缆空间封闭起来,在电缆封闭隔层中进行封堵,并应预留防火板。
在实际应用中,还需和电缆防火涂料、桥架等进行配合使用,才能使防火效果达到最佳。施工方案应遵循如下原则:安装简便,更换电缆容易,安装后检修方便,发生火灾后能快速堵住开口(电缆进出口),能有效避免火灾传播蔓延以及消防用水和有毒烟气的渗透。 (4)、电缆盘柜封堵
盘柜封堵属带电作业,危险性很大,一旦操作不当造成伤亡和停机。首先在有甲方监护人的监护下打开盘柜门锁,用测电工具量出带电负荷,选好施工位置把缠绕在一起的电缆一
根一根的排列整齐,并用阻燃扎牢固。
(1)根据盘柜的电缆线多少,留出相应的孔洞。并在孔洞的下部用防火板封好堵严。 (2)所有电缆线周围有机堵料塞实封严,并留出以后增加电缆线的位置。 (3)在有机堵料四周浇注无机防火堵料,使其平整严密。
(4)在已封好的有机和无机堵料的盘柜中粘贴磁砖,为以后便于打扫灰尘及美化环境。 (4)使用方法及用料计算
有机堵料揉匀后,均匀地嵌满孔洞。如气温过低,可将堵料适当升温(以不大于40℃为宜),待柔软后取出使用,填充孔洞1m3,需要该堵料约1.7吨。
无机堵料在施工时先根据需封堵孔洞的大小,估算堵料的用量。然后把堵料放入容器内按1:0.5~0.7比例加入清水搅拌成糊状立即使用,如用量较大时,通常分数次完成。每次拌料量在5kg左右。对较大的孔洞封堵时,可用适量的钢筋加其强度。封堵厚度根据需要确定,一般不小于15cm。为了便于施工可用木板或防火板作档板,以便灌注。填充孔洞体积1m3约需用该堵料1吨。 3、实际应用方案
无机模块(堵料)、有机防火泥在电缆井中施工安装工艺方案
3.1测量、计算电缆井孔的大小尺寸,楼板厚度,及电缆在井中占据的位置尺寸。
设电缆井孔尺寸为ti和t2.电缆占用位置尺寸为X1和X2o楼板厚度为h。电缆距井边为Yl和Y2。
3.2然后根据电缆井孔的大小,选用无机防火板,厚度为0. 5 - 1 cm做成托板,并使二边留出5^-10cm的尺寸,以便固定在楼板上。
具体大小按电缆井孔做成二块后再对接,具体形状、尺寸见图示,特别要留出的穿电缆的位置要正确,并做得美观才好。
3.3把做好的铁丝网托放置到电缆井中,进行对接好,并在留边的两边分别用膨胀螺钉在楼板上固定住。
3.4在做好的托板上堆放无机模块,在堆放时注意整齐、交叉、密实,在电缆周围的防火泥一定要填密和压紧。如图:
注:有时在电缆竖井和电缆沟防火封堵中,使用无机防火堵料浇注也较多,一般在无机堵料浇灌前先做好一个固定大小的浇灌模框,将无机堵料灌注进去,待干固后再将模框取出或拆除,然后再用有机防火泥包装电缆并将电缆孔洞封实。 (三):地下电缆沟道内安装防火门
电缆沟道内防火墙施工完善后,为更进一步的阻止火焰蔓延,必须把沟道内分段安装防火门。
根据火电防火规范要求每40米安装一道防火门,防火门必须采用阻燃材料制作,无机压制阻燃板作内衬,外部用铁皮包门,其原理是在一个大门框内安装两个防火门,两个门均往反方向开启。并在门的上部位安装无及点闭门器。用不老化尼龙绳栓住防火门,并串通40米内所有电缆线桥梁,一旦着火时火焰在接触尼龙绳的瞬间断开,闭门器在1-2S内自动把门关紧封严,阻止火焰进一步燃烧。 五、施工一般规定及电缆防火阻然措施 (一)、一般规定
1、在电缆敷设设计时,为防止因电缆本体或由外界火源造成电缆引燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵、分隔措施。
2、对电缆的中间接头和终端部位,电缆通过易燃、易爆、危险品仓库、油箱、油管道以及其它等易引发电缆火灾的区域,应重点采取各种电缆防火阻燃措施,以保证电缆安全运行。
3、电缆防火阻燃措施,应按部位的重要性,根据电缆类型、数量和重要程度,区别不同