好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

信息网络系统 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、信息网络系统 (一)一般规定

1、本章适用于智能建筑工程中信息网络系统的工程实施及质量控制、系统检测和竣工验收。

2、信息网络系统应包括计算机网络、应用软件及网络安全等。 (二)工程实施及质量控制

<1>信息网络系统工程实施前应具备下列条件:

<1.1>综合布线系统施工完毕,己通过系统检测并具备竣工验收的条件; <1.2>设备机房施工完毕,机房环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 <2>信息网络系统的设备,还应进行:

<2.1>有序列号的设备必须登记设备的序列号;

<2.2>网络设备开箱后通电自检,查看设备状态指示灯的显示是否正常,检查设备启动是否正常;

<2.3>计算机系统、网管工作站,UPS电源、服务器、数据存储设备、路由器、防火墙。

<3>网络设备应安装整齐、固定牢靠,便于维护和管理;高端设备的信息模块和相关部件应正确安装,空余槽位应安装空板;设备上的标签应标明设备的名称和网络地址;跳线连接应稳固,走向清楚明确,线缆上应正确标签。

<4>信息网络系统的随工检查内容应包括:

<4.1>安装质量检查:机房环境是否满足要求;设备器材清点检查;设备机柜加固检查;设备模块配置检查;设备间及机架内缆线布放;电源检查;设备至各类配线设备间缆线布放;缆线导通检查;各种标签检查;接地电阻值检查;接地引入线及接地装置检查;机房内防火措施;机房内安全措施等。

<4.2>通电测试前设备检查:按施工图设计文件要求检查设备安装情况;设备接地应良好;供电电源电压及极性符合要求。

<4.3>设备通电测试:设备供电正常;报警指示工作正常;设备通电后工作正常及故障检查。

<5>信息网络系统在安装、调试完成后,应进行不少于1个月的试运行。 (三)计算机网络系统检测

1、计算机网络系统的检测应包括连通性检测、路由检测、容错功能检测、网络管理功能检测。

2、连通性检测方法可采用相关测试命令进行测试,或根据设计要求使用网络测试仪测试网络的连通性。

3、连通性检测应符合以下要求:

(1)根据网络设备的连通图,网管工作站应能够和任何一台网络设备通信; (2)各子网(虚拟专网)内用户之间的通信功能检测:根据网络配置方案要求,允许通信的计算机之间可以进行资源共享和信息交换,不允许通信的计算机之间无法通信;并保证网络节点符合设计规定的通讯协议和适用标准。

(3)根据配置方案的要求,检检测局域网内的用户与公用网之间的通信能力。 4、对计算机网络进行路由检测,路由检测方法可采用相关测试命令进行测试,或根据设计要求使用网络测试仪测试网络路由设置的正确性。

5、容错功能的检测方法应采用人为设置网络故障,检测系统正确判断故障及故障排除后系统自动恢复的功能;切换时间应符合设计要求。检测内容应包括以下两个方面:

(1)对具备容错能力的网络系统,应具有错误恢复和故障隔离功能,主要部件应冗余设置,并在出现故障时可自动切换;

(2)对有链路冗余配置的网络系统,当其中的某条链路断开或有故障发生时,整个系统仍应保持正常工作,并在故障恢复后应能自动切换回主系统运行。

6、网络管理功能检测应符合下列要求:

(1)网管系统应能够搜索到整个网络系统的拓扑结构图和网络设备连接图; (2)网络系统应具备良诊断功能,当某台网络设备或线路发生故障后,网管系统应能够及时报警和定位故障点;

(3)应能够对网络设备进行远程配置和网络性能检测,提供网络节点的流量,广播率和错误率等参数。

(四)应用软件检测

<1>智能建筑的应用软件应包括智能建筑办公自动化软件、物业管理软件和智能化系统集成等应用软件系统。应用软件的检测应从其涵盖的基本功能、界面操作的标

准性、系统可扩展性和管理功能等方面进行检测,并根据设计要求检测其行业应用功能。满足设计要求时为合格,否则为不合格。不合格的应用软件修改后必须通过回归测试。

<2>应先对软硬件配置进行核对,确认无误后方可进行系统检测。 <3>软件产品质量检查应采用系统的实际数据和实际应用案例进行测试。 <4>应用软件检测时,被测软件的功能、性能确认宜采用黑盒法进行,主要测试内容应包括:

<4.1>功能测试:在规定的时间内运行软件系统的所有功能,以验证系统是否符合功能需求;

<4.2>性能测试:检查软件是否满足设计文件中规定的性能,应对软件的响应时间、吞吐量、辅助存储区、处理精度进行检测;

<4.3>文档测试:检测用户文档的清晰性和准确性,用户文档中所列应用案例必须全部测试:

<4.4>可靠性测试:对比软件测试报告中可靠性的评价与实际试运行中出现的问题,进行可靠性验证;

<4.5>互连测试:应验证两个或多个不同系统之间的互连性;

<4.6>回归测试:软件修改后,应经回归测试验证是否因修改引出新的错误,即验证修改后的软件是否仍能满足系统的设计要求。

<5>应用软件的操作命令界面应为标准图形交互界面,要求风格统一,层次简洁,

操作命令的命名不得具有二义性。

<6>应用软件应具有可扩展性,系统应预留可升级空间以供纳入新功能,宜采用能适应最新版本的信息平台,并能适应信息系统管理功能的变动。

(五)网络安全系统检测

<1>网络安全系统宜从物理层安全、网络层安全、系统层安全、应用层安全等四个方面进行检测,以保证信息的保密性、真实性、完整性、可控性和可用性等信息安全性能符合设计要求。

<2>计算机伯息系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”;特殊行业有其他规定时,还应遵守行业的相关规定。

<3>如果与因特网连接,智能建筑网络安全系统必须安装防火墙和防病毒系统。 <4>网络层安全的安全性检测应符合以下要求:

<4.1>防攻击:信息网络应能抵御来自防火墙以外的网络攻击,使用流行的攻击手段进行模拟攻击,不能攻破判为合格;

<4.2>因特网访问控制:信息网络应根据需求控制内部终端机的因特网连接请求和内容,使用终端机用不同身份访问因特网的不同资源,符合设计要求判为合格;

<4.3>信息网络与控制网络的安全隔离:保证做到未经授权,从信息网络不能进入控制网络;符合此要求者判为合格;

<4.4>防病毒系统的有效性:将含有当前已知流行病毒的文件(病毒样本)通过