好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥梁工程肋板式桥台施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

*****桥梁工程 肋板式桥台施工方案

酚醛覆面胶合板为盖梁底模板;盖梁侧面的模板采用10×10cm方木与大板作拼装牢固,大板上钉酚醛覆面胶合板为侧模板,方木与模板对接处,用木楔和钉子钉紧。

满堂红支架四边和中间每隔四排立杆,设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。支架的纵向每隔4排立杆设通长剪刀撑1道,横向每隔4跨设1道剪刀撑。每道剪刀撑跨越立杆不得小于4跨,且不得小于6m。斜杆与地面的夹角宜在45°~60°之间。剪刀撑与碗扣支架立杆、水平杆相交处,转扣设置数量按大于85%控制。

③盖梁模板整体采用酚醛覆面胶合板和大板组合拼接而成,盖梁模板背上的横、竖肋采用10×10方木双用,间距60cm均匀分布,以保证模板的刚度,采用上下对拉的方式固定,对拉螺杆用φ16钢筋加工,这样盖梁两侧的模板通过对拉螺杆形成整体,保证了模板的整体稳定性,另外,在侧模与底模相接处,为了保证砼浇注过程中不漏浆,模板加固形式采用“帮加底”的形式,并在侧模外用方木顶紧底角,防止砼侧压力、漏浆等因素在盖梁底角处产生烂根现象。对于盖梁的小侧面部分,采用木模拼接,外部用钢管或方木顶紧。在制作木模时,应注意留出预应力锚具的封锚位置。 (3)注意事项

①盖梁模板内侧要保证平整度,不能有砂眼和凹凸面。模板尺寸与设计图严格一致,保证结构物尺寸。

②两块模板拼缝要符合规范要求,模板接缝处,要求错茬高差小于1mm。 ③模板侧面的方木及大板要钉制牢固,使其整体受力。 ④钢管连接处要用配套的十字卡卡牢。

⑤在模板支立完毕后,再复测模板顶标高,若不符合可用顶托调节。 ⑥模板脱模剂采用统一的优质脱模剂(色拉油)。在涂刷脱模剂时,要薄而均匀,以保证成品混凝土的表面光洁度。

⑦保护层垫块采用高强度塑料垫块,垫块要与主筋绑扎牢固,采用梅花形布置。

在布设垫块时,要尽量减少外露面的垫块,在保证钢筋骨架整体空间位置

8

*****桥梁工程 肋板式桥台施工方案

准确的前提下,尽量少用垫块,以保证结构混凝土的外观质量。 (4)支架验算

①支架整体稳定性验算 验算公式为:

f 0.9N ≤c ?A?m'n

N—立杆验算截面处的轴心力设计值,其值为N=1.2NGk+1.4?NQiki?1NGk—脚手架自重标准值在立杆中产生的轴心力(KN)

?Ni?1nQik— n个可变荷载标准值在立杆中产生的轴心力(KN)

一般情况下,仅计算施工荷载一项。 A—立杆的计算截面面积(mm2),查表5-17取值

?—轴心受压杆件稳定系数

根据长细比λ查表5-18,其中λ=l0/I,l0=μh h—步距

fc—钢材的抗拉强度设计值(KN/mm2),查表5-19取值

?m′—材料强度附加分项系数,按表5-5计算 式中NGk=Higk1+n1lagk2+Higk3

?Ni?1nQik仅按施工荷载计:NQk=n1laqk

Hi—立杆计算截面以上的架高(m)

gk1—以每米架高计的构架基本结构杆部件的自重计算基数(KN/m) gk2—以每米立杆纵距(la)计的作业层面材料的自重计算基数(KN/m) gk3—以每米架高计的外立面整体拉结杆件和防护材料的自重计算基数

(KN/m)

n1—同时存在的作业层设置数

qk—按每米立杆纵距(la)计的作业层施工荷载标准值的计算基数(KN/m) 取立杆纵横距为60×60的承重部位进行验算:

当取盖梁承重处下方支架验算时,此处支架体系的各有关数据为

9

*****桥梁工程 肋板式桥台施工方案

h=0.6m,la=0.6m,lb=0.6m

根据查表所得的有关系数值代入验算公式中可求得: NGk=Higk1+n1lagk2+Higk3

=4.8×0.1033+1×0.6×0.1077+4.8×0.0223 =0.6675 KN NQk=n1laqk

=1×0.6×1.15 =0.69 KN ∴N=1.2NGk+1.4?NQik

i?1n =1.2NGk +1.4NQk

=1.2×0.6675+1.4×0.69 =1.767 KN 又 ?m′=1.59

N0.66751?? ,而?=Qk==1.033

0.691?1.17?NGk1?1.033=1.463

1?1.17?1.033∴?m′=1.59

碗扣式脚手架稳定性计算长度系数?取值1.305, 则长细比?=

?h1.305?0.6?1000==49.6 ,由此查得轴心受压杆件的i15.8稳定系数?=0.576

∴ 验算结果为:

0.9?1.767 0.9N ==0.0056 2?A0.576?4.89?10fc?m'=

0.205=0.14 1.463显然0.0056<0.14 即满足

f 0.9N <c ?A?m'∴ 盖梁下方支架的整体稳定性满足要求。

10

*****桥梁工程 肋板式桥台施工方案

②支架强度计算

由于顶托上方直接铺设大方木,对于支架而言,可按线荷载考虑,支架结构形式中横杆按连续梁计算,立杆按照轴心受压构件考虑。其抗弯强度和挠度的近似计算公式如下:

在集中荷载作用下:

上部结构传力至立杆的轴心力设计值为N=1.767 KN; 钢管断面面积A=489 mm2;

钢管回转半径i=(d22+d1)1/2/4=15.8; 按照强度计算时,立杆受压应力为:

σ=N/A=1767/489=3.61 N/mm2 < 215Mpa =f; f:钢材设计强度值,一般为215Mpa; ∴ 根据以上计算,支架受压强度符合要求。 ③立杆底座验算

验算公式为: N≤Rb

N—上部结构传至立杆底部的轴心力设计值 Rb—底座承载力(抗压)设计值,一般取40KN 由于上部结构传至立杆底部的轴心力设计值:

N=1.767 KN < 40 KN=Rb

∴ 立杆底座的验算满足要求。 ④立杆地基承载力验算

验算公式为:

NA≤K?fk dAd—立杆基础的计算底面积,按规范取0.25㎡计算

fk—地基承载力标准值,按《建筑地基基础设计规范》(定,取值在200~250Kpa

K—调整系数,碎石土、砂土、回填土取值0.4 ∴

NA =1.767/0.25=7.068 Kpa d取fk=230 Kpa,则K?fk=0.4×230=92 Kpa

11

GB5007-2002)确

*****桥梁工程 肋板式桥台施工方案

显然7.068 Kpa<92 Kpa 即满足

N≤K?fk Ad∴ 立杆地基承载力满足要求。 盖梁模板支撑示意图见下图: