安装预埋、防雷接地技术交底

项目名称:新蔡县京润时代潮流广场C区项目 交底时间: 交底方式:书面 交底内容: 一、强制性条文

(一)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

3.3.3 地下室或地下室极筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。

3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

4.2.3 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: 1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;

2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;

3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。 9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。

10.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。

11.3.3 管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。

(二)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

3.1.5 高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格。 3.1.7 电气设备的外露可导电部分应单独不保护导体相连接,不得串联连接,连接导体的材质、截面积应符合设计要求。

6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机极的外露可导电部分必须不保护导体可靠连接。

10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定:

1 每段母线槽的金属外壳应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连

接不应少于2处;

2 分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接; 3 连接导体的材质、截面积应符合设计要求。

11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:

1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处于保护导体可靠连

接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。

2 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,

保护联结导体的截面积应符合设计要求。

3 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端

不应少于2个有防松螺帽或防松垫圀的连接固定螺栓。

12.1.2 钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。

13.1.1 金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。

13.1.5 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。

14.1.1 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。

15.1.1 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。

18.1.1 灯具固定应符合下列规定:

1 灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞

或塑料塞固定;

2 质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均

布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。

18.1.5 普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

19.1.1 与用灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线不保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应不进入灯具的电源线截面积相同。

19.1.6 景观照明灯具安装应符合下列规定:

1 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围栏防护时,

灯具距地面高度应大于2.5m;

2 金属极架及金属保护管应分别不保护导体采用焊接或螺栓连接,连接

处应设置接地标识。

20.1.3 插座接线应符合下列规定:

1 对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下

孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接。

2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接

线的相序应一致。

3 保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。

4 相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。 23.1.1 接地干线应与接地装置可靠连接。

24.1.3 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。

二、预埋(预留)

(一)钢导管预埋(预留)

1. 用于地下室等潮湿部位暗敷的钢导管其壁厚不应<2.0mm,用于楼层等干燥部位暗敷的钢导管其壁厚不宜<1.5mm。

2. 非镀锌钢导管内壁、外壁均应做防腐处理。暗敷于混凝土的钢导管,其外壁可不作防腐处理;镀锌钢导管的外壁镀锌层剥落处应用防腐漆修补。当设计有要求时,应按设计规定执行。

3. 钢导管的连接应符合下列规定:

(1)采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头的1/2;连接后其螺纹宜外露2~3扣。螺纹表面应光滑,无明显缺损现象。

(2)采用套管焊接时,套管长度不应小于管外径的2.2倍,管不管的对口处应位于套管的中心,焊缝密实,外观饱满,且焊缝处进行防腐处理。

(3)钢导管不得对口熔焊连接;壁厚≤2.0的钢导管不得采用套管熔焊连接。 (4)镀锌钢导管对接应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接(螺钉应拧紧),暗敷于混凝土中的接头连接处应有防止混凝土浆液渗入的措施。

(5)钢导管、接线盒之间需做好接地连接。

1. 钢导管不宜穿越设备或建筑物、极筑物的基础,若必须穿越时,应采

取相应的保护措施。

2. 暗敷于砼中的钢导管,其保护层(管顶部与砼表面的距离)不应小于

15mm;用于消防控制的导管,其保护层不应小于30mm。

3. 配管前先确定接线盒位置,根据配管的走向,弹出线,将盒子固定牢,

然后敷管,管路每隔1m左右用铁丝绑扎牢固。

4. 钢导管在进接线盒要有适当的弯曲。

(二)刚性塑料导管预埋(预留)

1. 暗敷在墙内或砼内的刚性塑料绝缘导管,应是中型及以上的塑料绝缘导管。

2. 刚性塑料导管不宜敷设在穿越高温和易受机械损伤的场所。 3. 刚性塑料导管暗敷时不应在钢筋交叉处配管。

(三)可弯曲金属导管预埋(预留)

1. 在干燥场所敷设,可采用基本型可挠金属导管;在潮湿场所敷设或直埋地下,应采用防水型可挠金属导管;敷设在混凝土内可采用基本型或防水型可挠金属导管。

2. 可挠金属导管弯曲敷设时,在两盒(箱)之间的弯曲角度之和不应小于270°,且弯曲处不应多于3个,最大的弯曲角度不应小于90°。

3. 可挠金属导管管间和盒(箱)间的连接应采用与导管型号规格相适配的与用接头,连接应牢固可靠,并用配套的专用接地线卡跨接。

(五)预埋(预留)工程质量控制要点

1. 电线管敷设应整齐,严禁两根以上管道在同一处重叠敷设。

2. 电气导管敷设宜就近原则,沿最近的路线敷设,减少弯曲。当导管敷设遇到下列情况时,中间宜增设过路接线盒,且接线盒的位置应便于导线敷设:

(1)导管长度超过40m,无弯曲; (2)导管长度超过30m,有1个弯曲; (3)导管长度超过20m,有2个弯曲; (4)导管长度超过10m,有3个弯曲。

3. 在楼板同一水平线上敷设的接线盒,其中心线水平偏差不宜大于5mm。 4. 在墙壁同一标高线上敷设的接线盒,其中心线标高偏差不宜大于5mm。 5. 预留孔(洞)、预埋套管的中心点坐标偏差不宜大于10mm。 6. 管路敷设完成后应做好成品保护工作,详见《工程成品保护挃引》GTMS420900-2016。

三、防雷与接地

(一)接地线的连接方式

接地线之间的连接采用焊接,只有在接地电阻监测点或不允许焊接的地方,才采用螺栓连接,连接处应镀锌或接触面搪锡。