黄石市自来水公司中央空调管道系统
清洗方案及报价
2006年,我国卫生部对全国中央空调的抽检结果。发现空调送风中的卫生问题最为严重,细菌总数全国平均超标36.9%,可吸入颗粒物超标29.6%。国家有实验表明,空调及时清洗可节电10%左右,并延长空调使用寿命。自来水公司大楼中央空调及其系统设备,已使用十多年没有清洗过,会导至空调系统中存在细菌或灰尘污染。
清洗项目范围及清洗方案
我公司主要针对公司办公大楼中央空调的冷却水系统、冷冻水系统的管道及内外风机盘管等进行物理、化学清洗。
一、清洗前的准备
熟悉清洗工地、设备,并对水垢进行抽样、分析水垢成份。做好与外界连接部位临时封堵,对冷却(冷冻)管道系统注水,用水表测定其容积,以确定配置清洗液的准确性容积与比例。
二、杀菌灭藻清洗
杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。
首先,采用大流量的自来水对冷却、冷冻管道进行冲洗,尽可能的冲洗掉系统中的灰尘、泥沙,脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时要检查系统中有无泄漏情况。其二,可采用两种方法杀菌灭藻清洗:
方案一:采用次氯酸钠和新洁尔灭等,它们之间有良好的协同效应。
通过水表计量好系统的容量,再按200mg/L的新洁尔和200mg/L次氯酸钠复配后进行清洗,在清洗过程中每隔3小时测一次水温度,当浊度曲线趋于平衡时,结束清理。大约需要6-8小时。杀菌灭藻后,管道系统水比较浑浊,采用补加水稀释后,从排污口排放。
方案二:采用XLD-602杀菌灭藻剂,该产品效果好,无二次污染。特别对剥离有良好的作用,通过测水中PH值的大小,再根据PH值来确定投放药的比例,一般按100-300mg/L为宜,并通过补水箱、采用连续加药的方式。直到系统的浊度趋于平衡时停业清洗,将污水从排污口排放掉。
三、清洗液除垢
清洗液(XLD-406复合阻垢分散剂)清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后融于水中洗掉。
步骤:①、对冷却水管道,冷冻水管道的污垢取样分析; ②、在实验室试验确定清洗药配方和计算清洗时间; ③、按300-400ppm的比例向水系统加入清洗液,开动水泵运 行 24-36小时,将水排放,再将系统补满水; ④、把清洗剂,缓蚀剂加入补水箱,运行6-8小时,再用中 和剂将系统内清洗液中和后排放。再用清水冲洗至PH 值为5-6为止。 四、预膜
预膜的目的是让清洗后处于活化状态下的金属表面或保护膜受到伤害的金属表面形成一层完整耐蚀的保护膜。
步骤:①、根据水容量按200ppm的浓度复合预膜剂,药品采用三聚 磷酸钠,或XID-205预膜剂; ②、预膜时间24-36小时;
③、预膜完后,将高浓度的预膜水稀释排放。 五、内外风机盘清洗
步骤:①、将风口、风机拆下用气枪吹陈灰尘。 ②、将风口放在稀释的清洗液中浸泡,并清理。 ③、水盘先用铲刀去污垢,再用水清洗。 ④、过滤网等用吸尘器清扫杂物,再用水清洗。 六、报价
冷却(冻)水管道系统清洗、内外风机盘及药剂费、人工费、运输费为:叁万壹仟肆佰元整(¥36000.00元)。
(预算书附后)
七、清洗药品对比参照表(附后) 八、清洗承诺
1、清洗后主体不会泄露,如因清洗造成设备管网泄露,维修人工费用由黄石市万发实业公司承担,材料费由公司承担。
2、清洗完毕后,我公司指派一名技术人员将对设备管网运行做全面检查。
3、整个清洗大约十五天左右,自来水公司需指派一名工作人员现场协调,无偿提供水、电以及办公大楼的现场协助,并且在不影响办公大楼工作的情况下,我公司派专业人员携带工具、清洗药剂等,按照规定
时间进入工地。清洗完毕后由总公司现场验收并保证设备正常运行。
九、其它事宜
如清洗中或清洗后出现清洗问题,经双方工头协商后解决,我公司随时派人修复,保证设备正常运行。
黄石市万发实业公司 二〇一三年十月三十日
预 算 书
序号 工程名称 单位 数量 单价 (元) 总价 (元) 1 2 3 4 15-80cm管道化学清洗 80-300清洗 风机盘管(内外) 补水箱清洗 m3 m3 台 个 4.5 6 180 1 2800 1800 60 1800 12600 10800 10800 1800 36000 合 计 精 品 资 料
精 品 资 料