变电站电气调试的基本方案
电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当 重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的, 让我们一起简单 的了解和学习电气调试的基本项目和操作。
呂
电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。
在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。 为了使设备能 够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、 避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后, 电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工 作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。
电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调 试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、 二次设备进行 初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系 统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的 试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设 备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下, 检验综自系统反映 的正确性。在试运行结束后,针.
学资学习网
对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。 最后,在调试收尾阶段 做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。
一、一次设备调试:
参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工 作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站 内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比;
c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性 ; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流;
g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验;
i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘
tg;
;
学资学习网
电阻;
j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验;
l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验 ; n. 检查相位。
2、互感器的试验项目 ,应包括下列内容: a. 测量绕组的绝缘电阻 ;
b. 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验( 35KV 及以下);
c. 测量 35kV 及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值d. 油浸式互感器的绝缘油试验 ;
e. 测量电压互感器一次绕组的直流电阻 ; f. 测量电流互感器的励磁特性曲线 ;
g. 测量 1000V 以上电压互感器的空载电流和励磁特性 ; h. 检查互感器的三相结线组别和单相互感器引出线的极性 ; i. 检查互感器变比
j. 35KV 及以上固体绝缘互感器局部放电试验 ; k. 电容分压器单元件的试验。
3、真空断路器的试验项目应包括下列内容: a. 测量绝缘拉杆的绝缘电阻 ;
学资学习网
tg;
变电站电气调试方案