进行验收;
11) 塔吊、施工外用电梯安装、顶升的验收。
施工现场临时用电管理制度
一、安全用电管理
工程项目必须明确施工用电管理人员,电气工程技术人员,以及各分包单位的电气负责人,实行岗位责任制。
1.临时用电工程施工组织设计必须由电气工程技术负责人编制,并经项目部技术负责人和安全生产管理部门审核,主管部门批准实施。施组要完善、可行,且应包含安全用电技术措施和电气防火措施。
2.项目的安全部门每周要会同项目其他有关部门对临电工程进行一次安全检查,并对检查发现问题和隐患定人、定措施、定时间进行解决和整改。
3.现场需用电时,必须提前提出申请,经用电管理部门批准,通知维护班组进行接引。施工用电完毕后,用电单位要及时通知临电管理部门进行拆除。严禁非电工拆除电气设备,严禁私拉乱接电源。
4.安装、维护或拆除临时用电工程,必须有现场维修电工完成;作业电工必须持有效证件上岗,其他严禁从事该项工作。
5.电工作业须由二人以上配合进行,有专人监护;维修电工要按规定穿绝缘鞋、带绝缘手套、使用绝缘工具,严禁带电接线和带负荷插拔插头等。
6.各类用电人员必须做到以下几点:
(1)掌握安全用电基本知识和所使用设备性能;
(2)使用设备前必须按规定穿带和配备好劳动防护用品,并检查电气设备和保护装置是否完好,严禁带病运转;
(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;
(4)对临时用电设施使用过程中发现的异常情况要及时向有关人员报告和解决;
(5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后
进行。
7.配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。电气设备明显部位要设“严禁靠近,以防触电”或“有电危险”的标志。
8.接地装置要定期检查。
9.施工现场大型用电设备、大型机具等,要有专人进行维护和管理。
二、各分项有关细节
(一)变配电设施
1. 本工程临电采用500KVA变压器杆架安装。
2. 对杆变要进行安全防护并检查接地是否良好,设备是否完好。
3. 配电室靠近变压器设置,室内要保持清洁整齐,配备灭火器和安全用具。
4. 变配电站停送电由专人负责,严禁无关人员操作;停电维修时须悬挂停电标
示牌,电箱关闸上锁。违反此规定将被处以重罚,并承担由此造成的一切后果。
(二)线缆敷设
1.电缆干线尽量采用埋设敷设方式,严禁沿地面明敷;难以埋地或架空的部分,必须使用铠装电缆并加保护盒或穿保护管敷设;固定机械的电源沿地面敷设时要穿管并埋地。
2.电缆要尽量沿直线敷设,转弯处和每隔20米处设电缆走向标志;严禁将电缆敷设在管道的上方或下方。
3.电缆在室外直埋深度不得小于0.7米,并在电缆上下均匀敷设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖砖保护。
4.电缆在室内架设时,最大弧垂距不得小于2.0;电缆垂直附设的部分要充分利用建筑物竖井、垂直空洞等并应靠近负荷中心,固定点每一楼层不得少于一处。
5.室内配线必须采用绝缘导线;采用瓷瓶、瓷夹附设, 距离地面不小于2.5米; 采用瓷瓶固定导线时导线间距不小于100mm,瓷瓶间距不小于1.5米。
6.进户线的室外端必须采用绝缘子固定。
(三)接地与防雷
1. 本工程临时用电采用TN-S供电系统,N线与PE线严格分开。
2. 施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或零线。
3. 下列电气设备不带电的外露导电部分,必须做保护接零:
(1) 电机、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;
(2) 电气设备传动装置的金属外壳;
(3) 配电屏与控制柜的金属框架;
(4) 室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
(5) 电力线路的金属保护管、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等;
(6) 电器装置的金属外壳及支架。
4.保护接零应用多股铜线,其截面与工作零线相同且不小于相线的1/2,同时满足机械强度要求;保护零线的统一标识为黄/绿双色线,任何情况下不得使用其作负荷线。
5.保护零线和保护地线应采用焊接、压接、螺拴连接等方式,严禁缠绕和钩挂。
6.高大机械设施如塔吊、室外电梯、高大架子等应安装防雷装置,接闪器应高出机械1-2米,接地电阻不大于4Ω,接地极应分别敷设,不得借用建筑物的接地装置。
(四)配电箱、开关箱
1. 配电系统实行分级配电,总配电箱、分配电箱、开关箱三级。
2. 配电箱、开关箱外观应完整、坚固、防尘、防雨、防砸;配电箱、开关箱的铁板厚应大于1.5mm,不得使用木质配电箱。