好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

图解配电柜的安装接线的规范标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

电控柜的安装接线的规范

1 元器件安装

1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件

?? 需要的灭弧距离

?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险

1.2 组装前首先看明图纸及技术要求

1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏

1.5 必须按图安装 (如果有图)

1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性

1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称 安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6

组装产品应符合以下条件:

?? 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。 ?? 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。

?? 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 ?? 保证一、二次线的安装距离。

1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。

1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

word格式资料

. . .

1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法

word格式资料

. . .

1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线 上。 1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的 标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 a) 端子的标识

word格式资料

. . .

=0>

1.15 标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目 b) 双重的标识

word格式资料

. . .

word格式资料

图解配电柜的安装接线的规范标准

...电控柜的安装接线的规范1元器件安装1.1前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。??适用条件??需要的灭弧距离??拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7oprj6sjla2p7v43zg0p6rgfk15t3500h85
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享