好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

成品电缆出厂检验规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

成品电缆出厂检验规程

版本:A 编号:ZH/JY3-1-2010 产品名称 型 号 电压等级 0.6/1 kV 额定电压0.6/1KV塑料绝缘电力电缆 VV、VV22、VLV、VLV22 编制依据 检验内容 标称截面最大值(Ω/ km) 标称截面最大值(Ω/ km)(mm2) 铜芯 铝芯 (mm2) 铜芯 铝芯 1 18.1 70 0.268 0.443 1.5 12.1 95 0.193 0.320 2.5 7.41 12.1 120 0.153 0.253 4 4.61 7.41 150 0.124 0.206 20℃时6 3.08 4.61 185 0.0991 0.164 导体直10 1.83 3.08 240 0.0754 0.125 流电阻 16 1.15 1.91 300 0.0601 0.100 25 0.727 1.20 400 0.0470 0.0778 35 0.524 0.868 500 0.0366 0.0605 50 0.387 0.641 630 0.0283 0.0469 试验长度 整盘或取样1.5米 抽样频次 每盘均应检验 3.5kV 交流试验电压 单芯 芯-附加电极 接线方式 多芯无铠装 芯-芯 多芯有铠装 芯-芯+铠装 工频耐压试验 芯 数 1、2、3、4、5、3+1、4+1、3+2 时间 5分钟 试验条件 试验长度 每盘电缆 备 注 附加电极为水 GB/T12706-2008 1 2

1 / 28

测量方法 3、 导体检查 频次 验收标准 绝缘厚(平4、 度:4.1 均厚度、最薄厚度) 挤包型内衬层和外护套厚度: 测量方法 频次 验收标准 测量方法 频次 验收标准 目测 合同长度数量的10% 符合GB/T3956-1997标准要求 GB/T 2951.1-1997 按照GB/T12706.1-2008第16.2.2要求的频次进行。 符合GB/T12706.1-2008第16.5.2条规定。 GB/T 2951.1-1997 按照GB/T12706.1-2008第16.2.2要求的频次进行。 符合GB/T12706.1-2008第16.5.3条规定。 4.2

2 / 28

成品电缆出厂检验规程

版本:A 编号:ZH/JY3-14-2005 产品名称 型 号 电压等级 额定电压0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJV、YJV22、YJLV、YJLV22 0.6/1 kV 编制依据 检验内容 标称截面最大值(Ω/ km) 标称截面最大值(Ω/ km)(mm2) 铜芯 铝芯 (mm2) 铜芯 铝芯 1 18.1 70 0.268 0.443 1.5 12.1 95 0.193 0.320 2.5 7.41 12.1 120 0.153 0.253 4 4.61 7.41 150 0.124 0.206 20℃时6 3.08 4.61 185 0.0991 0.164 导体直10 1.83 3.08 240 0.0754 0.125 流电阻 16 1.15 1.91 300 0.0601 0.100 25 0.727 1.20 400 0.0470 0.0778 35 0.524 0.868 500 0.0366 0.0605 50 0.387 0.641 630 0.0283 0.0469 试验长度 整盘或取样1.5米 抽样频次 每盘均应检验 3.5kV 交流试验电压 单芯 芯-附加电极 接线方式 多芯无铠装 芯-芯 多芯有铠装 芯-芯+铠装 工频耐压试验 芯 数 1、2、3、4、5、3+1、4+1、3+2 时间 5分钟 试验条件 试验长度 整盘电缆 备 注 附加电极为水 GB/T12706-2008 1 2

3 / 28

测量方法 3、 导体检查 频次 验收标准 绝缘厚(平4、 度:4.1 均厚度、最薄厚度) 挤包型内衬层和外护套厚度: 测量方法 频次 验收标准 测量方法 频次 验收标准 测量方法 频次 验收标准 目测 合同长度数量的10% 符合GB/T3956-1997标准要求 GB/T 2951.1-1997 按照GB/T12706.1-2008第16.2.2要求的频次进行。 符合GB/T12706.1-2008第16.5.2条规定。 GB/T 2951.1-1997 按照GB/T12706.1-2008第16.2.2要求的频次进行。 符合GB/T12706.1-2008第16.5.3条规定。 GB/T 2951.5-1997第9章规定 按照GB/T12706.1-2008第16.2.2要求的频次进行。 符合GB/T12706.1-2008中表19的规定。 4.2 XLPE绝缘的热延伸试5、 验(注半成品已测) 4 / 28

成品电缆出厂检验规程

版本:A 编号:ZH/JY3-2-2010 产品名称 型 号 电压等级 塑料绝缘控制电缆(第1、2类导体) KVV、KVV22、KVVP、KVVP2、KVVP2-22、KVVP-22 450/750V 编制依据 检验内容 标称截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 试验长度 抽样频次 交流试验电压 3kV 无铠装无屏蔽 芯-芯 无铠装有屏蔽 芯-芯+屏蔽 有铠装无屏蔽 芯-芯+铠装 有铠装有屏蔽 芯-芯+铠装+屏蔽 2.3.4.5.6.7.8..10.12.14.16.19.24.27.30.37.61 施压时间 5分钟 试验温度 环境温度 试验长度 整盘电缆 最大值(Ω/ km) 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 1.83 1.15 取样1.5米 合同长度数量的10% GB/T9330-2008 1 20℃时导体直流电阻 接线方式 2 工频耐压试验 芯 数 试验条件 5 / 28

成品电缆出厂检验规程

成品电缆出厂检验规程版本:A编号:ZH/JY3-1-2010产品名称型号电压等级0.6/1kV额定电压0.6/1KV塑料绝缘电力电缆VV、VV22、VLV、VLV22编制依据检验内容标称截面最大值(Ω/km)标称截面最大值(Ω/km)(mm2)铜芯铝芯(mm2)铜芯铝芯118.1700.2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7op4t04jz27px008twlp8xswm2yhdw015i2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享