六环路天然气工程京包联络线
通球试压方案
北京城建道桥建设集团有限公司
六环路天然气工程京包联络线项目经理部
2014年9月3日
1
目 录
一、编制依据 ............................................. 4 二、工程概况 ............................................. 5 三、主要施工方案 ......................................... 6 四、具体施工方案 ......................................... 6 4.1清管施工 .......................................... 6 4.2设备要求 .......................................... 7 4.3清管示意案图 ....................................... 8 4.4设备施工场地 ....................................... 8 4.5清管施工步骤 ....................................... 8 4.6清管技术要求 ....................................... 9 五、试压 ................................................ 10 5.1施工准备 ......................................... 10 5.2 试压流程 ......................................... 10 5.3施工前准备 ....................................... 10 5.4管道试压 ......................................... 11 5.5试压质量管理措施 .................................. 12 5.6试压安全 ......................................... 13 5.7管道吹扫 ......................................... 13 5.8管道试压 ......................................... 14 六、基本设备、机具及材料表 .............................. 14
2
七、项目组织机构 ........................................ 15 7.1 项目部组织机构图 ................................. 15 7.2 项目部分项职责 ................................... 15 八、紧急情况的处理措施、应急预案以及风险控制 ............ 16 8.1 应急组织机构 ..................................... 16 8.2 警急情况应急预案 ................................. 17 九、交工资料整理 ........................................ 21 十、附图 ................................................ 22
3
一、编制依据
1.1.1《迎宾路次高压A调压站联络线》工程设计施工图纸; 1.1.2施工现场的实地考察信息资料; 1.1.3 主要规范及标准
施工采用的主要规范、标准一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 规范、标准名称 城镇燃气输配工程施工及验收规范 油气长输管道工程施工及验收规范 油气输送管道穿越工程施工规范 编号 CJJ33-2005 GB50369-2006 GB50424-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范 输油输SY 4208-2008 气管道线路工程 石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规SH 35012002 范 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-98 工业金属管道工程施工及验收规范 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 工业设备及管道绝热工程设计规范 工业金属管道设计规范 钢制对焊无缝管件 钢板制对焊管件 钢结构工程施工质量验收规范 钢筋机械连接通用技术规程 城市燃气用螺旋缝埋弧焊钢管 GB50235—97 GB50185—93 GB50264-97 GB50316-2000 GB/T12459-2005 GB/T13401-92 GB50205-2001 JGJ107-2003 CJ/T3022-1993
4
序号 16 规范、标准名称 编号 高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋CJ/T114-2000 保温管 高密度聚乙烯外护管聚氨脂硬质泡沫塑料预制17 CJ/T145-2001 直埋保温管 18 19 20 21 22 23 24 25 建筑钢结构焊接技术规程 建筑机械使用安全技术规程 施工现场临时用电安全技术规范 工业金属管道工程施工规范-条文说明 北京市市政工程施工安全操作规程 市政基础设施工程质量检验与验收统一标准 市政基础设施工程资料管理规程 JGJ81-2002 JGJ33-2001 JGJ46-2005 GB50235-2010 DBJ01-56-2001 DBJ01-90-2004 DB11/T808-2011 建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保J10337-2004 护及保卫消防标准 二、工程概况
北京市怀柔区迎宾路次高压A调压站联络线工程,设计压力为中压A(0.4MPa),管道材质为Q235B,管线全长约 3561米,管径为 D406.4*8.0。管线起点在 迎宾路次高压A调压站 ,末端在 凤翔路大地怀东供气站 ,敷设在现状怀耿路。该工程由北京燃气怀柔有限公司投资建设,施工方由北京市宣武华厦市政工程有限责任公司项目部负责,通球吹扫及气压试验及北京德瑞通达管道清扫有限公司实施。整段天然气管道进行清管试压。根据设计及施工规范的要求,首先对该管道进行通球清扫、气压强度试验及严密性试验。
5