日本横河DCSCS3000组态流程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

日本横河DCS-CS3000组态流程

16 / 40

日本横河DCS-CS3000组态流程

(2)控制器的一些常量组态

利用提供的工具软件FCS CONSTANTS BULIDER 可以对控制器的启动方式、暂时电源故障的容忍时间、数字滤波、全局SWITCH的发送与接受设置以及其它一些关于报警间隔、冷启动的报警屏蔽等。

(三)控制器的I/O功能

I/O接口支持控制器的内部数据交换和与其它控制器或其它设备之间的数据通讯,是由软件I/O、过程I/O、通讯I/O、现场总线I/O组成。 下图是在一个基本的控制器中I/O接口。

17 / 40

日本横河DCS-CS3000组态流程

.过程I/O(PROCESS I/O):代表了现场设备和控制器之间的数据通讯接口。 .软件I/O(SOFTWARE I/O):由控制器内部的软件之间执行的虚拟I/O。 1.过程I/O(PROCESS I/O) (1)创建NODE

在一个控制器创建完之后,在创建I/O模件之前,必须安装和创建一个节点(NODE)。通过在SYSTEM VIEW ,用鼠标右键点击[IOM]?[CREATE NEW] ?[NODE],如下图所示:

18 / 40

日本横河DCS-CS3000组态流程

19 / 40

日本横河DCS-CS3000组态流程

.通过选择LOCAL 或是REMOTE,来确定是本地NODE 还是远程节点。在亿利的三个项目中,只有脱盐水系统有5个(NODE8~NODE12)远程节点。如果有远程节点,必须在一个本地节点上定义若干ER 总线接口主模件EB401,脱盐水系统在NODE7中定义了3个冗余的EB401模件,如图

.同时设置好供电单元,选择是否电源冗余、功率是80W还是40W.选择80W时,不需要增加外部电源对模拟量输入模件进行供电。 (2)创建I/O模件

在一个NODE 上面有8个槽位可放置I/O模件。通过通过在SYSTEM VIEW ,用鼠标右键点击[NODEX]?[CREATE NEW] ?[IOM],如下图所示:

20 / 40

日本横河DCSCS3000组态流程

日本横河DCS-CS3000组态流程16/40日本横河DCS-CS3000组态流程(2)控制器的一些常量组态利用提供的工具软件FCSCONSTANTSBULIDER可以对控制器的启动方式、暂时电源故障的容忍时间、数字滤波、全局SWITCH的发送与接受设置以及其它一些关于