好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(消防培训)室内设计消防常识 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

111

区内任意部位有两条充实水枪水柱能够同时到达为原则,新增消防管网与原有消防管网连成环状。 ②自动喷淋系统

本工程按中危险一级布置喷淋头,喷淋按正方形间距为3米,喷头距墙边不超过1.7米,均设置为上下垂型喷淋。管网用水接原有系统管网。 六、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况

本次工程项目主题采用框架结构。隔断墙体材料选用加气砼砌砖(为不燃材料),各层砖墙厚度除特殊部位注明者外,外墙、梯间墙、内墙均为200mm厚,建筑内部装修均按《建筑内部装修设计防火规范》GB50022-95要求设计。 七、装修专业:

(一)原工程用途、分类可耐火等级概况以及本工程概况:

惠州大亚湾新快乐百货商场使用整栋建筑物一二层,建筑面积为:6000

㎡(含每层加建1000㎡);租赁面积为:6000平方米;装修面积为:6000

平方米。与建筑其它部位采用防火墙分隔。本次装修工程共设计2条疏散出口;疏散总宽度和疏散距离均满足规范要求。

(二)本工程使用功能和工艺要求、功能分区、平面布局以及对原工程改建情况

⑴、使用功能以及功能分区:东莞市东城安迪杰森西餐厅东莞星河城商铺装修工程按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 2005年版 设计分一个防火分区,每个防火分区的建筑面积不大于4000平方米;防火分区相邻处采用防火墙分隔,在穿越防火阀分隔的墙上开设的门窗均采用甲级防火门及特级防火卷帘隔断。

111

⑵ 、平面布局

每个防火分区均设有不少于两个安全出口,安全出口均直通室外,安全出口之间的水平距离均大于5米,安全出口的净宽满足100人所需最小净宽度。 ⑶、对原工程改建情况(具体详见装修设计图)

装修各部位采用的装修材料燃烧性能等级;室内装修设计防火规范要求各部位采用的装修材料性能等级要求如下:

建筑规模、性质 顶棚 墙面 地面 隔断 家具 材料 营业面积>100㎡ 装修材料燃烧性能等级 固定 其它装饰A B1 A A B1 B2 注:

① 单层、多层民用建筑内面积小于100㎡的房间,采用防火墙为甲级防火门窗与其他部位分割时,其装修材料的燃烧性能等级可在上表中的基础上降低一级;

② 当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在上表规定的基础上降低一级,当同时装有火灾自动报警装置何自动喷水灭火系统,其顶棚装修材料的燃烧性能等级可在上表规定的基础上降低一级,其他装修材料的燃烧性能等级为不限制。 ⑷、施工图说明

①本设计为室内装饰设计,不动框架不变外观,相关配套设施根据本设计作相应的调整。

111

②图中所有轻钢龙骨石膏板吊顶,连接构造符合图纸要求。 ③防火分区,消防疏散及各类管线井均按原建筑设计不变。

④图中所示风口、喷淋、烟感等专业点位仅为示意,应以相关专业设计为准。 ⑤ 天花:轻钢龙骨石膏板吊顶制作;外涂乳胶漆饰面;

⑥隔墙及墙面:所有隔断、防火分区的墙均采用防火砖墙外砌筑至楼板底,墙身造型基层局部采用防火板(经防火处理后)制作;乳胶漆、镜子、玻璃和铝材; ⑦ 地面:瓷砖;

⑧固定家具:玻璃、难燃夹板(防火处理) ⑸、主材要求

①建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求 和国家现行行标准的规定当设计无要求时应符合国家现行标准的规定.严禁使用国家明令淘汰的材料。

②建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

③所有材料进场时应对应品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检验报告;进口产品应按规定进行商品检验。

④进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合本规范各章的规定。 ⑤当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时,或对材料的质量发生争议时,应进行见证检测。 ⑹ 工程内容

111

①天花:吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。石膏板饰面的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐防锈处理。

②地面:瓷砖。施工前均须按设计图纸要求弹线。要求对缝,准确划分图案、边框。并按图纸指定之排列的互接方式排列。

③隔墙:间隔为高间隔成品间隔,主要材料为轻钢龙骨、石膏板、镜子、玻璃和铝材。轻钢龙骨主件、配件及紧固材料都应符合设计要求。填充隔音材料按设计要求选用。罩面板采规格、厚度按图纸要求选定。骨架连接及罩面安装参照大样图纸施工。

④墙面:水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘贴牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。水性涂料涂饰工程的基层处理应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》第10.1.5条的要求。 ⑤木制品:所有饰面板材均须根据设计要求要求着色及油漆。不着色的饰面板在开割前先涂清漆两遍以作保护。所有木饰线均需选用与所配合的饰面板相同的木料,色泽需一致或接近。防火板:要求拼接缝口细密,整体平整,不起包,成品无缺口,表面无粘胶残留液。所有装饰用木材,除外露着色、油漆部分外,双面均须刷三遍防火涂料。

设计单位:深圳市物业国际建筑设计有限公司

111

2012.03.02

七、办公楼、厂房<消防设计专篇>

消防设计说明专篇

(消防培训)室内设计消防常识 - 图文

111区内任意部位有两条充实水枪水柱能够同时到达为原则,新增消防管网与原有消防管网连成环状。②自动喷淋系统本工程按中危险一级布置喷淋头,喷淋按正方形间距为3米,喷头距墙边不超过1.7米,均设置为上下垂型喷淋。管网用水接原有系统管网。六、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况本次工程项目主题采用框架结构。隔断墙体材料选用加气砼砌砖(为不燃材
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ol1919huc8n6j4879hw6x2111f27v00bbl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享