111
劳士双头消防应急照明灯宾馆安装效果图 消防应急灯安装位置平面布置图
2、消防应急吸顶灯的安装位置
消防应急照明吸顶灯,一般安装于天花吊顶或天花板上面,在应急灯具的底盘有用于安装的螺钉孔位,先根据灯盘预留的安装孔位,在天花板上面钻孔,塞入胶塞,将螺钉先固定灯具的底盘,然后根据需要,在灯盘里面安装电子节能灯或白炽灯泡,接通电源,旋紧灯罩。
111
消防应急吸顶灯安装孔位示意图 消防应急吸顶灯安装位置图例
3、消防应急筒灯/天花灯/射灯的安装位置
吸顶式/嵌顶式的消防应急筒灯,天花灯/射灯一般安装于天花吊顶上面,在灯具的边缘设置有用于固定灯具的卡簧装置,安装时,在选定的天花吊顶部位开好孔洞,接好输入电源线之后,用手捏紧卡簧,将卡簧向上扳,将应急灯具的底部塞入孔洞内,检查灯具安装是否平正,然后按住测试按钮,检测灯具的应急功能是否正常;
吸顶式/嵌顶式消防应急筒灯安装示意图 消防应急筒灯使用效果图
2、双头消防应急灯的安装间距
消防应急照明灯的安装距离,参照《建筑设计防火规范》GB60016-2006第11章 要求;消防应急照明灯,包括消防照明应急吸顶灯,消防应急筒灯、射灯和双头消防应 急照明灯,安装于常规建筑较长安全出口走道或紧急出口通道时,安装布灯密度不应大于20米,在出口通道的拐角处或安全出口通道环境较复杂等位置,应该适当增加应急照明灯具的数量;
消防应急照明灯的安装布灯原则
主要是对实际安装使用场所的情况,满足使用场所的应急照明要求,安全出口通道需要照明的部位不能够留有盲区,能够让人在第一时间,了解自己身处何处,正确辨认安全出口逃生通道的方向,最短时间脱离险境为目的;
消防照明应急吸顶灯,消防应急筒灯、射灯和双头消防应急照明灯,应保障应急灯具有足够的照度,在紧急出口通道的门框上方等关键部位或拐角处,必须设置消防应急照明
111
灯具。
一般要求消防应急照明灯的照度能够达到正常照明水平的10%左右且不低于10LX;让处于黑暗环境中的人员能够清晰地看清及绕过障碍物, 选择正确的逃生疏散路线,以最快的速度撤离危险区域; 【注】:(劳士双头应急灯在停电90分钟以内,实际照度大于50Lm以上, 照度大于正常照明亮度的80%以上,满足各种使用场所的停电应急照明要求);
二、消防安全出口指示灯的安装高度及间距 1、安全出口指示灯安装高度
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)《关于疏散指示标志的规定》第9.2.4条款:
安全出口标志宜设在出口的顶部;
疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上
(所指的是壁装或暗装消防应急疏散指示灯)。
单面消防安全出口灯安装高度及位置示意图
111
劳士暗装嵌入式消防安全出口指示灯安装效果图
安全出口标志灯宜设在出口的顶部(挂墙式的单面安全出口灯多见安装于门框上边缘部位,双面形式的多见吊挂安装于安全出口通道的上方);
单面挂墙式安全出口应急灯安装位置示意图
111
双面吊挂式安全出口指示灯安装高度图例
劳士壁装安全疏散指示灯安装效果图
2、消防应急疏散指示灯的安装间距
消防安全出口灯及消防应急疏散指示灯的安装距离,参照《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第24.7.6条规定;《建筑设计防火规范》GB60016-2006第11章要求; (1)公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,