为了满足我国开行快速列车的需要,消除道岔限速因素,改善列车过岔平稳性,提高综合经济效益,我国于1996年开始在四大干线上铺设提速道岔。经过几年的铺设和使用,在提速道岔的铺设和养护方面,取得了很好的经验,收到了较好的效益。 铁路提速道岔按型号及轨枕分类:铁路单开提速道岔按型号分为:9#、12#、18#、30#、38#、42#等几种。
按轨枕类型分为:1.混凝土枕整铸提速道岔;2.混凝土枕可动心提速道岔;3.木枕整铸提速道岔; 4.木枕可动心提速道岔。 一、道岔起道作业
1、目的
⑴在对道岔进行综合维修、经常保养、临时补修时,对道岔范围内的水平、高低、三角坑进行调整。
⑵整治坑洼、下沉、增加道床厚度,调整纵断面而进行的局部或全面起道捣固,恢复道岔平顺性,保证行车安全。 2、作业条件
⑴必须利用“维修天窗”或“故障修”进行作业。
⑵无缝道岔起道作业允许轨温条件,按实际锁定轨温计算:在±10℃之间进行。
⑶无缝道岔区及前后100m范围内的作业,夏季,以道岔前后线路的最低锁定轨温作为控制作业的锁定轨温;冬季,以道岔前后线路的最高锁定轨温作为控制作业的锁定轨温。 ⑷与电务有关时,必须通知电务人员配合。 3、作业程序 ⑴作业准备
①工具:液压起道机2台、万能道尺、内燃捣固镐、扛杆叉、叉子、弦线、小钢尺、石笔、轨温计、L型道尺。
②校对量具:作业人员在安全教育后,起道作业前,由起道负责人对当日使用的各种量具进行检查核对,保持量具准确。由起道机手检查起道机状态是否完好,机械手校对电捣镐是否能正常使用。其他人员检查工具是否良好。 ⑵调查划撬
无缝道岔首先测量轨温,确认是否符合作业条件,做到超温不作业;确认标准股——直股以直内股为标准股,曲股以曲下股为标准股。高于标准股为“+”号,低于标准股为“-”号。
①找小坑起道:按不同速度等级线路的静态几何尺寸容许偏差管理值,对当日作业道岔,找出高低、水平、三角坑超限及空吊板处所,准确划好每撬的撬头、撬尾、坑底的位置,同时将钢轨低头、拱腰、吊板等划上轻重捣标记,检查连接零件、枕木失效、扣件三点接触、道钉失效、和道砟缺少情况,并根据区段的车流量及现场情况确定起道量。
②全面起道:根据道岔所处的位置,如道岔与线路、道岔与道岔、本线与邻线的实际高度,混凝土枕道岔还应调查钢轨与橡胶垫之间及垫板与轨枕顶面之间的调高垫板数量,还要考虑特殊建筑物、管道、电缆、转辙机拉杆的水平位置等,算好起道量,并考虑顺坡的起、终点。 ⑶看道
①找小坑起道:起道负责人俯身在道岔直外股上,一般以岔头和辙叉的高程为基点高度,应在距起道机不少于20m左右处, 看钢轨头部外侧轨头下颚水平延长线上的高低情况,指挥起道机放置位置和起道高度。
②全面起道:一般按转辙器、连接部分、辙叉及叉后的顺序进行。先确定一点为起道标准点,标准点确定、拆除调高垫板后,即可按顺序起道,根据调查确定的起道量,以道岔直向外股为标准股,起道负责人在距起道机不少于20~30处,看钢轨头部外侧轨头下颚水平延长线,指挥起道机放置位置和起道高度。 ⑷起标准股
①找小坑起道:起对坑时,尖轨部分:起道机放在基本轨外侧;连接部分:起道机放在导曲线上股钢轨内侧或外侧;辙叉部分:辙叉前部起道机放在直下股钢轨外侧,辙叉后部起道机放在曲上股钢轨内侧,两台起道机要同起同落;辙叉部分护轨:应根据直股和曲股的水平情况确定起道与否及起道机放置位置;放置起道机前,先扒好起道机窝,起道机操作者要按起道负责人的手势,将起道机放置在指定位置,密切注视看道者的手势。起道负责人目视大平,要禁止起高道,防止岔枕变形,根据该区段的车流量,预留一定的下沉量;在线路允许速度200~250km/h区段应目视大平,起道高度不得超过线路大平,严格执行“以平为准,禁止预留下沉量”的规定。
②全面起道:按转辙部分为叉前基本轨接头、尖轨跟端、尖轨中部,起道机的位置在钢轨外侧;连接部分为前、中、后,前、中起道机的位置在导曲线上股,直股后部起道机的位置在直外股内侧,导曲线后部放在导曲线上股;辙叉部分:两台起道机同时放置,辙叉前起道机的位置在直下股外侧,辙叉部分为辙叉后起道机的位置在曲上股外侧(并做到同起同落)的顺序进行起道。起道负责人俯身于岔前直外股钢轨距起道机20m处,看钢轨头部外侧下颚水平延长线指挥起道。起道机操作者放置起道机前,先扒好起道机窝,按起道负责人的手势,将起道机放置在指定位置,密切注视看道者的手势,起道负责人以岔头和辙叉的高程为基点高度,按确定好的起道量,做好直外股和导曲线上股大平。
无缝道岔铝热焊缝应放在焊缝以外不少于一个轨枕盒内,轨道电路地段起道机不得放在绝缘接头上,并不得在绝缘头轨面上滑行。 ⑸对直下股、导曲线下股水平
①找小坑起道:起对撬时,应在标准股起好后,立即用道尺对好下股水平。尖轨中部下股应以尖轨尖端和尖轨跟端的高程为基点高度,看下股钢轨头部外侧下颚水平延长线目测起平,尖轨跟端水平,一般取直股、曲股两线的水平偏差值的和的1/2作为该点的水平;连接部分对内直股或导曲线下股水平时要同时看直、曲两股水平,导曲线上股较下股水平可稍抬高2~3mm;辙叉部分辙叉前后直股、曲股对水平时,用道尺同时测量直股、曲股水平,使直股、曲股保持在同一水平面上;辙叉护轨部分对水平时,应等待辙叉起道机回落后根据直股、曲股水平状态,确定护轨对水平位置。处理水平、三角坑时,直接以高低或水平较好的一股为标准股用道尺测量起好对面股水平。 ②全面起道:转辙部分叉前基本轨接头、尖轨尖端,用道尺直接对平对下股水平,尖轨跟端水平,一般取直股、曲股两线的水平偏差值的和的1/2作为该点的起道量,尖轨中部下股应以尖轨尖端和尖轨跟端的高程为基点高度,看下股钢轨头部外侧下颚水平延长线目测起平。 连接部分对直股、导曲线下股水平时,要同时看直、曲两股水平,导曲线大平要与尖轨跟平顺,导曲线上股较下股水平可稍抬高2~3mm。 辙叉部分辙叉前后直股、曲股水平时,用道尺同时测量直股、曲股水平,使直股、曲股保持在同一水平面上,辙叉护轨部分对水平时,应等待辙叉起道机回落后根据直股、曲股水平状态,确定护轨对水平位置。 (6)打撬塞
转辙部分当轨道起到要求高度后直接打塞,连接部分起道机放在导曲线上股时,应在直外股和导曲线上股钢轨下同打撬塞,起导曲线下股时,应在导曲线下股和直内股钢轨下同打撬塞;辙叉部分辙叉起好后,应待起道负责人测量直、曲两股水平确定撬塞是打辙叉或同时打护轨头部后,再进行打塞,对直股或曲股水平时,应待起道负责人测量直、曲两股水平确定撬塞是打直股护轨头部或同时打直、曲两股后,再进行打塞;打塞者在轨道起到要求高度后,即在起道机两侧轨枕下将枕底道碴串好打实,禁打顶门塞,保证撤出起道机后,轨道回落在预计范围内。并对打塞处不方正的轨枕应同时方正。
在250km/h区段,道岔起道作业时,应以内燃捣固机捣固,不需要打撬塞,捣固好一股后再捣固另外一股。
(7)复查:起道负责人在标准股打完撬塞起道机回落后,应复查起道高度是否符合要求,对水平打完撬塞起道机回落后,应进行复查水平,不符合要求应进行反撬。 4、作业质量
⑴道岔转辙部分、连接部分和辙叉前后高低应平顺良好,用10m弦量最大矢度在提速200~250km/h区段不超过1mm;在Vmax>160km/h区段不超过3mm;160km/h≥Vmax>120km/h和Vmax≤120km/h区段不超过4mm;其他站线不超过6mm。
⑵水平偏差在提速200~250km/h区段不超过2mm(250km/h提速现场控制在1mm以内);在Vmax>160km/h区段不超过3mm;160km/h≥Vmax>120km/h区段不超过4mm;其他站线不超过6mm。
⑶三角坑偏差(不含曲线超高顺坡造成的扭曲量),检查三角坑时基长为6.25m,但在延长18m的距离内,在提速200~250km/h区段不超过3mm(当250km/h提速现场三角坑偏差在3mm时,会出现三级垂直加速度,因此三角坑偏差控制在1mm以内);在Vmax>160km/h区段不超过3mm;160km/h≥Vmax>120km/h区段不超过4mm;其他站线不超过6mm。 ⑷导曲线下股高于上股的限值为0mm。 ⑸线路与道岔、道岔与道岔之间互相衔接平顺。
⑹起道与非起道的连接地段,其顺坡率为:允许速度不大于120km/h的线路不应大于2.0‰;允许速度为120km/h(不含)~160km/h的线路不应大于1.0‰;允许速度大于 160km/h和提速200~250km/h的线路不应大于0.8‰(在250km/h提速区段,在道岔起道作业时又严一格上一档,250km/h线路不大于0.5‰)。 二、道岔拨道作业 1、目的
整正道岔方向不良和发生显著变化,拨正道岔方向;调整道岔横向位移需拨道;道岔轨向超限处所,进行临时补修时重点拨道。
2、作业条件
⑴必须利用“维修天窗”或 “故障修”进行作业。
⑵无缝道岔轨温在+20℃拨道量不超过10mm,轨温在+15℃~-20℃拨道量不超过20mm。轨温在±10℃拨道与普通线路相同。 ⑶电气化区段拨道量超出线路中心位移规定值时,必须先通知接触网工区配合;影响道岔正常使用,必须先通知电务、车站配合。 3、作业程序
设置三位一体的防护,工地防护员用停车手信号防护,设置驻站联络员、远方防护员和工地防护员用对讲机防护。 ⑴料具
液压起拨道机3~4台、撬棍、万能道尺、L型轨道卡尺、450mm活口板手、捣镐、叉子、道锤、弦线、钢板尺、石笔和轨温计。 作业人员安全教育后,检查工机具齐全良好,起拨道机操作手检查起拨道机状态,严禁机械带病上道。 道尺
(1)拨后检查轨距、水平、高低、三角坑),450mm活扳手(松紧地锚拉杆用),L型轨道卡尺(岔区埋设有定位控制桩用)。 ⑵调查准备
如有条件,技术第科用全站仪测量,工区按照核技术第科提供的拨量利用定位观测桩和L型轨道卡尺控制拨量。
首先测量轨温,确认是否符合作业条件,做到超温不作业;按照线路与道岔、道岔与道岔连接顺畅原则,确定拨道量,不得影响邻线间距、线路、道岔与信号机、站台等建筑物的距离。对影响拨道的其它设备,或其它设备影响拨道时,与有关部门协商解决。 ⑶扒松道床
拨道量大或道床板结时,应在拨道前将轨枕头的道碴挖开一些;拨道量不大,可用镐尖将轨枕头的道碴刨松;拆除影响拨道的其它设施,同时打压道钉或拧紧扣件。对难以拨动的道岔可准备几块铁垫板,准备垫在起道机下。 岔后拨道时,应注意向渡线一侧拨时,扒开枕头道碴,防止拨道时将渡线拨动、位移。 ⑷拨正道岔
拨道量较大时,拨道负责人以道岔直向外股钢轨为基本股,跨站在距拨道地点50m或更远的位置,背对阳光,目视两端线路及道岔。如果拨道量不大,拨道负责人站在适当位置,以外直股钢轨为基准股,目视两端和道岔,判定拨动量,进行拨移。
拨道人要注意拨道负责人的动作,根据手势拨道,在基本股最前面的人,要负责在钢轨上点撬,往回到撬时,也要点撬。大弯需一撬到一撬地向前拨,每拨到中间可隔3~4个轨枕孔,遇到接头时,必须插撬。遇到钢轨有硬弯时,(要用捏轨器捏轨,在轨温25℃以上时捏轨),可用起拨道机加顶调直的方法配合拨道;局部小方向可将起道机集中在一孔内拨正,防止撬位过长拨成反弯。拨道时应预留回弹量。起拨道机不得安放在绝缘接头下,并注意起拨道机把短路两股钢轨。
利用定位桩拨道时,要向外撑紧L型轨道卡尺,调平L卡尺的水平尺,当水平尺垂直时,确定拨道量,消除误差。 ⑸做好曲股支距和各部间隔,整修附带曲线。拨细时,应用弦线在钢轨踏面下16mm处工作边测量,减少拨动误差。 ⑹整平夯实
拨动量较大时,拨道结束后要进行捣固,将扒出的道碴和镐窝整平,将拨后离缝的一侧枕头石碴埋实夯好,以保证质量。由于拨道引起的其它作业,应恢复到作业标准。
⑺拨道作业完毕后进行回检,不符合标准的及时进行整修,对有关作业按技术标准要求进行验收。
(8)在道岔尖轨和可动心轨部位拨道时,应有电务人员配合进行排试。确保拨道后尖轨和可动心轨部位的正常使用。 4、作业质量
⑴直股方向顺直,道岔与线路、道岔与道岔连接顺畅,从远处望去无明显阻力。
⑵导曲线圆顺,支距容许误差在提速200~250km/h线路不超过+1,-0mm;在200km/h≥Vmax>160km/h区段、160km/h≥Vmax>120km/h和Vmax≤120km/h线路及其他站线均不超过2mm。
⑶附带曲线轨向,用10m弦测量,连续正矢差不超过2mm。
⑷高低、水平容许误差在提速200~250km/h线路不超过2mm(在250km/h区段,比《技规》规定的要严一格上一档,线路不超过1mm,有条件时,控制在零误差);在200km/h≥Vmax>160km/h区段不超过3mm。160km/h≥Vmax>120km/h和Vmax≤120km/h区段不超过4mm;其他站线不超过6mm。
⑸三角坑容许误差在提速200~250km/h线路不超过3mm(在250km/h区段,比《技规》规定的要严一格上一档,线路不超过2mm,有条件时,控制在1mm或零误差);在200km/h≥Vmax>160km/h区段不超过3mm。160km/h≥Vmax>120km/h和Vmax≤120km/h区段不超过4mm;其他站线不超过5mm。