好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师消防安全技术综合能力复习题集第3271篇

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》职业资格考前练习

一、单选题

1.某剧场观众厅设计容纳人数为3600人,则最少需要设置( )个疏散门。 A、9 B、6 C、12 D、14

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>安全出口与疏散出口 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)5.5.16,对于剧场、电影院、礼堂的观众厅或多功能厅,每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人。2000÷250+(3600-2000)÷400=12个,C选项正确。本题答案为C。

2.消防控制室内的图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制设备,其功能既相互独立,又互相关联,准确把控其功能是充分发挥消防控制室监控与管理作用的关键。下列消防控制室图形显示装置,不符合国家工程技术标准的是( )。 A、采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置 B、其界面对角线长度不得小于430mm

C、100s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息 D、100s内能够显示其他输入信号的状态信息 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第1节>消防控制室管理 【答案】:C 【解析】:

消防控制室的控制和显示要求中,10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息。 3.下列关于消防产品说法不正确的是( )。

A、消防产品必须符合国家标准,没有国家标准的必须符合行业标准 、不能使用不合格的消防产品或国家明令淘汰的消防产品B.

C、实行强制性产品认证的消防产品目录,由国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门制定并公布

D、新研制的尚未制定标准的消防产品,有相关部门出具的的型式检验报告后方可生产、销售、使用

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>中华人民共和国消防法 【答案】:D 【解析】:

《消防法》进一步明确了消防产品监督管理制度。

(1)明确了消防产品的基本要求,规定消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。 (2)明确了消防产品强制认证制度,规定依法实行强制性产品认证的消防产品,应由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后,方可生产、销售、使用。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法,经技术鉴定符合消防安全要 4.下列灭火器中,需要进行报废处理的是( )。 A、MS/Q9出厂后满6年 B、MF5出厂后满5年 C、MT5出厂后满10年 D、MF/ABC5出厂后满3年 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第10节>维护管理 【答案】:A 【解析】:

MS/Q9表示9L手提式清水灭火器,水基型灭火器出厂时间满6年应报废,A选项正确;MF5表示5kg手提式BC干粉灭火器,干粉灭火器出厂时间满10年应报废,B选项错误;MT5表示5kg手提式二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器出厂时间满12年应报废,C选项错误;MF/ABC5表示5kg手提式ABC干粉灭火器,干粉灭火器出厂时间满10年应报废,D选项错误。本题答案为A。

5.下列关于商场、市场应做好的消防宣传工作的说法,错误的是( )。 A、确定专(兼)职消防宣传教育人员,经过专业培训,具备宣传教育能力 B、利用点名、例会、交接班等时间进行消防安全教育,讲评消防工作 C、员工上岗、转岗前,离职人员应经过岗前消防安全培训合格

D、悬挂或张贴消防宣传标语,在商品广告中植入消防知识,利用展板、专栏、电视、 电子显示屏等形式开展消防宣传教育. >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第3节>消防安全宣传与教育培训的主要内容和形式 【答案】:C 【解析】:

商场、市场应做好的消防宣传工作包括:

1)确定专(兼)职消防宣传教育人员,经过专业培训,具备宣传教育能力。

2)悬挂或张贴消防宣传标语,在商品广告中植入消防知识,利用展板、专栏、电视、电子显示屏等形式开展消防宣传教育。结合自身经营理念和企业文化,在营业厅设置固定的消防宣传标牌。 3)员工上岗、转岗前,临时替岗人员应经过岗前消防安全培训合格;对在岗人员每半年至少进行一次消防安全教育。

4)利用点名、例会、交接班等时间进行消防安全教育,讲评消防工作。 本题答案为C。

6.在对灭火器维修和再充装前,应对灭火器进行水压试验,其中二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不得大于( )。 A、1% B、2% C、3% D、4%

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第10节>维护管理 【答案】:C 【解析】:

根据《灭火器维修》GA 95—20156.5.2,水压试验应按灭火器铭牌标志上规定的水压试验压力进行,水压试验时不应有泄漏、部件脱落、破裂和可见的宏观变形。二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不应大于3%。本题答案为C。

7.下列场所中,关于防烟分区的说法,错误的是( )。

A、某商业中心,建筑高度为24m,室内空间净高为5.5m,其防烟分区最大允许面积为1000㎡

B、某停车位为151个的地下车库,室内空间净高为6.5m,其防烟分区最大允许面积为2000㎡

C、某办公建筑,建筑高度为50m,室内空间净高为3.0m,其防烟分区最大允许面积为1000㎡

D、某高层电石炉厂房,室内空间净高为9.5m,防烟分区之间可不设置挡烟设施 点击展开答案与解析>>>

【知识点】:第2章>第3节>防烟分区 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—2017表4.2.4,公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积,当空间净高H≤3.0m时,最大允许面积为500㎡,当空间净高大于6.0m时,防烟分区最大允许面积为2000㎡,A选项正确,C选项错误;根据同条表注,当公共建筑、工业建筑的空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置档烟设施,D选项正确;根据《汽车库、修车库停车场设计防火规范》GB 50067—20148.2.2,防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡,且防烟分区不应跨越防火分区,B选项正确。本题答案

8.工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。对造成这种后果的主管人员和其他直接责任人员,后果特别严重的应处( )有期徒刑。 A、三年以下 B、三年以上七年以下 C、五年以下

D、五年以上十年以下 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>相关法律 【答案】:D 【解析】:

根据《中华人民共和国刑法》第一百三十七条,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。本题答案为D。

9.某二级耐火等级的红钒钠厂房与建筑高度为16m的单层炼钢厂房之间的防火间距不宜小于( )m。 A、12 B、13

C、50 D、30

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>总平面布局 【答案】:D 【解析】:

红钒钠厂房为乙类厂房,炼钢厂属于明火散发火花地点,根据《建筑设计防火规范》

GB 50016—2014(2024年版)3.4.1表注1,乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。本题答案为D。 10.关于消防水泵安装时应符合的要求,下列说法不正确的是( )。 A、消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装

B、当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管

C、消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施 D、消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水系统安装调试与检测验收 【答案】:D 【解析】:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—201412.3.2—5,消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门,A选项正确;根据12.3.5—6,当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管,B选项正确;根据5.5.10,消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取相应的降噪减振措施,C选项正确;根

11.( )不仅是注册消防工程师步入行业的“通行证”,体现着道德操守和人格力量,也是具体行业立足的基础。 A、维护公共安全 B、诚实守信 C、公平竞争 D、客观公正

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>注册消防工程师职业道德的原则 【答案】:B 【解析】:

诚实守信不仅是注册消防工程师步入行业的“通行证”,体现着道德操守和人格力量。也是具体行业立足的基础。本题答案为B。

12.根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263—2007,气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的( )。 %2、A. B、5% C、10% D、12%

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第7节>气体灭火系统组件、管件、设备安装前检查 【答案】:B 【解析】:

根据《气施规》4.3.4—2,气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。本题答案为B。

13.消防联动控制器与备用电源之间的连线短路时,消防联动控制器应能在( )S内发出故障信号。 A、50 B、100 C、120 D、150

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第14节>系统安装调试 【答案】:B 【解析】:

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—20074.10.3—3,消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。本题答案为B。 14.《中华人民共和国行政处罚法》于1996年3月17日由第八届人民代表大会第四次会议通过,并自同年10月1日起施行。不同类别的行政处罚程序分别适用于不同条件的行政处罚行为。其中( )适用于违法事实确凿并有法定依据,当场作出的对公民处以警告或较少罚款的行政处罚。 A、一般程序 B、特殊程序 C、简易程序 D、复杂程序

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>相关法律 【答案】:C :【解析】.

《行政处罚法》中简易程序适用于违法事实确凿并有法定依据,当场做出的对公民处以警告或较少罚款的行政处罚。

考点:《消防安全技术综合能力》教材第11页。 15.下列选项中.不属于常用的风险控制措施的是( )。 A、风险确认 B、风险消除 C、风险减少 D、风险转移

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第2节>评估方法 【答案】:A 【解析】:

常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少及风险转移。本题答案为A。 16.手提式二氧化碳灭火器在结构上与其他手提式灭火器相比,不同在于( )。 A、取消了安全阀,增加了压力表 B、取消了压力表,增加了安全阀 C、取消了压力表,增加了泄压阀

D、取消了安全阀,增加了泄压阀 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第10节>安装设置 【答案】:B 【解析】:

手提式二氧化碳灭火器的结构与其它手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力表,增加了安全阀。本题答案为B。

17.按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720—2011)的规定,易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于( )m。 A、6 B、10 C、12 D、15

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第5节>施工现场总平面布局 【答案】:D :【解析】.

根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720—20113.2.1,易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。本题答案为D。

18.某闭式喷头的玻璃球色标为橙色,则该喷头玻璃球对应的温度为( )。 A、93℃ B、68℃ C、79℃ D、57℃

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统组件(设备)安装前检查 【答案】:D 【解析】:

根据《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》GB 5135.1—20035.2,由公称动作温度和颜色标识可知,公称动作温度为57℃的喷头对应玻璃球的色标为橙色。本题答案为D。 19.单位消防安全管理制度中最根本的制度是( )。 A、防火检查、巡查制度 B、消防安全教育、培训制度 C、消防安全责任制 D、火灾隐患整改制度 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第2节>消防安全制度及落实 【答案】:C 【解析】:

消防安全责任制是单位消防安全管理制度中最根本的制度。明确单位消防安全责任人,消防安全管理人及全体人员应履行的消防安全职责,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人,层层签订责任书,层层落实消防安全责任,是消防安全责任制的核心。本题答

案为C。

20.根据消防宣传与教育培训的原则,全面负责的主体属于( )。 A、政府 B、部门 C、单位 D、个人

点击展开答案与解析>>>

【知识点】:第5章>第3节>消防安全宣传与教育概述 【答案】:C 【解析】:

消防宣传与教育培训的原则:按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则,实行消防安全宣传教育培训责任制。本题答案为C。

21.某购物中心,地上3层,地下2层,各层建筑面积为1500㎡,层高均为6米。下列设备用房可设置在地下二层的是( )。 A、变压器室

B、常(负)压燃气锅炉房,采用相对密度为0.8的可燃气体为燃料 C、消防水泵房 D、柴油发电机房 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>平面布置 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)5.4.12—1,变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,A选项错误;根据5.4.12—1,采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下,B选项错误;根据8.1.6,附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,C选项错误;根据5.4.13,柴油发电机房宜布置在首层或地下一、二层,D选项正确。

22.下列不属于应急预案制定程序的是( )。 A、收集单位基本情况 B、调查研究,收集资料 C、确定灭火救援应急行动意图 D、严格审核,不断充实完善 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第4节>应急预案编制 【答案】:A 【解析】:

应急预案制定的程序为:明确范围,明确重点部位;调查研究,收集资料;科学计算,确定人员力量和器材装备;确定灭火救援应急行动意图;严格审核,不断充实完善。 本题答案为A。

23.插座在潮湿场所安装时,应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低 。( )m于 A、1.0 B、1.2

C、1.5 D、1.8

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第12节>电气防火防爆要求及技术措施 【答案】:C 【解析】:

在潮湿场所中,插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。本题答案为C。

24.与一般的职业道德相比,注册消防工程师职业道德具有四个特点,下列说法中不属于消防工程师职业道德特点的是( )。 A、具有高度的服务性

B、具有维护社会公共安全的责任性 C、具有诚实守信的原则性 D、具有与社会经济联系的密切性 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>注册消防工程师职业道德概述 【答案】:C 【解析】:

注册消防工程师职业道德的特点与一般的职业道德相比,注册消防工程师职业道德具有以下特点:具有执行消防法规标准的原则性、具有维护社会公共安全的责任性、具有高度的服务性和具有与社会经济联系的密切性。本题答案为C。 25.下列关于消防水源的说法中,错误的是( )。 A、消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0~9.0 B、天然水源可作为消防水源 C、雨水清水池不应作为备用消防水源 D、游泳池中的水可作为备用消防水源 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水系统组件(设备)安装前检查 【答案】:C 【解析】:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—20144.1.4,消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0~9.0。

,消防水源应符合下列规定:3.1.4根据

1)市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,并宜采用市政给水。 2)雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源。 本题答案选C。

26.当自动喷水灭火系统喷头的公称直径小于10mm时,应在自动喷水灭火系统的配水干管或配水管上安装( )。 A、过滤器 B、减压阀 C、水流指示器 D、减压孔板

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统安装调试与检测验收

【答案】:A 【解析】:

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—20175.2.7,当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。本题答案为A。

27.根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898—2013的规定,喷头与管道的连接宜采用( )。 A、粘结剂 B、聚四氟乙烯 C、麻丝 D、端面密封

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第6节>细水雾灭火系统安装调试与检测验收 【答案】:D 【解析】:

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898—20134.3.11—5,喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料。本题答案为D。 28.在消防给水系统中,在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足最不利点处消防用水点的水压和流量达到灭火要求的是( )。 A、高压消防给水系统 B、临时高压消防给水系统 C、稳高压消防给水系统 、低压消防给水系统D. >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水系统构成 【答案】:D 【解析】:

低压消防给水系统是指在消防给水系统管网中,平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要。在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。本题答案为D。

29.下列关于城市消防远程监控系统组件安装的做法中,正确的是( )。 A、用户信息传输装置在墙上安装时,底边距地面高度为1.2m B、引入用户信息传输装置的导线的每个接线端,接线不超过2根 C、引入用户信息传输装置的导线留有不小于150mm的余量 D、用户信息传输装置落地安装时,底边高出地面0.5m >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第15节>系统安装与调试 【答案】:B 【解析】:

用户信息传输装置在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m,AD选项错误;引入用户信息传输装置的电缆或导线,端子板的每个接线端,接线不得超过2根,B选项正确;电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量,C选项错误。本题答案为B。

30.某固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统,每( )应对除储罐上泡沫混合液立管外的其余

管道全部进行冲洗,清除锈渣。 A、月 B、季度 C、二年 D、半年

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第8节>系统维护管理 【答案】:D 【解析】:

根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281—20068.2.3,每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全部冲洗,清除锈渣,本题答案为D。

某展览厅设置在耐火等级为二级的建筑内,设有两个安全出口,建筑内全部设有自动喷31. 水灭火系统。下列说法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。 A、展览厅内室内任一点至最近的疏散门的距离最大为37.5m

B、当展览厅的疏散门不能直通疏散楼梯间时,可通过最长不超过12.5m的疏散走道通至楼梯间

C、当展览厅的疏散门不能直通疏散楼梯间时,可通过疏散走道通至楼梯间,其中展览厅内的疏散距离可为40m,疏散走道的长度可为10m

D、当展览厅的疏散门不能直通疏散楼梯间时,可通过疏散走道通至楼梯间,展览厅内任一点至疏散楼梯间的距离不能超过50m >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>安全出口与疏散出口 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)5.5.17—4,一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。30×1.25+10×1.25=50m,但是不能将连接走道上增加的长度用到展览厅内,C选项错误 32.下列属于消防安全管理的技术方法有( )。 A、法律方法 B、事件树分析法 C、咨询顾问方法 D、安全检查表分析方法 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第1节>消防安全管理的要素 【答案】:D 【解析】:

消防安全管理的技术方法主要包括安全检查表分析法、因果分析法、事故树分析方法、消防安全状况评估方法。本题答案为D。

33.消防维保单位根据合同对某商场设置的自动喷水灭火系统进行维护管理,打开末端试水装置,水流指示器没有动作但报警阀组压力开关及时动作并发出了启泵信号,出现此种现象的原因不可

能是( )。

A、水流指示器桨片被杂物卡阻 、没有达到规定的放水流量B.

C、水流指示器与消防联动控制器之间的电路接线脱落 D、水流指示器的调整螺母与触头未调试到位 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统维护管理 【答案】:B 【解析】:

由题意知,压力开关动作并发出了启泵信号,压力开关动作则说明报警阀被打开,报警阀被打开则说明系统的流量和压力都满足条件,由此可以推导出放水流量达到报警阀的动作流量,B选项错误。本题答案为B。

34.某办公建筑,室外设计地面标高为-0.2m,建筑首层室内地面标高为±0.00m,室外设计地面至平屋面的高度为24.6m,首层设置了高度为1.5m的储藏室,该公共建筑的高度为( )m。 A、24.8 B、24.6 C、23.3 D、23.1

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第1节>建筑分类 【答案】:B 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)附录A.0.1—2,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。本题答案为B。 35.下列选项中不属于火灾场景确认的方法是( )。 A、事故树分析 B、事件数分析 C、故障树分析 D、原因后果分析 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第3节>火灾场景和疏散场景设定 【答案】:A 【解析】:

确定火灾场景可采用下述方法:故障类型和影响分析、故障分析、相关统计数据、工程核查表、危害指数、危害和操作性研究、初步危害分析、故障树分析、事件树分析、原因后 。A果分析和可靠性分析等。本题答案为

36.根据《中华人民共和国消防法》的规定,我国消防工作贯彻的方针是( )。 A、预防为主、防治结合 B、以治为主、以消为辅 C、预防为主、防消结合 D、以治为主、防消结合 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>中华人民共和国消防法 【答案】:C

【解析】:

根据《中华人民共和国消防法》第二条,消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络。本题答案为C。 37.下列选项中,属于建筑物的是( )。 A、水塔 B、烟囱 C、堤坝 D、学校

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第1节>建筑分类 【答案】:D 【解析】:

我们通常将提供人们生活、学习、工作、居住,以及从事生产和各种文化、社会活动的房屋称为建筑物,如住宅、学校、影剧院等;而人们不在其中生产、生活的建筑,则叫‘构筑物',如水塔、烟囱、堤坝等。本题答案为D。

38.一座占地面积2500㎡,存储石蜡的二级耐火等级多层仓库,其防火分区的建筑面积最大为( )㎡。 A、1500 B、1400 C、700 D、950

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防火分区 【答案】:B :【解析】.

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—20145.1.8(2024年版)3.3.2,该石蜡仓库为二级多层丙类液体仓库,其防火分区为700㎡。根据8.3.2每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。本题答案为B。

39.双流体细水雾灭火系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力的( )。 A、20% B、60% C、80% D、90%

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第6节>细水雾灭火系统安装调试与检测验收 【答案】:C 【解析】:

气压试验试验要求:1)试验介质为空气或氮气;2)干式和预作用系统的试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa;3)双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力的0.8倍。本题答案为C。

40.某综合楼,地上10层,地下3层,每层层高3.5m,每层建筑面积3500㎡,地上使用功能为旅馆,办公楼,地下部分使用功能为设备间、汽车库,按照国家规定设置了相应的消防设施,

受业主委托消防服务机构对该综合楼进行防火检查,下列结果,符合规范要求的是( )。 A、设置1部消防电梯,从首层到顶层运行时间为60s B、常压燃气锅炉房设置在屋顶,与安全出口的距离为3m

C、地下三层的消防水泵房采用耐火极限为3.0h的防火隔墙与其他部位分隔

D、地下二层的柴油发电机房采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,连通处采用甲级防火门 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>平面布置 【答案】:D 【解析】:

消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台,高层公共建筑设置自动喷水灭火系统,每个防火分区不应大于3000㎡,每层划分2个防火分区,至少设置两个消防电梯,A选项错误;

根据5.4.12—1,燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m,B选项错误;

,附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与2—6.1.8根据 室外出入口地坪高差大

二、多选题

1.下列关于建筑防火间距的说法中,错误的是( )。

A、某建筑高度为27m的住宅楼与建筑高度为8m的石蜡裂解厂房相邻,其面向厂房相邻一侧的外墙为防火墙,两者之间的防火间距可为4m

B、某建筑高度为20m,耐火等级为二级的服装仓库与建筑高度为18m耐火等级为二级的医院相邻,服装仓库与医院相邻一侧的外墙为防火墙,两者之间的防火间距可为4m

C、某建筑高度为28m的制衣厂房与建筑高度为30m的住宅相邻,其面向住宅一侧的外墙为无门、窗、洞口的防火墙,屋顶耐火极限1.00h,且屋顶无天窗则两者之间的防火间距不应小于6m

D、某建筑高度为36m,耐火等级为二级的印刷厂房与建筑高度为1 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>总平面布局 【答案】:A,B,C,D 【解析】:

石蜡裂解厂房为甲类厂房,与单、多层民用建筑之间的防火间距为25m,故A选项错误;服装仓库为丙类仓库,根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)3.5.3,丁、戊类仓库与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,仓库与民用建筑的防火间距可适当减小,B选项错误; 建筑高度为28m的制衣厂房为二级丙类高层厂房,与30m二类高层住宅之间,根据3.4.5—2,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一

2.对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所,下列不能设在地下二层的场所有( )。 A、医院的住院部分 B、歌舞娱乐场所 C、儿童游乐场 D、消防水泵房

E、会议厅、多功能厅 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>平面布置 【答案】:A,B,C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—20145.1.8(2024年版)5.4.5,医院和疗养 选项正确;A院的住院部分不应设置在地下或半地下,

根据5.4.9,歌舞娱乐游艺放映场所不应布置在地下二层及以下楼层,B选项正确; 根据5.4.4,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下,C选项正确。本题答案ABC。

3.消防设计文件包括消防设施设计施工图以及设计说明,其中消防设施施工图包括( )。 A、平面图 B、系统图 C、设备表

D、消防设施检测记录表 E、材料表

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第1节>消防设施安装调试与检测验收 【答案】:A,B,C,E 【解析】:

消防设计文件包括消防设施设计施工图(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)图纸以及设计说明等。本题答案为ABCE。

4.下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是( )。 A、二级耐火等级的办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.10h B、三级耐火等级的儿童游乐厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h C、二级耐火等级建筑的门厅的吊顶,采用难燃材料,耐火极限0.25h D、三级耐火等级建筑的走道的吊顶,采用难燃材料,耐火极限0.25h E、三级耐火等级的中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.25h >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第1节>建筑耐火等级 【答案】:A,B,E 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—20145.1.8(2024年版)5.1.8,二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。二、三级耐火等级建筑内门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。本题答案为ABE。

5.某多层商场建筑高度为22.5m,每层建筑面积为1500㎡,屋顶设有高位消防水箱及增压稳压设施,某消防服务机构的工作人员对建筑内安装完成的湿式室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家技术标准的是( )。 A、打开试验消火栓放水,消防水泵在90s内启动

倍2.1、查看消防水泵出水管上的压力表,发现压力表的量程为设计工作压力的B. C、测试最不利点消火栓处的静水压力为0.1 MPa

D、高位消防水箱出水管上旋流防止器的淹没深度为200mm

E、配水干管与配水管之间采用机械三通连接 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第3节>系统安装调试与检测验收 【答案】:A,D 【解析】:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—201411.0.3,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,A选项正确。根据5.1.17—1,消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa,B选项错误;根据5.3.3—3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa,C选项错误;根据5.2.6—2,当高位消防水箱采用防止旋流器时,淹没深度应根据产品确定,但不应小于150mm的保护高 6.下列设备用房不应设置在地下二层的有( )。 A、常(负)压燃油燃气锅炉 B、消防水泵房 C、消防控制室 D、柴油发电机房

E、采用相对密度为0.75的可燃气体为燃料的锅炉房 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>平面布置 【答案】:C,E 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)5.4.12—1,燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上,采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下,A选项错误,E选项正确;根据8.1.6—2,附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,B选项错误;根据8.1.7—2,附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内

7.下列关于建筑内部装修材料燃烧性能等级分类的说法中,错误的是( )。 A、玻璃属于A级装修材料,岩棉装饰板属于B1级装修材料 B、难燃刨花板属于B2级装修材料,水泥刨花板属于B1级装修材料 C、PVC塑料护墙板、半硬PVC塑料地板属于B1级装修材料 级装修材料B2级装修材料,复合壁纸属于B2、阻燃聚氨酯属于D. E、难燃仿花岗岩装饰板、经阻燃处理的聚乙烯属于B1级装修材料 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>建筑内部装修 【答案】:B,C,E 【解析】:

根据《建筑内部装修设计防火规范》3.0.2条文解释,难燃刨花板为B1级,B选项错误;半硬PVC塑料地板是B2级,C选项错误;经阻燃处理的聚乙烯是B2级,E选项错误。本题答案为BCE。

8.灭火器维修机构应按原灭火器生产企业的灭火器装配图样和可更换零部件明细表进行部件更换。下列组件中,每次维修时,应作更换的是( )。 A、二氧化碳灭火器的超压安全膜片 B、密封片

C、筒体 D、虹吸管 E、密封垫

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第10节>维护管理 【答案】:A,B,E 【解析】:

根据《灭火器维修}GA 95—20156.6.5,每次维修时,下列零部件应作更换:密封片、圈、垫等密封零件;水基型灭火剂;二氧化碳灭火器的超压安全膜片。本题答案为ABE。 9.下列关于工业建筑之间的防火间距的说法中,错误的是( )。

A、某建筑高度30m的难燃铝塑加工厂房,与耐火等级为二级,建筑高度8m的桐油厂房相邻,相邻侧外墙24m以下部分为无门、窗、洞口的防火墙,两者之间的防火间距为6m

B、某建筑高度24m的焦化厂精萘厂房,屋顶耐火极限为1.00h,与耐火等级为二级的建筑高度18m的焦油仓库相邻,相邻的外墙为防火墙,两者的防火间距为4m

C、某焦化厂焦油厂房,屋顶承重构件采用耐火极限为0.50h的难燃性材料,与建筑高度相同的沥青厂房相邻,沥青厂房屋顶承重构件耐火极限为1.00h,其面向焦油厂房一侧外墙为防火墙,两者的防火间距不限 D、某建筑高度

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>总平面布局 【答案】:A,B,C,E 【解析】:

30m注,建筑高度为1.4.3表)年版2014(2024—GB 50016根据《建筑设计防火规范》 难燃铝塑加工厂房为二级耐火等级丁类厂房,建筑高度8m的桐油厂房为二级丙类厂房,厂房之间无防火墙高出15米可以减免的说法,A选项错误;

焦化厂精萘厂房为乙类厂房,层数为6层,其耐火等级最低为二级,焦油仓库为丙类仓库,乙类厂房与丙类仓库之间防火间距没有折减,应为10m,B选项错误;

难燃性屋顶承重构件耐火极限为0.50h的焦化厂焦油厂房应为三级耐火等级的丙类厂房,沥青厂房为丙类厂房,其防火间距不限的条件除了建筑高 10.下列灯具中,不应安装在可燃材料或可燃构件上的是( )。 A、1kW的卤素灯 B、300W的荧光高压汞灯 C、50W的白炽灯 D、100W的白炽灯 E、60W的白炽灯 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第12节>电气防火防爆要求及技术措施 【答案】:A,B,D 【解析】:

超过60W的白炽灯、卤素灯、荧光高压汞灯等照明灯具(包括镇流器)不应安装在可燃材料和可燃构件上,聚光灯的聚光点不应落在可燃物上。当灯具的高温部位靠近除不燃性以外的装修材料时,应采取隔热(如玻璃丝、石膏板、石棉板等加以隔热防护)、散热(如在灯具上增加散热空隙或加强顶棚内的通风降温,以及与可燃物保持一定距离)等防火保护措施,灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。本题答案为ABD。

11.某施工单位对泡沫液储罐进行进场检查,下列属于外观检查项目的是( )。 A、机械损伤 B、表面涂层 C、产品材质 D、铭牌标记 E、产品说明

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第8节>泡沫液和系统组件现场检查 【答案】:A,B,D 【解析】:

根据泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281—20064.3.1,泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)、泡沫液储罐、消防泵、压力表、管道过滤器、金属软管等系统组件的外观质量,应符合下列规定:

1)无变形及其它机械性损伤;

外露非机械加工表面保护涂层完好;2). 3)无保护涂层的机械加工面无锈蚀;

4)所有外露接口无损伤,堵、盖等保护物包封良好; 5)铭牌标记清晰、牢固。 本题答案为ABD。

12.下列属于消防安全重点单位“三项”报告备案制度内容的有( )。 A、消防应急预案制度报告备案 B、消防设施维护保养报告备案 C、消防安全自我评估报告备案 D、消防安全管理人员报告备案 E、单位消防安全培训制度报告备案 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第2节>消防安全制度及落实 【答案】:B,C,D 【解析】:

消防安全重点单位“三项”报告备案制度是巩固社会单位消防安全管理、全面落实重点单位消防安全主体责任、推进消防工作社会化采取的一项有力举措,三项”报告备案内容包括:消防安全管理人员报告备案、消防设施维护保养报告备案、消防安全自我评估报告备案。本题答案为BCD。 13.2017年3月16日,公安部发布《注册消防工程师管理规定》(公安部令第143号)对一级注册消防工程师和二级注册消防工程师的执业范围进行了规定,下列属于一级注册消防工程师执业范围的有( )。

A、消防技术咨询与消防安全评估 B、消防安全管理与技术培训 C、消防设施检测与维护 D、火灾事故调查处理

E、公安部规定的其他消防安全技术工作 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>部门规章 【答案】:A,B,C,E 【解析】:

根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令第143号)第二十七条,一级注册消防工程师的执业范围包括:消防技术咨询与消防安全评估;消防安全管理与消防技术培训;消防设施维护保养检测(含灭火器维修);消防安全监测与检查;火灾事故技术分析;公安部或者省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。本题答案为ABCE。

《中华人民共和国消防法》规定,消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应14. 当履行下列哪些特殊的消防安全职责( )。

A、确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作

B、建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理 C、实行每日防火巡查,并建立巡查记录

D、对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练 E、每个月进行一次防火检查 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>中华人民共和国消防法 【答案】:A,B,C,D 【解析】:

《中华人民共和国消防法》规定,消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责:

因此,本题的正确答案为ABCD。

15.细水雾灭火系统压力试验合格后,系统管道宜采用( )进行吹扫。 A、水 B、二氧化碳 C、压缩空气 D、氮气 E、氩气

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第6节>细水雾灭火系统安装调试与检测验收 【答案】:C,D 【解析】:

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898—20134.3.10,压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。本题答案为CD。

一级消防工程师消防安全技术综合能力复习题集第3271篇

2024年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》职业资格考前练习一、单选题1.某剧场观众厅设计容纳人数为3600人,则最少需要设置()个疏散门。A、9B、6C、12D、14>>>点击展开答案与解析【知识点】:第2章>第4节>安全出口与疏散出口【答案】:C【解析】:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ocko3q0ux4yj364q360565jb3urou0112j
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享