《泵与泵站课程设计》 设计者:何萍 学号:20096652
压水管路:i=0.016 Hi=0.016×6=0.0096m 联络管:i=0.007 Hi=0.007×17.5=0.12m
总水头损失:∑h=hj+hl =0.012+0.3+2.6+0.018+0.0096+0.12=3.12m<4m 总结:两种型号泵均小于4m,所以符合要求。
7、最大安装高度及泵房标高
7.1、水泵轴心标高的确定: 7.1.1、允许吸上真空高度:
清水池最低水位标高为Z=-5.0m,经初步计算泵的吸水管水头损失不足1m,但考虑长期运
h?1m行后,水泵性能下降和管路阻力增加等,所以取?s,查设计手册知250S65泵的允许吸上真空高度Hs=6.2m;300S90A的允许吸上真空高度Hs=4.7m。
该水泵站海拔为200m,大气压为10.1mH2O,夏季最高水温为30℃,修正系数0.43 故经修正后的允许吸上真空高度 250S65:Hs'=Hs-(10.33-10.10)-(0.43-0.24)=5.78m 300S90A: Hs'=Hs-(10.33-10.10)-(0.43-0.24)=4.28m
由于允许吸上真空高度越大对于泵吸水安全度保证率越高,故取允许吸上真空高度较小值4.28进行水泵轴心标高计算。 7.1.2、泵最大安装高度 Hss=Hv-V12/2*g-∑hs
V1 :取300S90A水泵吸水管路中流速最大值:1.42m/s ∑hs:取1m
Hss=Hv-V12/2*g-∑hs=4.28-1.422/2*9.8-1=3.18m 7.1.3、水泵轴标高 水泵轴标高=-5+3.18=-1.82m 7.2、机器间地面标高:
机器间地面标高=-1.82-0.51-0.15=-2.48m -1.82:水泵轴心标高 0.51:泵轴到基座高度 0.15:基座留在地面上高度 取地面标高为:-2.50m
7.3、决定起重设备的型号,确定泵房的建筑高度: 7.3.1、选用LD-A型电动单梁起重机 其基本性能参数如下表所示:
LD-A型电动单梁起重机技术数据
11
《泵与泵站课程设计》 设计者:何萍 学号:20096652
起重机构及电动葫芦运行机构 电动机葫芦型号 CD1
工作制度 中级 JL=25%
LD-A型电动起重机技术数据外型及安装尺寸 起重量 (t) 3
电动CD13-6D型电动葫芦外型尺寸 c 305mm l 930mm mm e 140mm h 285mm L1 205mm L2 390mm L3 924mm A 144mm B 103cm H 9~30跨度 (m) 重 (t) 19.5 3.84 起重机总压 (kN) 26.85 最大轮压 (kN) 7.74 800 660 最小轮h1 h2 电源 3相 50HZ 380V 车轮直径(mm) 220 轨道面宽(mm) 37-70 起升速度 (m/min) 8 起升高度(m) 6 运行速度(m/min) 20/30 型 电动机 锥形鼠笼运行机构 运行速度 m/min 30 减速比 26 电动机 型号 ZDY21-4 功率(kw) 20.8 转速(r/min) 1380 7.3.2、泵房高:
H>=1+h(电机或水泵较高者)+(0.5~1.0)+梁+起重设备 =1+0.898+1+0.9+0.5=4.3 取高H=4.5
8、选择真空泵、排水泵等附属设备
12
《泵与泵站课程设计》 设计者:何萍 学号:20096652
8.1、真空泵
真空泵引水其优点是泵启动快,运行可靠,易于实现自动化。 我们选用水环式真空泵。 通过计算得:
真空泵的排气量Qv=K*(Wp+Ws)*Ha/[T*(Ha-Hss)]=1.2 m3/min 最大真空值Hvmax=36.7kPa
根据Qv和Hvmax查询,选用水环式真空泵两台,采取一用一备。 8.2、其他
由于泵房最低没有超过5m,泵房积水经集水槽排至城市污水管网,故不设排水泵。 输水干管上的阀门若安装在流量计的前端,应距离流量计5D, 若安装在流量计的后端,应距离流量计2D。 在管道通过墙体时,还应设置相应的过墙套管。 通风设备:选用面积较大的推拉窗通风 计量设备:选用水表作为计量设备
9、进行泵站的平面布置,定出泵站的平面尺寸
通过一系列的综合比较设计,确定整个泵房设计长度为33.000m,宽度为10.500m, 详细尺寸与布置详见泵房设计平面图。
10、设备一览表
主要设备一览表
编号 I Ⅱ III Ⅳ V VI VII VIII IX X 名称 离心泵1 电动机1 离心泵2 电动机2 水环式真空泵 起重机 电动葫芦 压力表 真空表 配电柜 型号 250s65 Y315M1-4 300s90A Y355L1-4 SZ—4J LD-A CD13-6D XTF-150 Z60Z 1200×1200×2600 单位 数量 1 台 1 台 3 台 2 台 1 台 4 只 4 个 备注 起重机自带
13
《泵与泵站课程设计》 设计者:何萍 学号:20096652
主要管、附件一览表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 名称 滤水网(无底伐) 吸水喇叭口 钢制直管 钢制直管 钢制直管 钢制直管 钢制直管 90°弯头 90°弯头 异径三通管 同心三通管 偏心渐缩管 同心渐扩管 柔性接口 柔性接口 柔性接口 柔性接口 电动明杆楔式闸阀 电动明杆楔式闸阀 电动明杆楔式闸阀 电动明杆楔式闸阀 微阻缓闭止回阀 20a-45c工字钢 规格 700mm 500mm DN500*700 DN350*500 DN350 DN500 DN300 DN400 DN600 DN500 DN350 DN600*400 DN600*600 DN350*250 DN500*300 DN150*300 DN250*400 DN250 DN150 DN300 DN250 DN350 DN300 DN500 DN400 DN350 20a-45c 单位 数量 材料 3 个 钢 1 个 钢 3 个 钢 1 根 钢 3 根 钢 1 根 钢 4 根 钢 3 个 钢 1 个 钢 2 个 钢 1 个 钢 3 个 钢 1 个 1 个 3 个 3 个 3 个 铸铁 3 个 铸铁 1 个 铸铁 3 个 铸铁 米 19.5 钢
11、 主要参考书
(1)《水泵及水泵站》(第四版)(1998年) 中国建筑工业出版社 姜乃昌主编 (2)《给水排水设计手册(1、5、11、12)》(第二版)(2004年) 中国建筑工业出版社 (3)《给水排水设计手册·材料设备》续册第1、2册(2004年) 中国建筑工业出版社 (4)《给水排水工程快速设计手册(2、5)》(第一版)(1996年) 中国建筑工业出版社 (5)《全国通用给水排水标准图集》(S2、 S3,2002年)中国建筑标准设计研究所
14