济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 开关时,被电2)严禁使用不合格的电缆线和开关。 弧灼伤

1. 拆装引线工作时应戴手套和正确选用工具。 时碰伤 2. 引线脱落、

动荡、碰伤作引线拆、装时,用传递绳或绝缘杆固定和传递。 业人目贝

1)高处作业人员必须使用安全带,穿防滑性能好的软底鞋; 2)现场作业人员必须戴好安全帽;

4 变压3. 高空坠落3)起重工器具使用前,需按规定进行检查; 器引线摔伤、打伤 4)滑轮的悬挂点需牢固,滑轮门闭锁牢靠,钢丝绳套与滑轮间需采取防分

拆除和离揩施;

恢复 5)高处作业人员必须使用工具袋。

4. 一次水平1) 作业时,由专人统一指挥,并加设专责监护人; 引线放线过程2)用绝缘杆或绝缘绳固定水平引线与刀闸间引线距离,确保其对带电体距 中或落地后触离不小于下列数值:35kV,1.0m;63,110kV,1.5m;220kV,3.0m。 及带电体

5. 感应电压1)作业人员必须戴手套,系好安全带; 击伤,引发其2)在有感应电压的场所工作时,应在工作地点加设临时接地线; 他伤害

1. 误触试验

5 检修设备造成触电 1)清除与试验工作无关的人员; 前后的2. 设备试验2)被试设备周围装设临时遮栏或设专人看; 绝缘试后的残余电荷3)试验项目完成后,立即将被试设备对地放电。 验 电伤,引发其

他伤害

拉开有载凋压装置和冷却系统的电源刀闸,并在刀闸操作把手上挂\禁止合1. 低压触电 6 低压闸,有人工作\脾,取下熔断器。 交流回

路和二

次回路2. 交、直流回1)二次回路接线拆前做好标记,接线端头随拆即采取绝缘包扎措施; 接线拆路短路或接地 2)作业人员和所使用的工具必须与电源部分采取有效的绝缘隔离措施。 除、恢复

1. 作业人员1)在器身顶部作业的人员必须使用安全带; 从器身顶部掉2)器身顶部的油污需清擦干净。 7、附件下

拆除和2. 吊装时,附1)按标准选用和检查起重工器具;

安装 件脱落、摆动、2)由专人统一指挥,明确起重工作的指挥方式; 放置不稳固,3)控制吊装速度,保持重物平稳;

挤、碰伤作业4)重物起吊和下落过程中,作业人员不经工作负责人许可不得擅自从事工

第21页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 人员 作。 1. 起重工器 具安全载荷选

择不当或吊装1)根据被吊件重量,选择起重工器具并经过验算,保证其使用安全系数; 过程中失灵被2)由专人统一指挥,指挥人和吊车司机共同认定指挥方式; 吊件悬挂不牢3)吊绳悬挂、捆绑牢固,吊绳夹角不大于60?,被吊件刚一吊起时应再汰 靠使被吊件脱检查其悬挂和捆绑情况,确认可靠后再继续起吊。 落,碰、砸伤

作业人员 7 附件

吊芯检2. 被吊件在1)被吊件的四角应系缆绳并指定专人控制; 吊装过程中摆查 2)被吊件和吊车吊臂下严禁站人,作业人员头部和手脚不得放在被吊件下动、抖动,挤、方。 碰伤作业人员

3. 作业人员1)梯子的上端与上夹铁牢固的捆绑在一起; 摔伤 2)作业人员需采取稳妥地防滑措施。

4. 用摇表测1)测定时暂停其他作业,清除与该项工作无关的人员; 定绝缘时电击2)作业人员之间须加强配合,测定时互相呼应。 作业人员

第22页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 6.6 停电维护及检修工作流程

6.6.1 停电维护工作流程

第23页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 6.8.2 B类检修工作流程 B类检修工作流程 供电局检修部门节点描述 开始工作

节点1、在变压器小修工作 开展前联系变压器生厂家安排人员准安排人员,准备相关工器具和试验设备,联系生产厂家参加小修工作备相关设备一同到现场开展变压参加变压器小修器小修工作

节点2、确认变压器处于检修状生产厂家人员已经到现场,且变压器处理检修状态态,且相关工作已经准备就绪。相关工器具,安全工器具以及准备就绪的情况下,方可开展工作。工器具运到现场工作人员就位安全器具检查技术资料检查

节点3、根据本导则相关的检查要本体及开关的检查求,厂家与供电局检修部门一起储油柜的检查开展变压器小修检查工作(处观冷却系统的检查检查为主),发现异常由厂家人控制箱的检查员配合进行处理

N检查结果是否正常根据检查情况明确采取临时检修或者其他流程进行处理 节点4、根据本导则相关检查要求,以厂家为主,供电局检修部门配合,开展变压器小修工作,变压器渗漏点的检查发现异常进行处理储油柜及套管的油位检查Y冷却系统阀门的检查控制回路元件、接线、绝缘及功能检查高压开关功能检查

Y检查结果是否正常

变压器直流电阻的测试根据检查情况明确采取临时检修或者绝缘特性的测试节点5、根据导则相关检查要求,其他流程进行处理开展变压器试验工作,发现异常电压比的测量由厂家人员配合进行处理套管及开关的测量变压器油的试验

N根据检查情况明确采取临时检修或者试验结果是否正常其他流程进行处理 重新进行相应的试验Y 试验结果是否正常

节点6、工作完成后,清理工作现清理工作现场,会同运行人员进行验收场,会同相关人员对检修情况进行试验后,工作总结。

结束工作 第24页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 7 维护及检修质量标准

7.1 C类检修维护质量标准

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册开关时,被电2)严禁使用不合格的电缆线和开关。弧灼伤1.拆装引线工作时应戴手套和正确选用工具。时碰伤2.引线脱落、动荡、碰伤作引线拆、装时,用传递绳或绝缘杆固定和传递。业人目贝1)高处作业人员必须使用安全带,穿防滑性能好的软底鞋;2)现场作业人员必须戴好安全帽