处理能力(流量)>=6000l/h,真空开关吊检时1 真空滤油机 台 1 泵能力<=0.5mbar 使用
抽真空能力>=4000l/min,真空度开关吊检时2 真空泵 台 1 <=0.5mbar 使用 开关吊检时3 真空表 测量范围0~1bar,精度0.01mbar; 只 1 使用 4 储油罐 10吨或15吨 个 若干 需要时 测量范围0~1bar, 5 压力表 个 1 精度0.01ba 6 干燥空气发生器 露点?,45? 台 1 二者
选一 7 瓶装干燥空气 露点?,45?,带减压阀 瓶 20 8 油桶 170kg容量 个 若干 装废油 起重设备
1 吊车 16吨或以上吊车 台 1 需要时 第16页
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册
2 吊带 2吨4米 根 2 需要时 3 小吊带或麻绳 根 1 4 尼龙绳 Φ8mm×20m,带M12螺栓 根 2 5 手动葫芦 个 1 6 卸扣 个 2 工具
1 电焊机 220V,380V、350A 台 1 2 气焊机 台 1 3 气焊用乙炔氧气 瓶装 瓶 各1 4 干燥箱 个 1 安全、消防及防护用品
1 脚手架 付 1 2 升降台或工作车 辆 1 3 防护工作服 套 若干 进箱用 4 防护鞋 双 若干 5 移动照明灯具 付 若干
6.2.2 B类检修维护耗材要求
序号 名称 型号规格(精度) 单位 数量 备注 1 白布带 纯棉 卷 若干 2 皱纹纸 卷 若干 3 无水乙醇 瓶 若干 4 电工胶布 卷 若干 5 生料带 卷 若干 6 塑料布 kg 若干 7 白洁布 纯棉 kg 若干 8 电焊条 根 若干 9 气焊条 根 若干 10 油漆 丙烯酸聚氨酯磁漆 kg 5 11 油漆 H06—2铁红环氧酯底漆 kg 5
第17页
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 6.2.3 B类检修备品备件要求
序号 名称 型号规格(精度) 单位 数量 备注
油面温度指示 1 与主变所用同型号 套 1 需要时 控制器 绕组温度指示 2 与主变所用同型号 套 1 需要时 控制器 3 主体油位计 与主变所用同型号 只 1 需要时 4 气体继电器 与主变所用同型号 只 1 需要时 5 压力释放阀 与主变所用同型号 只 1 需要时 6 密封件 适配 件 若干 需要时 7 紧固件 适配 套 若干 需要时 8 硅胶 可变色 kg 6 需要时
9 合格变压器油 适配 kg 若干 需要时 10 高压套管 适配 支 1 需要时 11 低压套管 适配 支 1 需要时 12 中压套管 适配 支 1 需要时 6.2.4 B类检修维护人员需求
人员需求 工时需求/人 人员资质要求 检修/试验人员 厂家人员 检修/试验人员 厂家人员
检修人员要求:
1)变电检修专业高级工资格至少1人; 一般1人,根据根据检修情况
2)检修人员熟悉220kV系列变压器,并具有6 实际情况可能确定,不超过224 具有现场管理能力至少1人; 需2人 天。 3)其余人员需具备变电检修专业认可资格。
试验人员要求:至少4人 4 0 16 0 6.3 A类检修维护项目要求
由于变压器的结构特点,现场不具备吊芯条件,若遇现场无法处理的问题,建议返厂处理,或运输到具备条件的厂商处理。
6.4 临时检修
临时检修指在产品运行过程中出现不可预见的问题,直接影响到产品的安全运行。可根据问题影响程度参考B类检修标准执行。
第18页
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 6.5 准备工作 6.5.1 技术准备工作
a) 熟悉变压器技术资料,准备好出厂试验报告和历来试验数据,明确有关技术要求及质量标准;
b) 运行中所发现的缺陷和异常(事故)情况,出口短路的次数和情况; c) 负载、温度和附属装置的运行情况; d) 查阅不停电维护中发现的产品问题;
e) 查阅试验记录(包括油的化验和色谱分析),了解绝缘状况; f) 检查渗漏油部位并作出标记;
g) 停电维护及检修前的试验,确定附加检修项目; h)根据确定的检修项目制定检修计划和方案。 6.5.2 工器具准备工作
a) 按照检修项目要求,检查检修中所需用到的工器具应完好正常,并运至检修现场。
b) 对变压器进行停电维护及检修时,应做好防雨、防潮、防尘和清洁措施,准备充足的施工电源及照明。
c) 应安排好储油容器、大型机具、拆卸附件的放置地点,合理布置消防器材,做好安全、防火措施。
6.5.3 人员准备工作
a)组织全体工作人员进行技术交底,安全措施的学习; b)明确各项目人员分工,落实到位,风险分析明晰;
c)工作人员做好必要的防护措施,穿长袖工作服,必要时带防护手套和带护目镜。
第19页
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 6.6 停电维护及检修关键危险点的预控措施 防范类型 危险点 预控措施
检修电源应有漏电保护器;电动工具外壳应可靠接地。
1) 检修人员应在变电站运行人员指定的位置接入检修电源,禁止未经许 可乱拉电源,禁止带电拖拽电源盘; 接、拆低压电2) 拆、接试验电源前应使用万用表测量,确无电压方可操作; 源 3)检修前应断开断路器操作电源及储能电机、加热器电源;
4)严禁带电拆、接操作回路电源接头; 1人身触
5)拆、接操作回路电源接头应使用万用表测量,确无电压方可操作。 电 1)吊车进入高压设备区必须由具有特种作业资质的专业人员进行监护、指 挥,按照指定路线行走及吊装;
误碰带电设备 2)工作前应划定吊臂和重物的活动范围及回转方向; 3)确保与带电体的安全距离;
在 220kV变电站进行的变压器停电维护及检修工作应增加保安接地线。 1)吊车在进人高压设备区前,工作负责人会同吊车司机踏查和确定吊车的 1. 吊车在高行走路线,核对吊车与带电体的安全距离,明确带电部位、工作地点和 压设备区行走安全注意事项; 时误触带电体 2) 吊车在高压设备区行走时,必须设专人监护和引导。
1) 工作前,工作负责人要向吊车司机讲明作业现场周围临近的带电部位, 2. 吊车在起确定吊臂和重物的活动范围及回转方向; 2大型施吊作业中误触3) 起吊作业必须得到指挥人的许可,并确保与带电体的安全距离:10kV 工器材带电体 不小于2m;35,110kV不小于4m;220kV不小于6m。 在施工1)由专人指挥,指挥方式须明确、准确; 现场的2)工作人员不得站在吊臂和重物的下面及重物移动的前方; 搬运 3. 器材起吊3)控制起吊和转动速度,保证起吊和移动平稳;
和放置过程中4)吊车的支撑腿必须稳固,受力均匀;
砸、撞伤作业5)重物起吊前,工作负责人必须认真检查其悬挂情况,起吊和下落过程中, 人员 作业人员不经工作负责人的许可不得擅自从事工作;
6)钢丝绳荷重,需保证其安全系数,根据吊车吊臂角度确定荷载,不得超 载使用。
1)施工现场需配置装有触电保安器的配电箱; 1. 低压交流2)电源线的敷设应防止电动工具外壳漏电、预控重物辗压和油污浸蚀; 触电 3)严禁带电拆、接电源线。 3 电动2. 电动工具施工工电动工具的外壳必须可靠接地。 外壳漏电 器具的1)更换熔丝或在开关负荷侧接线时,需严防因工作不便误合上开关; 使用 3. 更换熔丝2)如开关距工作地点较远,应在开关拉开后悬挂\禁止合闸,有人工作\标时,低压触电 示牌
4. 拉合低压1)拉合低压开关时,应戴手套和护目眼镜; 第20页