4)检查引线有无变形、变脆、破损、断 股,有无过热;

检查绝缘支架有无松动和损坏、位移等。 5.3 A类检修项目与周期

A类检修项目周期应按下表执行。如制造厂有本手册未包含的项目或特殊要求时,应与制造厂协商后执行。

济南西门子变压器有限公司生产的220kV系列变压器由于采用焊接密封结构,现场难以进行吊罩处理,所以现场不进行A类检修工作,必要时可入箱检查。对于A类检修内容和触发条件见下表。

序号 项 目 类别 周 期 要求 备注 对绕组隔板、围屏、垫块等部件的紧固情 况、完整性及清洁度等进行检查,更换不

绕组检修 A 必要时 符合要求的部件。按DL/T573-2010 《电必要时:如 —怀疑变压器内部存力变压器检修导则》11.2绕组的检修要求在缺陷或隐患时 执行

—承受出口短路后且对引线及绝缘支架等部件的紧固情况、完经绕组变形测试等综

合手段判断绕组存在引线及绝整性及清洁度等进行检查,更换不符合厂严重变形或加重时 1 器身 缘支架检A 必要时 家要求的部件。按DL/T573-2010 《电力

—存在变压器内部家修 变压器检修导则》“11.3引线及绝缘支架族性缺陷时 的检修要求”执行

—运行20年以上者,对铁心、紧固件、压钉、压板及接地片等对设备进行状态评价、

风险评估及经济效益部件的绝缘情况、紧固情况、电磁屏蔽情的综合分析判断,需要铁心检修 A 必要时 况、过热放电情况、完整性及清洁度等进开展时

行检查,更换不符合厂家要求的部件。按 DL/T573-2010 《电力变压器检修导则》 第13页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 “11.4铁心的检修要求”执行

对油箱的内外表面、管道等部件的密封状 况、紧固情况、完整性及清洁度等进行检

2 油箱 油箱检修 A 必要时 查,更换不符合厂家要求的部件。按 DL/T573-2010 《电力变压器检修导则》 “11.5油箱的检修要求”执行

对有载分接开关的切换开关、选择开关、

范围开关、操作机构箱等部件的绝缘状有载分接况、功能性、紧固情况、完整性及清洁度A 必要时 开关检修 等进行检查试验,更换不符合厂家要求的

部件。按照DL/T574-2010《变压器分接开 关运行维修导则》的标准执行 3 分接开关

对无励磁分接开关的本体、操动手柄、触

头、触头分接线等部件的绝缘状况、紧固无励磁分情况、功能性、完整性及清洁度等进行检接开关检A 必要时 查试验,更换不符合厂家要求的部件。按修 照DL/T574-2010 《变压器分接开关运行

维修导则》的标准执行

对套管型电流互感器、连接端子的密封状

况、紧固情况、过热放电情况、完整性及升高座检清洁度等进行检查试验,更换不符合厂家A 必要时 修 要求的部件。按DL/T573-2010 《电力变

压器检修导则》“10.1.3升高座的检修要 求”执行

1)对净油器的密封状况、吸附剂变色情 况、完整性及清洁度等进行检查,更换不

4 其他附件 净油器检符合厂家要求的部件。按DL/T573-2010 A 必要时 修 《电力变压器检修导则》“10.2.5净油器

的检修要求”执行

2)全密封变压器可将净油器拆除 对阀门及塞子的密封状况、完整性及清洁

度等进行检查,更换不符合厂家要求的部阀门及塞A 必要时 件。按DL/T573-2010 《电力变压器检修子检修 导则》“10.6.2阀门及塞子的检修要求”

执行 第14页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 密封胶垫A 必要时 更换全部密封胶垫 的更换

器身绝缘器身绝缘5 A 必要时 器身干燥标准符合厂家技术要求 干燥 干燥处理

1)过滤后或更换新油准备注入变压器的 油质量要求应略高于Q/CSG114002-2011 规程大修后的质量标准

2)110kV及以上的变压器必须采用真空注 油,真空度、真空保持时间等处理工艺符

变压器油合厂家技术要求 6 变压器油 A 必要时 的处理 3)按厂家技术要求,补油至标准油位

4)热油循环,按照厂家技术要求执行 5)真空注油后及热油循环后,分别取样 进行油化验与色谱分析,质量标准符合 Q/CSG114002-2011

6)若滤油无效须更换新油 在进行A类检修前,需对设备开展设备状态评价、可靠性评估及经济效益分析,确定该设备是否

需要或值得A类检修。根据评估结果可选取维护、B类检修、A类检修延寿或更换等方式提高设备健

康水平,确保设备安全稳定运行。具体A类检修详见附件D。 5.4 临时检修

序号 项目 要求 周期 备注

1)检查继电器是否集气; 本体继电器判断分析气体来源,制定2)对本体油样进行分析; 1 非周期 轻瓦斯报警 临时检修计划 3)对继电器进行检查。

1)对继电器进行检查; 本体继电器判断继电器动作原因,制2)对本体油样进行分析; 2 非周期 重瓦斯动作 定临时检修计划 3)对主变进行相关试验。

1)对压力释放阀进行检查; 本体压力释判断压力释放阀动作原2)对油位进行检查; 3 非周期 放阀动作 因,制定临时检修计划 3)对本体油路进行检查。

1)检测套管与引流线之间是否接触良好套管出现接(含将军帽); 4 非周期 处理好接触不良问题 触性过热 2)对绕组及套管直流电阻进行检测。

本体结构出检查漏油点部位。 5 非周期 处理好漏油点 现严重漏油 呼吸器渗油 对呼吸器进行检查。 6 非周期 处理好渗油问题

处理后使油位显示正确油位异常 1)对油位计进行检查; 7 非周期 刻度

第15页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 2)检查油标管、呼吸器、防爆管通气孔 进否有堵塞现象,排除“假油位”的可能。

处理好后的声音为均匀声音异常 检查声音异常的原因和位置 8 非周期 的“嗡嗡”响声 6 维护及检修准备工作

6.1 C类检修维护项目要求 6.1.1 工器具要求

序号 名称 型号规格(精度) 单位 数量 备注 1 红外测温仪 范围:0?-300?,精度:4? 台 1 2 局放测试仪 台 1 3 望远镜 副 2 4 手电筒 6.1.2 人员需求

人员需求 工时需求/人 人员资质要求 用户人员 厂家人员 用户人员 厂家人员

用户人员:经过变电运行

值班员职业技能鉴定人员 2 0 0.5 0 变电运行人员

6.2 B类检修维护项目要求 6.2.1 B类检修维护工器具要求

除了包含C类检修项目中需要准备的工器具以外,还需增加以下工器具: 序号 名称 型号规格(精度) 单位 数量 备注 滤油、注油及抽真空设备

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册

4)检查引线有无变形、变脆、破损、断股,有无过热;检查绝缘支架有无松动和损坏、位移等。5.3A类检修项目与周期A类检修项目周期应按下表执行。如制造厂有本手册未包含的项目或特殊要求时,应与制造厂协商后执行。济南西门子变压器有限公司生产的220kV系列变压器由于采用焊接密封结构,现场难以进行吊罩处理,所以现场不进行A类检修工作,必要时