好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1)指示正确、三相一致 无载分接无载分接5 B 3年 2)密封良好、无渗漏 开关 开关检修 3)操作机构无进水、锈蚀 接地装置6 接地装置 B 3年 铁心、夹件、外壳接地良好 检查

第9页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册

阀门位置阀门位置1)各阀门应处于正确的开启、关闭位置 7 B 3年 检查 检查 2)密封良好,无渗漏

1)开启冷却装置,检查风扇电机转向正 确、运转平稳,无明显振动,无摩擦、撞 击、转子扫膛、叶轮碰壳等异响,有异常 时,应解体检修或更换电机

2)用500V或1000V绝缘电阻表测量电机必要时:如一年内连续风扇电机B 3年 绕组绝缘电阻,绝缘电阻值应在1MΩ以上出现两起电机轴承损检修 或符合厂家要求 坏缺陷

3)电机接线盒等密封良好

4)清扫叶片,检查叶片装配牢固,转动 平稳灵活

5)必要时,更换所有风扇电机的轴承 1)开启冷却装置,检查油泵转向正确、 运转平稳,无明显振动,无摩擦、撞击、 转子扫膛、叶轮碰壳等异响,有异常时,

应解体检修或更换油泵 必要时:如一年内连续2)用500V或1000V绝缘电阻表测量电机油泵维护 B 3年 出现两起油泵轴承损绕组绝缘电阻,绝缘电阻值应在1MΩ以上坏缺陷 或符合厂家要求 冷却装置8 3)油泵接线盒等密封良好 检修

4)必要时,更换所有油泵的轴承 5)检查油泵密封良好,应无渗漏油痕迹

1)检查表盘内无进水、凝露现象,无渗油流指示漏油 B 3年 器检修 2)开启冷却装置,指示正确无抖动现象,

常开、常闭接点动作正确

1)检查箱体密封良好,无进水凝露现象 2)清扫控制箱内、外部灰尘及杂物,有 锈蚀应除锈并进行防腐处理

3)紧固接线端子,检查端子无发热、放冷却装置电痕迹

控制箱检B 3年 4)检查交流接触器等电气元件外观完好, 查 开启冷却装置,各元件动作准确

5)采用500V或1000V绝缘电阻表测量电 气部件绝缘电阻,绝缘电阻值应在1MΩ以 上或符合厂家要求

6)保险及底座紧固接触良好,用万用表 第10页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 测量保险应导通良好,保险(包括热耦) 电流整定值选择正确

7)投切检查温湿度控制器及加热器,应 工作正常

8)检查控制箱接地应良好可靠

1)冲洗或吹扫冷却器散热管束 散热器(冷必要时:存在大面积锈B 3年 2)检查无渗油、锈蚀现象,必要时,对却器)检修 蚀、脱漆现象 支架外壳等进行防腐处理

1)压差继电器和压力表的指示是否正常 水冷却器 B 3年 2)冷却水中应无油花 3)运行压力应符合制造厂的规定 1)开启冷却装置,试运转5分钟,各元

件运转正常,信号正确,电机及电气元件冷却装置无过热现象 B 3年 操作检查 2)进行联动性能检查,双电源应能自动

可靠切换,备用冷却器、辅助冷却器能正 确动作

1)检查箱体密封良好,无进水凝露现象 2)清扫机构箱内、外部灰尘及杂物,有 锈蚀应除锈并进行防腐处理

3)机油润滑的齿轮箱无渗漏油,添加或 更换机油

4)调档时,电机运转平稳,无摩擦、撞

击等杂音 有载分接5)紧固接线端子,检查端子无发热、放开关机构B 3年 电痕迹 箱检修 6)检查交流接触器等电气元件外观完好

7)采用500V或1000V绝缘电阻表测量电有载分接9 气部件绝缘电阻,绝缘电阻值应在1MΩ以开关

上或符合厂家要求

8)检查信号传送盘触点、弹簧应无锈蚀 9)投切检查温湿度控制器及加热器,应 工作正常

1)阀门正确开启,运转正常 有载分接2)滤芯压力报警应更换 开关在线3)开启滤油装置,运转20分钟后,有载B 3年 滤油装置瓦斯、顶盖、滤油装置等各个排气孔排气检查 检查

4)渗漏油处理 第11页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册

有载分接1)紧固检查机械传动部位螺栓,传动轴开关机械B 3年 锁定片(如有)应锁定正确 传动部位2)检查传动齿轮盒,加油润滑 检修

正、反两个方向各操作至少2个循环分接有载分接变换,各元件运转正常,接点动作正确,开关操作B 3年 档位显示上、下及主控室显示一致;分接 检查 变换停止时位置指示应在规定区域内,否

则应进行机构和本体连结校验与调试 1)清洗分接开关油室,检查无内漏现象 2)清洗切换开关芯体

3)紧固检查螺栓,各紧固件无松动 4)检查快速机构的主弹簧、复位弹簧、 1)6年(不爪卡无变形或断裂

含调压开关5)检查各触头编织软连接无断股起毛,

在线滤油装分接变换达10万次必须更换 有载分接置),9年(含6)检查动静触头烧蚀量,达到厂家规定必要时:如怀疑切换开开关(真空调压开关在须更换;检查载流触头应无过热及电弧烧B 关部件有缺陷须检查开关除外)线滤油装伤痕迹 或更换时 吊芯检修 置); 7)测量过渡电阻值,与铭牌数据相比,

2)切换次其偏差值不大于?10%

数达到厂家8)必要时解体拆开切换开关芯体,清洗、

规定次数 检查和更换零部件 9)更换顶盖密封圈,渗漏油处理 10)具体操作及试验要求按DL/T574-2010 《有载分接开关运行维护导则》的规定或 厂家技术要求执行

突发压力3年 1)密封良好,无漏油、漏水现象 必要时:如怀疑有故障继电器检B 2)必要时进行校验,检验不合格的应及时 查 时更换

3年 1)温度计内应无潮气凝露 必要时:如怀疑有故障温度计 B 2)必要时进行校验,检验不合格的应及非电量保时 10 时更换 护装置

3年 1)无残留气体,无渗漏油 本体、有载2)必要时进行校验,检验不合格的应及必要时:如怀疑有故障气体继电B 时更换 时 器 3)继电器防雨罩应完好无锈蚀,必要时

除锈修复 第12页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 3年 1)无阻塞,无喷油、渗油现象,接点位

压力释放置正确 必要时:如怀疑有故障阀(安全气B 2)必要时进行校验,检验不合格的应及时 道)检查 时更换

3)安全气道结合B修更换为压力释放阀 1)检查相同隔板和围屏有无破损、变色、 变形、放电痕迹;

2)检查绕组各部垫块有无位移和松动情

况; 必要时:如怀疑有故障11 本体 入箱检查 B 必要时 3)用手指按压绕组表面检查其绝缘状时 况;

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册

1)指示正确、三相一致无载分接无载分接5B3年2)密封良好、无渗漏开关开关检修3)操作机构无进水、锈蚀接地装置6接地装置B3年铁心、夹件、外壳接地良好检查第9页济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册阀门位置阀门位置1)各阀门应处于正确的开启、关闭位置7B3年检查检查2)密封良好,无渗
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ob1x6jpms7916095eiv3gyk618jli00821
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享