好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第5页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 项 目 类别 周 期 要求 备注 序号

油位检查 C1 1个月 储油柜油位指示在合格范围内

油流(气1)应密封良好 体)继电器C1 1个月 2)无集聚气体 检查

1)应密封良好、无渗漏 气体继电气体继电8 C1 1个月 2)无集聚气体 器 器检查 3)防雨罩无脱落、偏斜

1)在滤油时无渗漏,检查压力表指示在有载开关有载开关标准压力以下,无异常噪声和振动

9 在线滤油在线滤油C1 1个月 2)控制元件及端子无烧蚀发热现象,指 装置 装置检查 示灯显示正常

3)滤油装置应运转正常无卡阻现象 压力释放压力释放10 C1 1个月 应无喷油及渗漏现象 阀 阀检查

突发压力突发压力11 继电器检C1 1个月 无渗漏油 继电器 查 1)应密封、封堵良好,无雨水进入、潮 气凝露

风冷控制风冷控制2)控制元件及端子无烧蚀发热现象,指

12 箱和端子箱和端子C1 1个月 示灯显示正常 箱 箱检查 3)电气元件完整无破损

4)投切温湿度控制器及加热器,应工作 正常

1)低压母排热缩包裹及接头盒应无缺损、

低压母排脱落 13 低压母排 C1 1个月 检查 2)母排支柱瓷瓶无脏污、破损,无放电

痕迹

1)6个月 根据主变负荷电流、环境温度、上层油温、

14 温升对比检查 C2 2)怀疑温升绕组温度、油位指示,对比以前类似运行 有异常时 条件下的温升无明显异常 第6页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 项 目 类别 周 期 要求 备注 序号 冷却器散热管束无明显脏污、堵塞;用手

1)6个月 触摸运行的冷却器散热管束,应明显感觉15 冷却效率检查 C2 2)怀疑有异有风,并与其它冷却器对比无明显异常。

常时 可综合温升对比检查和红外测温项目进 行判断冷却器脏污情况

必要时:如有明显脏污16 冷却器、散热器带电冲洗 C2 必要时 1)冲洗后无明显脏污、堵塞 堵塞或温升异常时

1)具体按DL/T664-2008《带电设备红外 诊断应用规范》执行

2)重点检查油箱外壳、套管升高座及箱

1)6个月 沿螺栓等,套管本体温度分布无异常,相17 红外测温 C2 2)怀疑有异间温差不大于2K,红外检查油面无异常,

常时 并记录红外成像谱图

3)对冷却器上部进油管与下部回油管开 展红外测温,分析上下油管温差与冷却器 脏污引起效能下降的关系 5.2 B类检修项目及周期

B类项目应包含所有不停电维护项目和中国南方电网公司预防性试验规程(Q/CSG114002—2011)所规定的试验项目外,还应包含以下内容:

序号 项 目 类别 周 期 要求 备注 1)查找渗漏点,明确渗漏部位,根据渗

渗漏油检漏情况,采取更换密封件、紧固螺栓、补必要时:如有多处渗油B 3年 查处理 焊等工艺进行处理,处理后应无渗漏迹象 或怀疑密封件老化时

2)必要时进行加压检漏

1)清扫油箱,清扫后应清洁无油污 1 油箱 2)无大面积脱漆,否则应进行补漆 3)必要时按厂家规定力矩进行紧固检查必要时:如怀疑漏磁导油箱清洁、B 3年 油箱钟罩螺栓 致油箱钟罩螺栓发热螺栓紧固 4)必要时,打磨处理上、下钟罩连接片等故障时

接触面,按厂家规定力矩紧固螺栓,装复 后应保证接触良好 第7页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册

1)必要时:如怀疑有1)核对油位指示是否在标准范围内,是假油位时 否与温度校正曲线相符 2)油位油温同步变化2)观察油位指示应随油温变化同步动作,观察方法:观察记录变否则应查明原因 油位计检压器检修停电前油温B 3年 3)必要时,用连通管对实际油位进行复修 和油位指示,停电油温核,应与油位指示一致,否则应查明原因 明显下降后观察记录4)用500V或1000V绝缘电阻表测量油位油温和油位指示,前后计绝缘电阻,绝缘电阻应在1MΩ以上或符油温变化和油位指示合厂家要求 变化应同步动作

1)根据渗漏情况,采取更换密封件、紧渗漏油检固螺栓、补焊等工艺进行处理,处理后应必要时:如有渗油或怀B 3年 查处理 无渗漏迹象 疑密封件老化

2)必要时进行加压检漏

2 油枕 油枕外观1)清扫油枕,清扫后应清洁无油污 B 3年 检查、清洁 2)检查无大面积脱漆,否则应进行补漆 油枕胶囊B 3年 更换胶囊 更换

1)目视观察金属波纹节,应无渗油、锈 蚀现象

2)清理滑槽,滚轮转动应灵活无卡涩

3)观察油位指示应随油温变化同步动作金属波纹(观察方法:观察记录变压器检修停电前式储油柜B 3年 油温和油位指示,停电油温明显下降后观检修 察记录油温和油位指示,前后油温变化和

油位指示变化应同步动作)

4)油位报警微动开关外观完好,正常动 作

1) 清扫瓷套,检查瓷套完好、无裂纹、 无破损

2)增爬裙(如有)粘着牢固,无龟裂老瓷套检查 B 3年 化现象,否则应更换增爬裙

3)检查防污涂层(如有)无龟裂老化、3 套管 起壳现象,否则应重新喷涂

1)清扫复合套管,检查应无积污,套管复合绝缘必要时:如复合绝缘有B 3年 完整,无龟裂老化迹象 外套检查 龟裂老化现象 2)必要时做修复处理

第8页

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册

1)套管末屏无渗漏油,可靠接地,密封必要时:如密封圈老化末屏检查 B 3年 良好,无受潮、浸水、放电、过热痕迹 时 2)必要时更换末屏封盖的密封胶圈

1)二次接线盒盖板封闭严密,内部无受CT二次接B 3年 潮渗水 线盒检查 2)二次接线端子牢固无渗漏油

1)套管本体及与箱体连接密封应良好、密封及油无渗漏 B 3年 位检查 2)目视检查油色正常、油位正常,若有

异常应查明原因

1)检查接线端子连接部位,金具应完好、 无变形、锈蚀,若有过热变色等异常应拆 开连接部位检查处理接触面,并按标准力 矩紧固螺栓

导电连接2)必要时检查套管将军帽内部接头连接必要时:如怀疑套管连B 3年 部位检修 可靠,无过热现象 接有发热缺陷时

3)引线长度应适中,套管接线柱不应承 受额外应力

4)引流线无扭结、松股、断股或其它明

显的损伤或严重腐蚀等缺陷 相色标志B 3年 相色标志正确、清晰,标志不清晰时补漆 检修

必要时:如怀疑套管内更换套管及密封圈,套管及与器身法兰处套管更换 B 必要时 有缺陷或外绝缘大面应密封良好,导电部位连接接触良好 积破损时

1)清扫低压母排及支持瓷瓶,检查瓷瓶

无破损、放电痕迹,检查低压母排热缩包低压母排必要时:如当热缩材料低压母排1)3年; 裹应无缺损,无明显老化、龟裂、硬化现4 热缩包裹B 存在明显老化、龟裂、热缩包裹 2)必要时 象,必要时进行更换 检修 硬化或接头盒破损时 2)母排为管母形式的,其接头包裹处应无

积水,锈蚀等异常现象

济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册

第5页济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册项目类别周期要求备注序号油位检查C11个月储油柜油位指示在合格范围内油流(气1)应密封良好体)继电器C11个月2)无集聚气体检查1)应密封良好、无渗漏气体继电气体继电8C11个月2)无集聚气体器器检查3)防雨罩无脱