广东电网有限责任公司设备检修管理办法 3 术语及定义 第1页
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 3.1 检修(A、B、C)
检修是指为保障设备的健康运行,对其进行检查、检测、维护和修理的工作,设备的检修分为A,
B,C三类。 原则上A类检修应包括所有B类检修项目,B类检修应包含C类检修项目。
A类检修是指设备需要停电进行的整体检查、维修、试验工作。 B类检修是指设备需要停电进行的局部检查、维修、更换、试验工作。 C类检修是指设备不需要停电进行的检查、维修、更换、试验工作
C1检修是指一般巡维,即日常巡视过程中需对设备开展的检查、试验、维护工作。
C2检修是指专业巡维,即特定条件下,针对设备开展的诊断性检查、特巡、维修、更换、试验工
作。 4 技术参数 4.1 技术参数表
序号 技术参数名称 出厂标准参数 备注 一 基本参数 项目实际额定电压可能稍存差电压等级 220kV 1 异 联接组编号 YN,yn0,d11 2
冷却方式 ONAN或ONAN/ONAF 3 二 性能指标
部分项目实际海拔可能高于海拔高度 m ?1000 1 1000m
LI950AC395-LI400AC200/ 绝缘水平 kV 2 LI480AC200-LI325AC140/LI75AC35 部分项目要求最高环境温度为45最高环境温度 ? 40 3 度 绕组/顶层油温升 K 65/55 4 三 基本结构
1 调压位置 高压中性点调压 2 变压器油型号 克拉玛依25, 3 油箱结构形式 桶式
油箱密封方式 螺栓紧固 4 四 非电量保护推荐值 序号 项目 参数值 备注
启动第一组风机,温度设定1 70 推荐值(?) 启动第二组风机,温度设定2 80 推荐值(?) 关闭第一组风机,温度设定3 60 推荐值(?) 启动第二组风机,温度设定4 70 推荐值(?) 油温过高报警设定推荐值5 90 (?) 油温过高跳闸设定推荐值6 100 (?) 7 绕组温度过高报警设定推100 第2页
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 荐值(?)
绕组温度过高跳闸设定推8 110 荐值(?) 气体继电器流速整定值9 1.0 (m/s)
开关保护继电器流速整定参考开关油流继电器检验 10 1.0,1.2 值(m/s) 检测报告 11 压力释放阀开启压力定值 69 kpa 参考压力释放阀检测报告
4.2 变压器的生命周期浴盆曲线图 早夭期耗损期稳定期 AB
306寿年时间/年巡维期首检期巡维期命B评修估
注:变压器首检项目按预防性试验及维护项目开展,当变压器运行至30年时,需要对变压器寿命进行评估,确定变压器的实际使用年限。
5 维护周期及项目 5.1 C类检修项目及周期
设备C类检修项目和周期应同时满足南方电网公司《电力设备检修规程》和《广东电网公司输电及变电一次设备运维策略及管控建设实施细则》的要求,除此之外还应包含以下内容:
项 目 类别 周 期 要求 备注 序号 1)顶层温度计、绕组温度计外观应完整,
变压器本表盘密封良好,无进水、凝露现象 1 温度检查 C1 1个月 体 2)温度指示正常。与远方温度显示比较,
相差不超过10? 第3页
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 项 目 类别 周 期 要求 备注 序号 1)油位计外观完整,密封良好,无进水、
凝露现象 油位检查 C1 1个月 2)对照油温与油位的标准曲线检查油位 指示在合格范围内
1)法兰、阀门、冷却装置、油箱、油管渗漏油检路等密封连接处应密封良好,无渗漏痕迹 C1 1个月 查 2)油箱、升高座等焊接部位质量良好,
无渗漏油迹象 声响和振
动检查检C1 1个月 无异常振动声响 查
1)中性点直流电流正常,无发热现象;
2)外壳及中性点接地良好。 接地检查 C1 1个月 3)铁心、夹件接地应良好; 4)铁心、夹件接地电流宜在100mA以下。
1)按DL/T664-2008《带电设备红外诊断红外测温 C1 1个月 应用规范》执行 2)重点检查油箱壳、钟罩螺栓等部位
1)主变基础无下沉、裂变; 基础及引C1 1个月 2)引线接头、电缆、母线应无过热,雨 线情况 天无蒸汽,夜间无发红迹象。
1)运行中的风扇和油泵的运转平稳,无 异常声音和振动
运行状况2)油泵油流指示器密封良好,指示正确,C1 1个月 检查 无抖动现象
3)水冷却器压差继电器和压力表的指示 正常 2 冷却装置
渗漏油检C1 1个月 冷却装置及阀门、油泵、油路等无渗漏 查 散热情况C1 1个月 气道无堵塞、气流不畅等情况 检查
1)瓷套完好无脏污、破损,无放电现象 3 套管 外观检查 C1 1个月 2)油位指示在合格范围内
第4页
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册 项 目 类别 周 期 要求 备注 序号 3)末屏接地无放电发热(仅针对老式外 露末屏的套管进行)
4)复合绝缘套管伞裙无龟裂老化现象 渗漏油检C1 1个月 各部密封处应无渗漏 查
1)具体按DL/T664-2008《带电设备红外红外测温 C1 1个月 诊断应用规范》执行
2)重点检查套管及接头部位
1)检查控制屏直流控制电源送上,“系统 投入”“油阀关闭”“氮阀关闭”绿灯亮、 其它灯熄灭
2)检查气瓶压力表压力值在范围内 排油充氮4 外观检查 C1 1个月 3)氮气观察口检查无气体 灭火装置 4)检查变压器本体上排油阀、断流阀无
渗漏油现象,断流阀指示“运行”位置 5)检查消防柜内,油阀、氮阀机构机械 闭锁退出
1)外观无破损,干燥剂变色部分不超过
2/3,否则应更换干燥剂及油封内变压器吸湿器检油 5 吸湿器 C1 1个月 查 2)油杯的油位在油位线范围内
3)呼吸正常,并随着油温的变化油杯中 有气泡产生
无励磁分1)无渗漏油 第2)、3)条仅针对无励磁分6 接开关检C1 1个月 2)档位指示器清晰、指示正确 调压机构在变压器下接开关 查 3)机械操作装置应无锈蚀 部时进行
1)应密封良好,无雨水进入、潮气凝露
2)档位指示正确,指针停止在规定区域内 机构箱检3)控制元件及端子无烧蚀发热现象,指C1 1个月 查 示灯显示正常 有载分接7 4)操作齿轮机构无渗漏油现象 开关 5)投切加热器,加热器运行正常 渗漏油检开关密封部分、管道及其法兰无渗漏油现C1 1个月 查 象