一、工程概况

1.1 工程名称:安龙县栖凤办事处第二幼儿园(实验幼儿园)建设项目

1.2 建设单位:安龙县教育局

1.3 设计单位:黔西南布依族苗族自治州设计院 1.5 施工单位:贵州君豪建设工程有限公司 1.6 监理单位:贵州广天建设管理咨询有限公司

二、质量评估依据

我司严格按照施工规范标准,强制性条文及设计图纸要求进行施工及验收,主要执行标准如下:

1、经有设计和设计审图章的设计施工图。

2、设计补充文件和施工技术核定文件。 3、工程施工强制性条文和本市相关规定。

4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 6、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

7、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 9、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 10、《建筑涂料工程施工及验收规范》JGJ/T29-2003 12、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

页脚内容

10

装修监管工作方案

三、评估内容

(一)、装饰装修部分 1、抹灰

主控项目:基层表面已清理干净,无尘土,污垢,油渍等,已适当洒水润湿。材料品种,性能符合设计要求,水泥各项指标合格,配合符合设计要求。抹灰分层施工,加强措施符合要求。抹灰粘接牢固,无脱层,空鼓,面层无爆灰和裂缝。

一般项目:本工程为普通抹灰,表面光滑,洁净,接搓平整,分

格缝清晰。经检查,护角,槽,盒周围的抹灰表面整齐,光滑,管道后面的抹灰表面平整。抹灰层的总厚度为20mm,符合设计要求,其做法与设计相符。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正等实测数据均符合规范要求

2、水性涂料涂饰

混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率小于8%;涂刷

乳液型涂料时,含水率小于10%。木材基层的含水量小于12%,基层腻子平整、坚实、牢固。无粉化、起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049)的规定,满刮腻子、砂纸打光,表面平整光滑、线角随直;纸面石膏板基层按照设计要求对板缝、钉眼进行处理后,满划腻子、砂纸打光;清漆木质基层表面平整光滑、颜色协调一致、表面无 污染、裂缝、残缺等缺陷;调和漆木质基层表面平整光滑、无严重污染;涂料在使

页脚内容

10

装修监管工作方案

用前搅拌均匀,并在规定的时间内使用完,符合验收规范要求; 3、饰面砖粘贴

饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损,饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能符合设计要求,饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符 合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定,饰面砖粘贴牢固,阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位符合设计要求, 4、大理石面层

石材面层所用板块的品种、质量符合设计要求,面层与下一层结 合牢固,无空鼓,石材面层的表面洁净、平整,无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷, 5、 细部验收观感好。

6、 装饰材料、质保资料基本齐全。

经统计,本部分合计分部分项工程验收记录17份,检验批质量验收记录28份,卫生间地面蓄水试验记录1份。根据各分项工程验收结果,装饰装修分部工程施工内容均符合相关规范要求,验收合格。

(二)屋面工程部分 1、屋面找平层

主控项目:找平层所用材料均有合格证或试验报告,搅拌计量措施有保障,屋面为坡屋面,找平层的排水坡度符合设计要求。

页脚内容

10

装修监管工作方案

一般项目:交接处和转角处均做成了圆弧形,整齐平顺。找平层平整,压光,无酥松,起砂,起皮现象。按要求设置了分格缝,位置和间距符合设计要求。表面平整度实测值符合规范要求。 2、屋面保温层

主控项目:采用聚苯板保温材料,其各项性能指标符合设计要求,其水率符合设计要求,有检验报告。

一般项目:保温层的铺设符合设计和质量验收规范要求。保温层的厚度偏差值经实测符合规范要求。 3、屋面防水层

按设计要求采用卷材防水,其质量合格, 卷材防水层在各特殊部位的构造符合设计要求搭接缝粘结牢固,密封严密,无皱折,翘边和鼓泡;收头与基层粘结牢固,缝口封严。搭接宽度符合规范要求。 4、细部构造

屋面檐口、水落口、泛水、屋脊等细部构造搭接自然顺畅,经现场检查符合规范要求。

经统计,本部分合计分部分项工程验收记录10份,检验批质量验收记录7份,屋面淋(防)水试验记录1份。根据各分项工程验收结果,屋面分部工程施工内容均符合相关规范要求,验收合格。