一起500kV线路地线金具磨损发热的处理及控制措施探讨
摘要:本文通过对一起500kv输电线路地线金具磨损发热缺陷进行原因分析,发现在特殊跨越段直线塔,地线金具遭受微风振动影响产生磨损,在感应电压影响下,产生电弧放电,造成地线金具发热及损伤,并提出了一些预控措施,有效提高输电线路的安全稳定运行。
关键词:线路 地线 金具 磨损 发热 1、线路概况
500kv安莞线由宝安站至莞城站,2010年根据省公司属地化工作安排,500kv安莞线由深圳局与东莞局分段运维,n60-n97线段属于东莞局管辖,管辖线路长度14.5公里,n60-n94为双回路架设(500kv沙鹏乙已停运)、n95-n97为单回路架设。地线一侧(面向大号左则)为铝包钢铰线(型号:lbgj-150-40ac),另一侧(面向大号右则)为opgw复合地线。
500kv安莞线n94-n97为耐张段,n95、n96是直线塔单回路,n94-n95-n96-n97档距分别为580米、396米、248米;n95-n96档跨越山间两车道,地线在耐张塔处采用直接接地,直线塔处通过悬垂线夹及其连接金具与杆塔连接,无直接接地线。损伤金具型号:ub-7、xgu-3。
2012年3月16日,我局对500kv安莞线开展特殊运维工作,红外测温发现n95塔左侧地线金具发热,最高温度是118℃。3月17日上午,在线路带电运行状态下对n95塔左侧地线金具进行处理并
一起500kV线路地线金具磨损发热的处理及控制措施探讨
一起500kV线路地线金具磨损发热的处理及控制措施探讨摘要:本文通过对一起500kv输电线路地线金具磨损发热缺陷进行原因分析,发现在特殊跨越段直线塔,地线金具遭受微风振动影响产生磨损,在感应电压影响下,产生电弧放电,造成地线金具发