D、9m
29、【单选题】特别潮湿.导电良好的地面.锅炉或金属容器等触电高度危险场所,照明电源电压不得大于( )。( B ) A、6V B、12V C、24V D、36V
30、【单选题】架空线应分线敷设,不得集束敷设,横担上相邻导线线间距不得小于0.3m,靠近电杆两侧导线的线间距不得小于( )。( C ) A、0.3m B、0.4m C、0.5m D、0.6m
31、【单选题】接地体和接地线之间的连接必须采用焊接,扁钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为扁钢宽度的2倍,且至少( )焊接。( C ) A、1面 B、2面
C、3面 D、4面
32、【单选题】做人工接地体,圆钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为圆钢直径的6倍,且至少( )长面焊接。( B ) A、1个 B、2个 C、3个 D、4个
33、【单选题】施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于( )。( B ) A、4Ω B、10Ω C、20Ω D、30Ω
34、【单选题】检查绝缘电阻,一般的漏电保护器需在进.出线端子间,各接线端子与外壳间,接线端子之间进行绝缘电阻测量,其绝缘电阻值应不低于( )。( C ) A、0.5MΩ B、1MΩ
C、1.5MΩ D、2MΩ
35、【单选题】施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用( )线。( C ) A、红线 B、黑线 C、绿/黄双色 D、黄色
36、【单选题】施工现场自备电源通常是( )。( B ) A、南孚电池 B、发电机 C、铅蓄电池 D、直流不间断电源
37、【单选题】施工现场用电工程基本供配电系统应按( )(A、一级 B、二级 C、三级
C )
D、四级
38、【单选题】配电室内设值班室,该室边缘距配电柜的水平距离大于( )并采用屏障隔离。( B ) A、0.5m B、1m C、1.5m D、2m
39、【单选题】刀开关一般用于空载操作,也可用于控制不经常启动的容量小于3KW的异步电动机,当用于启动异步电动机时,其额定电流应不小于电动机额定电流的( )。( C ) A、1倍 B、2倍 C、3倍 D、4倍
40、【单选题】三相负载有功功率的表达式为( )( C ) A、P=UIcosφ B、P=Scosφ
C、P=UIcosφ D、cosφ=P/S
41、【单选题】漏电保护器按防溅要求,外壳防护等级必须符合规定,也就是说必须能通过10min的淋雨试验,淋雨试验后还要能承受( )耐压试验,各项动作特性仍能符合要求。( C ) A、500V B、800V C、1000V D、1500V
42、【单选题】配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于( )。( B ) A、2m B、2.5m C、3m D、3.5m
43、【单选题】根据配电室的布署要求,配电柜侧面的维护通道宽度不小于( )。( B ) A、0.5m