二、 机电安装主要见证检测和见证取样项目
1、机械设备试验项目 序号 检测项目 (材料名称) 胶带 依据标准(规范) 在产品制成24h后,截取试样长度煤矿用钢丝绳硫化皮带接头拉力为阻燃带接头部位长度两端各截取阻燃输送带试验 1000mm MT668-2008 《煤矿安全规钢丝绳破断拉力试同批号的钢丝绳试样应在外观检查程》(2011) 第验、钢丝直径、反复合格的端部截取不少于1.5m 398、第399条 弯曲试验、扭转试验 运行工况点 电测法 电机输出功率 噪声 分贝仪测定 测量动压法、静压法、风速表测量风量 法 在工况调节装置的下风侧,靠近风机的入风口,选择风流稳定的断面,风压 测定风流的相对静压,用通风机综合测试仪 《煤矿安全规通风机运行效率 用功率表或专用仪器测定后计算 程》(2011) 第由具有有效值检波特性的仪器(测121条 振动速度有效值 振仪)直接测量和显示 轴承与电动机的温用温度测量元件进行检查 升 电动机绝缘电阻和用仪表测量 接地电阻 用分度值不大于0.05mm的量具测叶片的径向间隙 量,在圆周上布置测量点不少于4个 《煤矿安全规受力部件的破断强度 程》(2011) 第 4141条 检测参数 取样方法 1 2 钢丝绳 3 通风机 4 立井和斜井使用的连接装置
2、管道试验项目 检测项目 序号 (材料名称) 参数 检测(取样)方法 GC1级管道和设计压力大于或等于10MPa的C类流体管道的阀门,应进行100%检验。 GC2级管道和设计压力小于10MPa的所有C类流体管道的阀门,应每个检验批抽查10%,且不得少于1个。 GC3级管道和D类流体管道的阀门,应每个检验批抽查5%,且不得少于1个。 依据标准(规范) 1 阀门 壳体压力试验和密封试验 安全阀安全技术监察规程TSG ZF001-2006 2 管道焊缝 焊缝无损检测 采用行射线检测或超声检测 Ⅰ级管道焊缝无损检测比例100% Ⅱ级管道焊缝无损检测比例≥20% Ⅲ级管道焊缝无损检测比例≥10% Ⅳ级焊管道焊缝无损检测比例≥5% 工业金属管道工程施工质量验收规范GB 50184-2011
3、电气试验项目 序号 检测项目 (材料名称) 参数 检测(取样)方法 依据标准(规范) 1 变压器 介质损失、变比、直流电阻、耐压试验、全检,经有资质的试验单位进行主别测试、交流耐压、检测 泄漏试验绝缘试验 2 变压器油 用500~1000ml的取样瓶,由变压器下部阀门取出,取样前预先用干净的棉纱或布清洗,耐压试验、色谱分析 取样油量不少于试验和冲洗油量的1.2倍,经有资质的试验单位进行检测 耐压试验、绝缘电阻、全检,经有资质的试验单位进行动作值测试 检测 绝缘电阻、耐压试验、全检,经有资质的试验单位进行变比 检测 3 4 5 6 7 8 避雷器 电流互感器 煤矿电气试验规绝缘电阻、耐压试验、全检,经有资质的试验单位进行程 电压互感器 变比 检测 全检,经有资质的试验单位进行《电气装置安装交流耐压、绝缘电电容器 检测 阻、电容量试验 工程 电气设备交全检,经有资质的试验单位进行交流耐压、绝缘电接试验标准》电抗器 检测 阻、电阻及电抗值 GB50150-2006 电力电缆 绝缘试验、耐压试验、泄漏比 接地电阻 全检,经有资质的试验单位进行检测 全检,经有资质的试验单位进行检测 9 接地装置 母线、套管、支柱绝缘子 避雷针 开关柜 仪器仪表 10 耐压试验 全检,经有资质的试验单位进行检测 全检,经有资质的试验单位进行检测 全检,经有资质的试验单位进行检测 全检,经有资质的试验单位进行检测 11 12 13 接地电阻 耐压试验、接触电阻、绝缘电阻 校验 4、
序号 检测项目 (材料名称) 耐酸砖、耐酸耐温砖 参数 检测(取样)方法 依据标准(规范) 1 耐酸度、体积密度、每批量按不同材质随机抽样,按显气孔率、耐压强度、GB/T8488规定取样 抗折强度 2 初凝时间、终凝时间、抗拉强度、与耐酸砖水玻璃材料 黏结强度、抗渗等级、吸水率、浸酸安定性、耐热极限温度 3 4 从每批号桶装水玻璃或树脂中,随机抽样3桶,每桶取样不少于1000g,混合后检测;当该批号≤3桶时,可随机抽样1桶,样GB50727-2011 工业设备及管道防品量不少于3000g; 腐蚀工程施工质粉料类应从不同粒径规格的每量验收规范 批号中,随机抽样3袋,每袋不抗压强度、抗拉强度、少于1000g,混合后检测;当该树脂类材料 黏结强度 批号≤3袋时,可随机抽样1袋,样品量不少于3000g; 用于压力容器的塑料衬针孔检测、拉伸强度 电火花针孔检测仪 里板材 保温材料 按设计文件要求和相关标准规定 按设计文件要求和相关标准规定 按设计文件要求和相关标准规定 按设计文件要求和相关标准规定 按设计文件要求和相关标准规定 GB50185-2010 工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范 5 6 保冷材料 7 保温用黏结黏结强度、耐温性能剂、耐磨剂、和使用温度 密封剂 8 保冷用黏结黏结强度、软化点、按设计文件要求和相关标准规剂、耐磨剂、耐寒性能和使用温度 定 密封剂 防潮层材料 按设计文件要求和相关标准规定 按设计文件要求和相关标准规定 按设计文件要求和相关标准规定 按设计文件要求和相关标准规定 9 10 保护层材料
(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,
供参考,感谢您的支持)