等保2.0安全通用要求三级测评之物理和环境安全
第三级测评要求 物理和环境安全
1.1 物理位置的选择
1.1.1 测评单元(L3-PES1-01)
a)测评指标
机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内;
1.1.2 测评单元(L3-PES1-02)
a)测评指标
机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施。
1.2 物理访问控制
1.2.1 测评单元(L3-PES1-03)
a)测评指标
机房出入口应配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。
1.3 防盗窃和防破坏
1.3.1 测评单元(L3-PES1-04)
a)测评指标
应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记;
1.3.2 测评单元(L3-PES1-05)
a)测评指标
应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中;
1.3.3 测评单元(L3-PES1-06)
a)测评指标
应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。
1.4 防雷击
1.4.1 测评单元(L3-PES1-07)
a)测评指标
应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地;
1.4.2 测评单元(L3-PES1-08)
a)测评指标
应采取措施防止感应雷,例如设置防雷保安器或过压保护装置等。
1.5 防火
1.5.1 测评单元(L3-PES1-09)
a)测评指标
应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火;
1.5.2 测评单元(L3-PES1-10)
a)测评指标
机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料;
1.5.3 测评单元(L3-PES1-11)
a)测评指标
应对机房划分区域进行管理,区域和区域之间设置隔离防火措施。
1.6 防水和防潮
1.6.1 测评单元(L3-PES1-12)
a)测评指标
应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透;
1.6.2 测评单元(L3-PES1-13)
a)测评指标
应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透;
1.6.3 测评单元(L3-PES1-14)
a)测评指标
应安装对水敏感的检测仪表或元件,对机房进行防水检测和报警。
1.7 防静电
1.7.1 测评单元(L3-PES1-15)
a)测评指标
应安装防静电地板并采用必要的接地防静电措施;
1.7.2 测评单元(L3-PES1-16)
a)测评指标
应采用措施防止静电的产生,例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。
1.8 温湿度控制
1.8.1 测评单元(L3-PES1-17)
a)测评指标
机房应设置温湿度自动调节设施,使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
1.9 电力供应
1.9.1 测评单元(L3-PES1-18)
a)测评指标
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备;
1.9.2 测评单元(L3-PES1-19)
a)测评指标
应提供短期的备用电力供应,至少满足设备在断电情况下的正常运行要求;
1.9.3 测评单元(L3-PES1-20)
a)测评指标
应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。