10kV配网架空线路运维检修过程中的危险点

作者:何炜

来源:《名城绘》2020年第08期

摘要:在现代电力社会中,电力资源已经是人民生活中不可或缺的一部分。在此背景下,各类型的电力线路也逐渐拥有了更广泛的应用空间。在这发展过程中,相关的架空线路却逐渐遇到了新的挑战,在对相关架空线路进行运维检修时,经常会因为架空线路中的各类危险点而影响了检修工作的成效,因此相关人员要重视起相关的危险点,并针对危险点采取相应的措施,从而为高效的运维检修工作打下基础。 关键词:10kV配网;架空线路;运维检修;危险点

一、10kV配网架空线路运维检修的特殊性 1.1 10kV配网架空线路运维检修方式的特殊性

在进行10kV配网架空线路运维检修方式的选择过程中,要充分考虑各种作业方式特点,结合实际的作业需要,选择出合适的作业方式,以保证10kV配网架空线路运维检修作业的高效性。带电作业方式通常包括绝缘杆作业、综合不停电作业、绝缘手套作业等。根据带电作业带电方式的不同,还能够将其划分成中间作业法和间接作业法,其中,人们又将中间电位作业叫做绝缘手套作业,间接电位作业叫做零电位和地电位作业。进行安全带电作业的前提就是多重绝缘防护,只有增加多重安全防护,在带电作业过程中才能有效保障设备及相关人员的安全。绝缘防护包括了主绝缘用具和辅助绝缘用具,主要有绝缘斗、绝缘手套及衣服、绝缘靴、安全帽等。

1.2 10kV配网架空线路网络结构的特殊性

10kV配网架空线路的对地距离通常比较近。PQ-15T型的绝缘子在10kV配网网络中得到广泛应用,X-4.5也是选择的主要的耐张杆绝缘子,这两种材料的选择,也就决定了10kV配网架空构线路较低的对地距离及0.5m的最小距离。10kV配网架空线路复杂的线路排列。现阶段双回路水平排列是10kV配网架空线路中的主要排列方式,多回路水平与三角形排列的结合的方式也是存在的,甚至同一通道中五条线路的现象在配网线路中也是会存在的。10kV配网架空线路的线路档距较大。在乡镇中,10kV配网架空线路通常选择六十米左右的线路档,而在城市中,通常选四十到五十米甚至二十米的线路档。

10kV配网架空线路运维检修过程中的危险点

10kV配网架空线路运维检修过程中的危险点作者:何炜来源:《名城绘》2020年第08期摘要:在现代电力社会中,电力资源已经是人民生活中不可或缺的一部分。在此背景下,各类型的电力线路也逐渐拥有了更广泛的应用空间。在这发展过程中,相关的架空线路却逐渐遇到了新的挑战,在对相关架空线路进行运维检修时,经常会因为架空线路中的各类危险点而