与传统意义上的变频器相比,汇川变频器在满足客户不同性能、功能需求方面有所不同。简单来说,它不是通过多个系列产品来实现,而是在客户需求合理细分的基础上,进行模块化设计,通过单系列产品的多模块灵活组合,创建一个客户化量身定做的平台。
就是基于这样的特点,所以万一在使用中出现故障,处理应该是有所不同的。所以,就需要我们需要深入了解其故障原因和解决方法,才能更好使用。接下来就介绍一下变频器一些常见故障和应对措施吧。
一、故障报警及对策
汇川变频器共有24项警示信息及保护功能,一旦异常故障发生,保护功能动作,变频器停止输出,变频器故障继电器接点动作,并在变频器显示面板上显示故障代码。用户在录求服务之前,可以先按本节提示进行自查,分析故障原因,找出解决方法。
二、常见故障及其处理方法 1、上电无显示
可能原因:变频器输入电源没有接入;驱动板与控制板连接的8芯排线接触不良;变频器内部器件损坏。
解决方法:检查输入电源;重新拔插8芯排线;寻求厂家服务。
2、上电变频器显示正常,运行后显示“HC”并马上停机 可能原因:风扇损坏或者堵转。 解决方法:更换风扇。 3、变频器运行后电机不转动
可能原因:电机损坏或者堵转;参数不设置不对(主要是F1组电机参数) 解决方法:更换电机或清除机械故障;检查并重新设置F1组参数。 4、变频器频繁报过流和过压故障。
可能原因:电机参数设置不对;加减速时间不合适;负载波动。
解决方法:重新设置F1组参数或者进行电机调谐;设置合适的加减速时间。 所以,我们重要掌握了这些解决方法,面对变频器出现的故障就可以做到对号入座,解决起来就事半功倍了。
杭州联凯机电工程有限公司成立于2011年,是一家专业从事工业自动化设备销售、维护及电气系统维修改造的高科技公司。主要经营西门子(SIEMENS) ABB、施耐德(Schneider)等品牌的变频器、直流调速器、软启动器、PLC、触摸屏、数控系统、单片机、电路板等各种进口工业仪器设备,服务中心配备了百万备品备件以及完备的诊断检测仪器和软件诊断技术,拥有一支技术精湛、经验丰富的技术团队。