法人代表:富三伟 (签名或授权盖章) 项目总负责:黄景恒 (签名或授权盖章) 给排水专业负责:冯国东 (签名或授权盖章) 电气专业负责:任铭强 (签名或授权盖章)
设计文件目录
一、 建筑部分
1、设计依据 2、工程概述 3、平面布局 4、单体设计
二、消防给水篇(原有设施调整改造)
1、设计依据 2、设计范围
3、消防用水量及水源 4、消火栓系统
第 1 页
5、自动喷洒灭火给水系统 6、移动灭火器配置 7、管材和接口 8、消防排水
三、电气部分(原有设施调整改造)
1、设计依据 2、工程概况 3、电源
4、电气火灾自动报警及联动要求 5、火灾应急广播 6、消防专用电话
7、火灾应急照明和疏散指示标志 8、照明灯具 9、系统接地
四、消防通风设计(原有设施调整改造)
1、设计依据 2、设计范围 3、防烟设计
第一篇、建筑部分 一、设计依据
1.《中华人民共和国消防法》(国发[2019]4号)
2.《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》(2019年) 3.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2019年版) 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2019(2019年版) 5.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 6.经建设规划部门审批的红线图 二、工程概述
本设计东莞市凤岗今典影院管理有限公司位于东莞市凤岗镇永胜大街永江大厦天汇爱购时尚购物中心四层,原建筑为地下2层,地上25层的高层商业建筑,框架结构,耐火等级为一级,建筑面积45626.93平方米,高度为87.16米。
第 2 页
本次装修位于裙楼四层,框架结构,耐火等级为一级,装修的建筑面积为1438平方米,消防设施为原有设施,本次消防设施安装是在原有消防设施基础上的调整改造。
本次电影院消防改造系统有:自动喷淋灭火系统、消火栓给水系统、自动报警系统和防排烟系统。 三、总平面
室外布置了环形消防车道,消防车通道净宽大于4m,高层住宅至少沿一个长边布置消防登高面,且在此范围内均有直通室外的楼梯与消费登高面相连,并已在消防总平面图中标明。在结构设计上消防车道及登高面均可满足消防车的荷载要求。在消防车道与高层建筑之间范围内没有种植乔木及其他的妨碍登高消防车操作的障碍物。小区内每座高层住宅均按塔式住宅设计。 第二篇、消防给水篇(原有设施调整改造) 一、设计依据
1、《高层建筑防火设计规范》(GB50045-95)(2019年版) 2、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2019)(2019年版) 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2019(2019年版) 4、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019) 5、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2019) 二、设计范围
所有建筑均设室内外消防给水设计。其消防给水系统如下: 1、室外消火栓给水系统; 2、室内消火栓给水系统; 3、自动喷洒灭火给水系统; 4、灭火器配置。 三、消防用水量及水源
第 3 页
1、消防用水量
本工程各部位的危险等级、自动喷洒水强度和设计流量见下表4-1所示。 表4-1
部位 危险等级 喷水强度/作用面积 设计流量 永江大厦 中危险等级II级 8L(min·㎡)/160㎡ 30L/s 各系统用水量标准及一次灭火用水见表4-2所示。 表4-2 消防系统 用水量标准 火灾延续时间 2h 一次灭火用水量 216m3 室外消火栓给水30L/s 系统 室内消火栓给水40 L/s 系统 自动喷洒灭火给30 L/s 水系统 2、消防水源
3h 432 m3 1h 108 本建筑消防水源为城市自来水。分别从已建环状给水管网上接入DN150两条的给水管,在小区内构成环状管网,提供大厦生活和室外消防用水。 四、消火栓给水系统 1、室外消火栓系统
室外消火栓给水由市政给水管网直接供给,该系统在红线给水环状管网接出多套室外地上式消火栓,室外消火栓距道路路边小于等于2.0m,距离建筑屋外墙边大于等于5.0m。 2、室内消火栓系统
室内消火栓系统采用临时高压系统,在地下室负二层建600m3的消防贮水
第 4 页
池(储存室内消火栓系统和自动喷洒系统用水量)和消防泵房。
本小区设临时高压消防系统,有地下负一层泵房内消防栓加压水泵集中供给。
消火栓泵,一用一备,自动切换。
10分钟的消防流量由1座屋顶消防水箱(18 m3)供给。
①本建筑除电梯机房,其他各层各部门均设消火栓保护。室内消火栓设在明显易取用处,其布置保证同层任何一点均有2股水柱同时达到。消防电梯前均设有消火栓,屋顶设实验消火栓。水枪的冲实水柱大于等于10m,流量大于等于5L/s。
每个单栓消火栓箱内配DN65消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)1个,DN65、长25m衬胶龙带1条,DN19水枪1支以及消防按钮和指示灯各1个,每个双栓消火栓箱内配层内配DN65消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)2个,DN65、长25m衬胶龙带1条,DN19水枪2支以及消防按钮和指示灯各1个。
②水泵接合器:室内消火栓水量40L/s,消火栓系统设3套地上水泵接合器,并在其附近设室外消火栓。供消防车向室内消火栓系统补水。 三、自动喷洒灭火给水系统
四、 本建筑为中危险II级,自动喷洒灭火系统用水量30L/s。
① 自动喷淋给水采用临时高压系统。喷淋泵设地下负一层消防泵房内。 喷淋泵,一备一用,自动切换。10分钟的消防流量由1座天面高位消防水箱(18 m3)供给。
② 地下层每个防火分区设湿式报警1套,各报警阀处的设计供水压力小于1.20Mpa,每套湿式报警阀负担的喷头个数不超过800个。水力警玲设在报警阀旁。报警阀前的管道布置成环状。
③ 在每层每个防火分区均设水流指示器和电触点信号阀,每个报警阀所带的最不利点处,均设DN25试水阀。
第 5 页