GB50936-2014钢管混凝土结构技术规范
应知条文 4.1.8 钢管混凝土柱的钢管在浇筑混凝土前,其轴心应力不宜大于钢管抗压强度设计值的60%,并应满足稳定性要求。 4.1.11 直径大于2m的圆形钢管混凝土构件及边长大于1.5m的矩形钢管混凝土构件,应采取有效措施减小钢管内混凝土收缩对构件受力性能的影响。 5.4.1 对轴压构件和偏心率不大于0.3的偏心钢管混凝土实心受压构件,当由永久荷载引起的轴心压力占全部轴心压力的50%及以上时,由于混凝土徐变的影响,钢管混凝土柱的3.1.4 抗震设计时,钢管混凝土结构的钢材应符合下列规定: 轴心受压稳定承载力设计值 Nu 应乘以折减系数0.9。 7.2.1 等直径钢管对接时宜设置环形隔板和内衬钢管段,内衬钢管段也可兼作为抗剪连接 1 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85; 件,并应符合下列规定: 1 上下钢管之间应采用全熔透坡口焊缝,坡口可取35°,直焊缝钢管对接处应错开钢管 2 钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%; 焊缝; 2 内衬钢管仅作为衬管使用时(图7.2.1a),衬管管壁厚度宜为4mm~6mm,衬管高度 3 钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。 宜为50mm,其外径宜比钢管内径小2mm; 9.4.1 钢管混凝土结构中,混凝土严禁使 用含氯化物类的外加剂。 图7.2.1 等直径钢管对接构造 1-环形隔板;2-内衬钢管 3 内衬钢管兼作为抗剪连接件时(图7.2.1b),衬管管壁厚度不宜小于16mm,衬管高度宜为100mm,其外径宜比钢管内径小2mm。 7.2.2 不同直径钢管对接时,宜采用一段变径钢管连接。变径钢管的上下两端均宜设置环形隔板,变径钢管的壁厚不应小于所连接的钢管壁厚,变径段的斜度不宜大于1:6,变径必会条文 段宜设置在楼盖结构高度范围内。 7.2.3 钢管分段接头在现场连接时,宜加焊内套圈和必要的焊缝定位件。 7.2.4 钢管混凝土柱的直径较小时,钢梁与钢管混凝土柱之间可采用外加强环连接(图7.2.4-1),外加强环应为环绕钢管混凝土柱的封闭的满环(图7.2.4-2)。外加强环与钢管外壁应采用全熔透焊缝连接,外加强环与钢梁应采用栓焊连接。外加强环的厚度不宜小于钢梁翼缘的厚度、宽度 c 不宜小于钢梁翼缘宽度的0.7倍。外加强环也可按本规范附录C中的方法进行设计。 图7.2.4-1 钢梁与钢管混凝土柱采用外加强环连接构造示意图1-外加强环 图7.2.4-2 外加强环构造示意图 7.2.5 钢管混凝土柱的直径较大时,钢梁与钢管混凝土柱之间可采用内加强环连接。内加强环与钢管内壁应采用全熔透坡口焊缝连接。梁与柱可采用现场直接连接,也可与带有悬臂梁段的柱在现场进行梁的拼接。悬臂梁段可采用等截面悬臂梁段(图7.2.5-1),也可采用不等截面悬臂梁段(图7.2.5-2、图7.2.5-3),当悬臂梁段的截面高度变化时,其坡度不宜大于1:6。 图7.2.5-1 等截面悬臂钢梁与钢管混凝土柱采用内加强环连接构造示意图 1-内加强环 图7.2.5-2 翼缘加宽的悬臂钢梁与钢管混凝土柱连接构造示意图1-内加强环;2-翼缘加宽