好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

注册消防工程师考试练习试题(卷)《消防安全技术实务》消防应急照明、疏散指示和防排烟系统与消防供配电

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

C.需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于房间面积的3%

D.单层.多层民用建筑中的中庭.剧场舞台及高层建筑中空高度小于12m的中庭,有可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭.剧场舞台楼地面面积的5%

E.工业建筑与单层.多层民用建筑中其它场所,可开启外窗面积宜为该场所建筑面积的2%~5% 13.在人防工程中的 等部位应设机械排烟。( ABDE ) A. 建筑面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间.大厅 B.建筑面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的丙.丁类生产车间 C.建筑面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的丙.丁类生产车间 D.电影放映间.舞台等

E.总长度大于20m的疏散走道

14.单层.多层民用建筑中不具备自然排烟条件的 等部位应设机械排烟。( ABCDE ) A.公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300㎡的地上房间 B.公共建筑中长度大于20.0m的内走道

C.设置在一.二.三层且房间建筑面积大于200㎡或设置在四层及四层以上或地下.半地下的歌舞娱乐放映游艺场所

D.总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下.半地下建筑或地下室.半地下室

E.其它建筑中长度大于40.0m的疏散走道

15.采用自然排烟的开窗面积应符合下列 的要求。( ABCE ) A.防烟楼梯间前室.消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00 ㎡ B.合用前室不应小于3.00 ㎡

C.靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于2.00㎡

D.靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于3.00 ㎡

E.避难层(间)应设置有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00 ㎡

16. 的两个电源或两回路,应在最末一级配电箱处自动切换。( ABDE ) A.消防控制室 B.消防水泵 C.空调机 D.防烟排烟风机 E.消防电梯

17.建筑中 设备应采用消防电源。( ABCDE ) A.消防控制室.消防水泵.防排烟设施 B.火灾报警装置.自动灭火装置 C.火灾事故照明.疏散指示标志 D.消防电梯

E.电动防火门窗.卷帘.阀门

18.高层建筑消防用电线路有 安全要求。( CDE )

A.当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体或难燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm B.当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于20mm C.当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm D.当采用明敷设时,应采用金属管或在封闭式金属线槽,并采取防火保护措施 E.当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内 19.下列一级负荷的供电电源条件是 。( ABC )

A.电源来自两个不同的发电厂 B.电源来自两个区域变电站(V≥35kV)

C.电源来自两个区域变电站,同时还设有一台自备发电机组 D.引自6 kV及以上专用架空线供电 E.引自区域变电站两台不同的终端变压器

您好,欢迎您阅读我的文章,本WORD文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。

注册消防工程师考试练习试题(卷)《消防安全技术实务》消防应急照明、疏散指示和防排烟系统与消防供配电

C.需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于房间面积的3%D.单层.多层民用建筑中的中庭.剧场舞台及高层建筑中空高度小于12m的中庭,有可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭.剧场舞台楼地面面积的5%E.工业建筑与单层.多层民用建筑中其它场所,可开启外窗面积宜为该场所建筑面积的2%~5%13.在人防工程中的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7nyj558vva2cg5h8ins237lyd0yjij015or
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享