注册消防工程师考试练习试题《消防安全技术实务》
(消防应急照明、疏散指示和防排烟系统及消防供配电部分)
一、单选题
1.除规范规定另有规定外,疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于 Lx。 (B ) A.0.3 B.0.5 C.1.0 D.2.0
2.疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 m以下的墙面上。( C ) A.1.5 B.1.2 C.1.0 D.1.1
3.人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于_____分钟。( B )
A.20 B.30 C.60 D.90
4.人防工程中的应急照明,其地面照度不应小于 Lx,连续供电时间不应小于 min。(D) A.1、20 B.1、30 C.5、20 D.5、30
5.疏散指示标志的设置间距,在民用建筑中,不应大于 m,在人防工程中,不宜大于 m。(A) A.20、15 B.20、10 C.30、20 D.30、15
6.《建筑设计防火规范》(GB50016~2006)规定,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志和备用电源的连续供电时间不应小于 。(B)
A.20min B.30min C.60min D.90min 7.机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为 Pa。( C ) A.20~30 B.30~40 C.40~50 D.50~60
8.带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置 。( B ) A.局部机械排烟设施 B.局部正压送风系统
C.向疏散方向开启的甲级防火门 D.向疏散方向开启的丙级防火门 9.( D )应设置独立的机械加压送风防烟设施。
A.高层建筑的地下水泵房 B.消防电梯井 C.消防控制室 D.封闭避难层(间) 10.设置机械加压送风的楼梯间宜 设一个加压送风口,前室的加压送风口应设每层一个。(B ) A.每隔四至五层 B.每隔二至三层 C.每隔六至七层 D.每层
11.除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为 。( B ) A.280℃ B.70℃ C.72℃ D.220℃
12.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为 。( C ) A.72℃ B.70℃ C.280℃ D.220℃
13.大型商场中央空调系统的送.回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置 。( A ) A.防火阀 B.排烟防火阀 C.防回流措施 D.防火隔板 14.下列 厂房中的空气不应循环使用 。(A)
A.一氧化碳压缩机室 B.焦化厂焦油厂房 C.柴油灌桶间 D.植物油加工厂的精炼部位
15.下列房间的送风设备与排风设备可设置在同一房间内 。(D) A.甲、乙类厂房用的送风设备与排风设备
B.甲、乙类厂房用的排风设备和其它房间的送风设备 C.甲、乙类厂房用的排风设备与其它房间的排风设备 D.甲、乙类厂房用的送风设备与其它房间的送风设备
16.风管内设有电加热器时,电加热器前后各 范围内的风管必须采用不燃保温材料。(C) A.500mm B.600mm C.800mm D.900mm 17.一类高层民用建筑的供电负荷等级应为 级。( A )
A.一 B.二 C.三 D.四
18.高层建筑的消防控制室.消防水泵.消防电梯.防排揸烟风机房等的供电,应在最末一级配电箱处设置 装置。( B )
A.手动切换 B.自动切换 C.自动或手动切换 D.自动和手动切换
19.消防用电设备的配电线路暗敷设时应设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于 。(A) A. 30mm B.50 mm C. 120 mm D.200 mm
20.一般情况下,消防用电设备的配电线路明敷设时 敷设。(D)
A.可不穿管 B.可穿PVC管 C.可穿阻燃PVC管 D.应穿金属管或封闭式金属线槽 21.消防用电设备的配电线路应穿管保护,当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于 mm。( C ) A.15 B.20 C.30 D.50 二、多选题
1.高层建筑的 应设置应急照明。( ABCDE ) A.楼梯间 B.消防电梯间及其前室 C.配电室 D.多功能厅 E.公共建筑内的疏散走道
2.高层民用建筑疏散指示标志的设置应符合 等要求。( ABDE ) A.疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上 B.走道疏散指示标志灯的间距不应大于20m C.灯光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩 D.可采用蓄电池作备用电源 E.安全出口标志宜设在出口的顶部
3.下列 场所的应急照明,应能保证正常照明的照度。( ACDE )
A.消防控制室 B.疏散走道 C.消防水泵房
D.配电室和自备发电机房 E.电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间 4.高层建筑的 部位应设应急照明。( ABCDE ) A.楼梯间.防烟楼梯间前室.消防电梯间及其前室和避难层(间) B.公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道 C.观众厅.展览厅.多功能厅.餐厅和商业营业厅等人员密集的场所
D.配电室.消防控制室.消防水泵房.防烟排烟机房.供消防用电的蓄电池室.自备发电机房.电话总机房 E.发生火灾时仍需坚持工作的其他房间
5.应设置疏散指示标志的场所和部位有 。( ABC )
A.民用建筑和人防工程中的观众厅.展览厅.多功能厅.餐厅和商业营业厅等人员密集场所疏散路线以及疏散出口处
B.歌舞游艺场所的疏散走道和其他主要疏散路线以及疏散出口处 C.除二类高层居住建筑外的高层民用建筑,其走道和安全出口处 D.所有高层民用建筑,其走道和安全出口处 E.多层单元式住宅的安全出口处
6.高层建筑封闭楼梯间的门可以是 。( BC )
A.能阻挡烟气的双向弹簧门 B.甲级防火门 C.乙级防火门 D.丙级防火门 E.向疏散方向开启的普通门
7.通风.空气调节系统的风管在 应设防火阀。( ACDE )
A.穿越防火分区处 B.穿越防烟分区处 C.穿越通风.空气调节机房隔墙和楼板处 D.穿越变形缝的两侧 E.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
8.一类高层民用建筑和建筑高度超过32m的二类高层民用建筑的 等部位应设置机械排烟
设施。( ABCD )
A.长度超过20m的无直接自然通风的内走道 B.长度超过60m的内道
C.面积超过100平方米的且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间 D.净空高度超过12m的中庭 E.消防水泵房 9.划分防烟分区的措施有 。( ABE )
A.挡烟垂壁 B.隔墙 C.隔断 D.固定家具 E.从顶棚下突出不小于0.5m的梁 10.机械排烟系统的排烟管道应符合下列 要求。( BCE ) A.管道应用非金属材料制作 B.必须采用不燃材料制作
C.应在其机房入口处设置有当烟气温度超过280度时能自行关闭的排烟防火阀
D.吊顶内的排烟管道其隔热层应采用难燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm距离 E.在排烟支管上应设当烟气温度超过280度时能自行关闭的排烟防火阀
11.根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045~95)的规定,采用自然排烟方式的部位,应满足下列要求 。( ABDE )
A.防烟楼梯间前室,消防电梯前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡ B.靠外墙的防烟楼梯间每五层内开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡ C.长度超过60M的内走道可开启外窗总面积之和不应小于该走道面积的2% D.需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2% E.净空高度小于12m的无窗中庭
12.采用可开启外窗自然排烟系统的部位和要求是 。( ABDE ) A.长度不超过60m的内走道,开启外窗面积不应小于该走道面积的2% B.需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于房间面积的2%