南水北调中线一期总干渠漳河北~古运河南段中
线建管局直管工程XXX段 土建及设备安装工程
冬季混凝土施工 专项施工方案
合同编号:210585594
批准: 审核: 编制:
河北省XXXX南水北调中线干线工程
XXXX项目经理部 20XX年XX月XX日
目 录
第一章 综合说明 ................................................................................................................................................ 1
1.1 编制依据 ............................................................. 1 1.2 概述 ................................................................. 1 1.3 冬期施工经济技术指标 ................................................. 2 1.4 拟投入的主要人员 ..................................................... 2
第二章 施工方案 ................................................................................................................................................ 2
2.1 混凝土骨料的储备与保温 ............................................... 2 2.2 混凝土浇筑准备 ....................................................... 3 2.3 混凝土拌和的温度控制 ................................................. 4 2.3.1原材料及拌和机的加热保温措施 ....................................... 4 2.3.2混凝土拌合控制措施 ................................................. 4 2.3.3混凝土出机温度计算 ................................................. 4 2.4混凝土运输设备的保温 ................................................. 5 2.5混凝土浇筑时的温度控制 ............................................... 6 2.5.1混凝土暖棚施工 ..................................................... 6 2.6 综合蓄热法保温措施 ................................................... 8 2.6.1一般要求 ........................................................... 8 2.6.2底板混凝土保温 ..................................................... 8 2.6.3墙体混凝土保温 ..................................................... 9 2.6.4顶板混凝土保温 ..................................................... 9 2.7温度观测 ............................................................. 9 2.8混凝土受冻临界强度的控制 ............................................ 10
第三章 安全生产措施....................................................................................................................................... 10
3.1冬季施工安全管理 .................................................... 10
南水北调中线一期总干渠漳河北~古运河南段中线建管局直管工程XXX段土建及设备安装 ZXJ/SG/ZSD—008
第一章 综合说明
1.1 编制依据
(1)南水北调中线一期总干渠漳河北~古运河南段中线建管局直管工程XXXX工程招标文件、设计图纸及有关资料;
(2)第HBZTJ9-8标段渠道工程施工技术要求(HBZTJ9-8QD水工技字第1号)、第HBZTJ9-8标段建筑物工程混凝土施工技术要求(HBZTJ9-8水工技字第2号)
(3)工程所在地和河流的自然条件(地形、地质、水文、气象特征等)以及施工电源、水源、交通条件等。
(4)现行国家及行业技术规范、规程、标准,主要包括: 《中华人民共和国行业标准建筑工程冬季施工规程》; 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001 《混凝土泵送施工规程》JGJ10-95
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2004 (5)《施工组织设计手册》
(6)本单位现有人员、机械设备、施工技术情况等。 1.2 概述
根据规范的有关规定,当连续5天日平均气温稳定低于5℃或日最低气温稳定在-3℃以下时,均按照冬季施工。
XXXX工程区域属温带半湿润地带,年内四季分明,气候变化较大,多年平均气温12.6℃,1月份气温最低,平均为-3.5℃,极端最低温度为-22.8oC,多年平均风速1.9m/s,最大风速16m/s。
XXXX 工程于20XX年X月开工。施工过程中,由于地质情况变化石方开挖量和施工难度增加、上游百草坪水库放水导致基坑被淹、村民干扰阻工等种种因素影响了工程进度。为确保年度总体施工进度目标,结合“奋战一百天、全面完成目标任务”的劳动竞赛活动,本年度元氏Ⅰ标段部分建筑物需进行冬季混凝土施工。
冬季施工计划工作量:XXX倒虹吸5仓,包括1个底板、2个墙体、2个顶板;XXX倒虹吸15仓,包括1个底板、9个墙体、5个顶板;XXX14仓,包括1个底板、7个墙体、6个顶板。混凝土浇筑总方量17780m3。
第1页 南水北调中线一期总干渠漳河北~古运河南段中线建管局直管工程XXX段土建及设备安装 ZXJ/SG/ZSD—008
冬季混凝土施工起止日期暂定:20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日。施工时根据气温情况、工程进度情况相应调整。 1.3 冬期施工经济技术指标
表1-1 拟投入的主要设备、材料表:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 名 称 混凝土拌和机 混凝土拌和机 混凝土拌和机 混凝土拌和机 混凝土罐车 装载机 混凝土布料机 电热棒 燃煤炉 保温被 彩条布 塑料膜 热风机 温度计 脚手架管件 土工膜 型号 HES50E HLS90 JS1000 JS1500 9m ZL50 4000kw 5KW 3单位 座 座 座 座 辆 台 架 个 台 条 m m 台 个 T m 222数量 2 1 1 1 4 3 1 30 9 8300 7500 12000 10 30 60 8000 备注 1.4 拟投入的主要人员
计划投入的劳动力为:管理人员40人,混凝土拌合站30人,渠道倒虹吸施工现场350人。
第二章 施工方案
2.1 混凝土骨料的储备与保温
混凝土进入冬季施工以前,根据冬季混凝土浇筑量做好骨料的储备和保温工作。骨料储备要集中使用卸料口,仓内骨料要尽量堆高,以减少受冻面积。
骨料仓搭设暖棚。沿骨料仓外围用脚手管搭设框架(纵横间距1.5m),与原有遮阳棚
第2页 南水北调中线一期总干渠漳河北~古运河南段中线建管局直管工程XXX段土建及设备安装 ZXJ/SG/ZSD—008
顶相接。暖棚四周覆盖土工膜(2布1膜)形成暖棚。各料仓暖棚高9m,暖棚的平面尺寸依据原料仓大小确定。料仓暖棚平面示意图如下:
(1)XXX施工区料场保温平面图(图中尺寸不含墙厚,为净尺寸。标注单位为:m)。
19.529.3292519.919.825 (2)XXX施工区料场保温平面图(图中尺寸不含墙厚,为净尺寸。标注单位为:m)。
3030.516.123.819.910.232.91323.2
(3)XXX施工区料场保温平面图(图中尺寸不含墙厚,为净尺寸。标注单位为:m)。
61.556.651.512.112.61554.2
2.2 混凝土浇筑准备
(1)混凝土施工前,准备好施工期间采用的加热、保温材料等,并按计划搭设好骨料仓及施工现场暖棚。
(2)每次开仓浇筑前按照预先计算的骨料方量提前放进暖棚内,确保骨料保持正温。 (3)在老混凝土上浇筑混凝土前,检测其温度,如为负温,采用暖风机加热至正温,
第3页