好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

被动房人居环境范例奖申报

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中国人居环境范例奖申报材料

株洲市城市公园被动房

一、项目背景 (一)项目概况

城市公园被动房项目位于湖南省株洲县渌口镇柏树村、象石村,东接省道S211(枫溪大道),西面紧临湘江,北靠株洲市区和董家塅高科园,南面为株洲县城,规划区域内面积为8000亩。距离芦淞区行政中心、城市南环线仅1公里左右,距株洲城市中心不足八分钟车程,地理位置优越,交通便利,生态自然环境极佳。项目站在城市可持续发展的高度,充分利用占地面积大的优势,凭借优越的自然山水环境、优美的田园风光、丰富的运动娱乐休闲设施和高档次城市公共基础设施配套、完善的居住生活功能,打造一座生态公园里的大型国际标准新城,实现建筑、自然、人文的和谐共生——“项目城市化、居住公园化、标准国际化”,致力于缔造株洲城市大客厅、长株潭融城后花园、中国的两型社会建设样板区。

被动房项目位于“城市公园”二期高层区内,位于城市公园中心地段,为国际合作项目。二期高层占地147亩,总

建筑面积29万平米,约2000户,四栋公寓楼,建筑用地面积22亩,单栋楼建筑面积6882㎡,地上11层、地下1层,基底面积 625.62 ㎡,外表面积 7610.7 ㎡,包围体积 20289.26 m3,每单元设电梯一部。项目先完成其中一栋并通过验收后,其余三栋按已完成的栋号进行复制。每栋楼二个单元,每层4户,共46户,四栋楼共计184户,户型有两室两厅、三室两厅、四室两厅。 (二)项目目的和意义 二、项目的实施

(一)项目的实施部门、参与实施的国外机构、科研单位

“城市公园”被动房公寓楼由伟大集团(湖南)节能房股份有限公司负责组织开发、施工与推广实施。由集团内部株洲市城乡建筑设计院进行施工图设计。

在技术方面,由湖南大学设计研究院有限公司进行小区规划设计,通风热回收设备及室内空调通风系统由北京同方人工环境公司提供。共同组织设计方案论证。

设计、施工、监理人员培训:由德国能源署和建设部科技发展促进中心对设计、施工及监理人员进行培训。 (二)项目实施的主要过程和所采取的政策措施

(三)资金来源与资金保障

(四)项目实施过程中的公众参与

三、项目的效果

(一)通过定性与定量的例证说明项目实施前后的变化 本次合作项目为“城市公园” 二期高层区被动房示范楼,共有四栋公寓楼,为新建建筑,地上11层、地下1层,每单元设电梯两部。其中 25号楼为被动房国际合作项目,建筑面积6882㎡、基底面积 625.62 ㎡,外表面积 7610.7 ㎡,包围体积 20289.26 m3;合作项目完成并通过验收后,其余三栋按合作项目进行复制。每栋楼二个单元,每层四户,共46户,四栋楼共计184户。

建筑总平面规划节能:本次设计建筑朝向为南偏东28度,指北针为118度。首先保证设计建筑物位于规范划分南北向范围内,且四周无其他遮挡物,保证设计建筑物的良好通风,设计建筑物地处原有自然山体上从而保证新风系统的洁净程度。

建筑体形系数为0.38:不符合夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 建筑层数大于等于12层时体形系数大于0.35要求,进行权衡计算后满足节能要求也符合德国能源署对被动房要求体形系数不大于0.40的要求。 1.围护结构节能技术(各部位如屋面、外墙、架空或外

挑楼板等传热系数;热桥部位保温构造措施;窗墙面积比;外窗开启面积;外窗、透明幕墙及采光顶等的传热系数、综合遮阳系数及气密性;建筑外遮阳设置;新型建筑材料选择等)围护结构节能技术(各部位如屋面、外墙、架空或外挑楼板等传热系数;热桥部位保温构造措施;窗墙面积比;外窗开启面积;外窗、透明幕墙及采光顶等的传热系数、综合遮阳系数及气密性;建筑外遮阳设置;新型建筑材料选择等)。

(1)墙体部分:(保温材料:聚苯乙烯泡沫塑料保温板B1级150厚)

外墙:传热系数K=0.18W/(m2 ·K),热惰性指标D=4.41 分户墙(楼梯间隔墙):

传热系数:K=0.18W/(m2 ·K),热惰性指标D=4.41 特别增厚的外墙保温层,起到遮阳隔热作用,使住宅制冷取暖能耗大大低于传统住宅。 (2)屋面保温

屋面部分:(保温材料:聚苯乙烯泡沫塑料保温板B1级200厚);

上人屋面:传热系数K=0.10W/(m2 ·K),热惰性指标D=10.01;

不上人屋面:传热系数K=0.10W/(m2 ·K),热惰性指标D=10.01;

屋顶加入特殊保温层,有效的防止了能量从屋顶的流失,相对普通建筑可以更好的降低能耗。 (3)架空层楼板保温

架空层楼板:(保温材料:聚苯乙烯泡沫塑料保温板B1级150厚);

架空层楼板:传热系数K=0.18W/(m2 ·K),热惰性指标D=3.85;

总结,屋顶和架空层楼板加入特殊保温层,从楼基到楼顶形成严密隔热保温体系,有效的防止了能量的流失,相对普通建筑可以更好的降低能耗。 (4)外门窗部分:

建筑窗墙比:东向:0.00, 西向:0.01, 南向:0.34, 北向:0.30

外窗开启面积:均大于房间地面面积1/5

外窗传热系数:0.8 W/(㎡.K) 综合遮阳系数:0.588 气密性:n50 ≤0.6/h 全年耗电量:14.27(kWh/m2) 2.门窗密封性、自然通风节能技术

为了解决大面积玻璃造成能量损失过大的问题,将普通玻璃加工成中空玻璃、镀膜玻璃、高强度LOW-E防火玻璃、采用磁控真空溅射放射方法镀制含金属层的玻璃以及最特

被动房人居环境范例奖申报

中国人居环境范例奖申报材料株洲市城市公园被动房一、项目背景(一)项目概况城市公园被动房项目位于湖南省株洲县渌口镇柏树村、象石村,东接省道S211(枫溪大道),西面紧临湘江,北靠株洲市区和董家塅高科园,南面为株洲县城,规划区域内面积为8000亩。距离芦淞区行政中心、城市南环线仅1公里左右,距株洲城
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7nsyc8jj0m9d31q9p63i6j6mw9sjow00dst
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享