邹平三电技改二期工程1号冷却塔照明及防雷接地施工技术措施
6/1-5*4 9 10 11 电缆 ZRC-W22-0.6/1-4*2.5 电缆保护钢管 电缆夹具 A32 / m 套 800 60 热镀锌 热镀锌 m 550 1.3 施工工期
1号冷却塔照明及防雷接地计划施工时间:2013年04月30日至2014年03月28日;
2 编制依据
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 资料名称 编号 电力建设安全工作规程 火力发电厂 DL5009.1-2002 电力建设施工质量验收及评定规程 土建工程篇 工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分 工程建设标准强制性条文 电力工程部分 双曲线冷却塔施工与质量验收规范 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 电气装置安装工程质量验收及评定规范 烟囱、冷却塔照明及防雷接地布置图 2005版 2009版 2011版 GB_50573-2010 GB50169-2006 GB50259-96 DT/5161.6-2002 40-F06491S-D1408 3 作业前的条件和准备
3.1 技术准备
3.1.1 施工图纸齐全,并组织了图纸会检,确认图纸无问题。 3.1.2 施工场地能够满足施工要求,材料均已到货。
3.1.3 施工技术措施审批完毕,技术人员按照施工技术措施,对施工人员进行技术、安全交底,安全措施完善。 3.2 作业人员
序号 1 2 作业人员工种 施工负责人 技术人员 数量 1 1 资格要求 具有丰富的现场施工经验,有良好的协调、沟通能力。 能够审清本项目施工图纸,领会设计思想,掌握施工工艺,熟悉施工质量和安环要求。 具备丰富的专业知识及现场施工经验,熟悉施工现场安全员 1 安全要求,具有专业安全员证书 第 2页 共 11 页
资质 助工以上 持证 3 4 5 6 邹平三电技改二期工程1号冷却塔照明及防雷接地施工技术措施
具备丰富的专业知识及现场施工经验,熟悉本项目有质检员 1 关质量标准,具有专业质检员证书。 焊工 电工 2 2 经过考试合格有资格证书 经过考试合格有资格证书 持证 持证 持证 3.3 材料和设备
序号 1 2 3 4 5 6 作业机具名称 电锤 弯管器 钢尺 盒尺 万用表 电焊机 数量 1 1 4 5 2 2 单位 台 台 把 把 把 台 规格等级精度 J2 S3 100m 5m 150N 直流 备注 - - - - - 钢筋、预埋件等焊接 3.4 安全器具 序号 1 2 3 4 名称 安全带 安全帽 工具袋 安全网 规格 单位 条 顶 个 m2 数量 115 115 70 6000 备注 — — — — 4 作业程序和方法
4.1 航空障碍灯安装 4.1.1 材料要求
航空障碍灯电源电缆采用ZRC-W22-0.6/5X4,穿DN32管。灯具采用SYSGZ-5L(中光强)IP65 180W卤钨光源,控制箱采用SYSG-2。端子箱采用SYS-D IP65。 4.1.2 电缆敷设
冷却塔照明电源为双回路,分别从#5、#6汽机保安MCC各引一回,通过光控照明控制箱供电,电缆分线箱安装于顶层照明平台上。由全自动航空障碍灯控制箱至冷却塔电缆分线箱的电缆在地面部分采用穿热镀锌钢管埋地敷设,并且地中埋设距离大于15米,然后沿爬梯穿管明敷引上至冷却塔电缆分线箱。电缆在垂直敷设时,每隔5m固定一次,水平敷设时,每隔2m固定一次,由于是垂直敷设,应配电缆夹具将电缆固定于保护钢管内,明敷钢管应保证两点接地。全自动航空障碍灯控制箱内的PE线或端子应用专用的接地线可靠接地,厂家配套照明控制箱内必须配有专用接地铜排,并与接地网可靠连接。灯
第 3页 共 11 页
邹平三电技改二期工程1号冷却塔照明及防雷接地施工技术措施
具电源线中必须有一根专用接地线与灯具的外壳底座等可靠连接。 4.1.3 安装要求 4.1.3.1基本要求
根据设计图加工支架、吊架、抱箍等铁件以及各种盒、箱、弯管。明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处请见相关部分。在多粉尘、易爆等场所敷管,应按设计和有关防爆规程施工。
4.1.3.2弯、支架、吊架预制加工
明配管弯曲半径一般不小于管外径的6倍,如有一个弯时,可不小于管外径的4倍。加工方法可采用冷煨法和热煨法,支架、吊架应按设计图要求进行加工。支架、吊架的规格设计无规定时,应不小于以下规定:扁铁支架30mm×3mm;角钢支架25mm×25mm×3mm;埋注支架应有燕尾,埋注深度应不小于120mm。 4.1.3.3盒、箱固定
由地面引出管路至盘、箱,需在盘、箱下侧100~150mm处加稳固支架,将管固定在支架上。盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐,与管径吻合,一管一孔。铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。 4.1.3.4管路敷设
(1)管路应畅通、顺直、内侧无毛刺,镀锌层或防锈漆完整无损。
(2)敷管时,先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在内,逐个拧牢。使用支架时,可将钢管固定在支架上,不应将钢管焊接在其它管道上。
(3)水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。 4.1.3.5钢管与设备连接
应将钢管敷设到设备内,如不能直接时,应符合下列要求:
(1)干燥室内,可在钢管出口处加一接线盒,过渡为柔性保护软管引入设备。 (2)室外或潮湿房间内,可在管口处装设防水弯头,由防水弯头引出的导线应架柔性保
护软管,经防水弯引入设备。 (3)管口距地面高度不宜低于200mm。
4.1.3.6柔性金属软管引入设备时,应符合下列要求
(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于
0.8m,照明工程中不大于1.2m。
(2)金属软管用管卡固定,其固定间距不应大于1m。
第 4页 共 11 页
邹平三电技改二期工程1号冷却塔照明及防雷接地施工技术措施
(3)金属柔性导管不能做接地或接零的接续导体。 4.1.3.7建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
1、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;
2、在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上;
3、金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 4.2 防雷接地施工
冷却塔接地装置为独立的接地装置,冷却塔接地装置实测接地电阻应小于10欧姆。不与主接地网相连,应保证地中距离大于3m。 4.2.1 施工工艺流程 接地线地槽挖方 4.2.2 塔外接地安装施工
4.2.2.1 接地极的制作:将L63*63*6的镀锌角钢用无齿锯加工成L=3000mm,顶尖长100mm的接地极,并用-25×4mm镀锌扁钢做成直角卡子与接地极焊接(见施工图D1408)。 4.2.2.2 接地线地槽挖好后,接地极方可安装。接地极要垂直打入地下,其顶端距地面约0.7m,冷却塔周圈共16根垂直接地极均匀分布。
4.2.2.3 接地极安装时应采用专用的接地极帽子,以防垂直接地极顶部劈裂和变形,安装后的接地极顶部无严重的劈裂。
4.2.2.4 室外接地线采用-60×8mm镀锌扁钢,水平接地线埋深0.8m(冻土层以下),与沟道交叉应将接地干线局部埋深穿过沟底,切勿使接地干线断开。水平接地线距环基外1.5m。
4.2.2.5 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
一、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 二、圆钢为其直径的6倍。
三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
第 5页 共 11 页
接地极安装 接地线安装 隐蔽工程验收 接地电阻测试 回填土 邹平三电技改二期工程1号冷却塔照明及防雷接地施工技术措施
四、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
4.2.2.6 除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防腐处理;在做防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 4.2.2.7 人工接地网的敷设应符合以下规定:
1 人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧状,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半;
2 接地网内应敷设均压带,按等间距或不等间距布置;
3 35KV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。
4.2.2.8 接地线进建筑物入口处,应设标志;明敷的接地线表面应涂50mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。
4.2.2.9 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁,楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。
4.2.2.10 接地装置敷设安装完后经隐蔽工程验收合格并做好影像及施工记录后,进行回填工作,其回填土内无石块和建筑垃圾等,外取的土壤不得有较强的腐蚀性,回填土分层夯实。
4.2.3 塔体接地安装施工
冷却塔塔顶设避雷带,避雷带通过引下线与接地网连接。引下线均匀埋设与筒壁结
构中,采用8根φ25圆钢引下,与接地装置相连。避雷带采用φ25热镀锌圆钢,通过避雷支架φ25@800,L=400mm埋设与塔顶,通过引下线引下。冷却塔顶部栏杆应与避雷带相连,爬梯2侧设-60*8接地扁钢,上端与避雷带相连,爬梯底部应有不在同一处的2点与水平接地体可靠连接,垂直接地极的间距不得小于5m。
5 保证工期的措施
5.1 影响工程进度的主要因素
影响接地线施工的主要因素有两个:一是接地装置间焊接质量不过关,砸入接地极时造成部分开焊现象;另一个是由于接地线设计敷设路径与其他专业相冲突,造成二次返工,影响施工进度。
影响照明施工的主要因素是:一是受雨、雪、大风、低温等恶劣天气的影响;二是交
第 6页 共 11 页
1号冷却塔避雷接地及照明施工技术措施 - 图文