CSC-2000(V2)运行手册(北京四方)
CSC-2000(V2) 变电站自动化监控系统
运 行 手 册
符合《南方电网变电站计算机监控系统技术规范》
CSC-2000(V2)运行手册(北京四方)
第一章 概述
一.1 设备标准化配置
CSC—2000(V2)系统的站控层设备通常分为两类,一类是以数据通信处理功能为主,主要指远动主站,一类是以提供人机交互为主,包括监控主站、继电保护工程师站、五防工作站(可选)、AVQC主站(可选)等。在CSC-2000系统中这些站控层的设备基本都是独立设计,其数据库也是相互独立的,但不同功能的主站有些可以同机运行;而CSC—2000(V2)系统在站控层的两类主站(数据通信处理主站和人机交互主站)之间仍采用平等独立的方式,而将系统的各种人机交互类主站(监控主站、继电保护工程师主站、维护工程师站、VQC主站、五防工作站等)统一到一个平台,共享数据,但在物理上也可以配置为单独的硬件设备,这样的配置原则既满足了数据通信处理类主站对数据处理速度的要求,又使所有人机交互主站保持数据的一致性及人机交互接口的统一风格.因此在CSC—2000系统中我们推荐各个功能主站物理单独配置主机,而CSC—2000(V2)系统中由于各个功能主站采用的是同一的数据平台,不同的主站完全可以配置在同一台主机中。
? 监控主站
监控主站主要是为变电站内运行人员提供人机交互的界面,它负责收集、处理、显示和记录间隔层设备采集的信息,并根据操作人员的命令向间隔层设备下发控制命令,从而完成对变电站内所有设备的监视和控制,有时监控主站也叫作人机接口HMI,所实现的功能主要包括:
? ? ? ?
与装置通信,获得实时及历史信息;
多种形式的实时信息显示:单线图、图形、图表等;
操作控制功能:通过屏幕/鼠标/键盘,可操作控制开关、刀闸、压板等可控对象; 灵活多样的报警处理:通过弹出窗口、图形闪烁、声音等形式及时向操作员发出各种重要数据的保存、查询和分析;
用户的权限管理:系统管理员、维护人员、操作人员等被赋予不同权限,只有被各种记录和报表的生成与打印。
事故和预告警报,提醒及时处理;
? ?
授权人员才能进行被授权的操作,其操作行为将被记录在事件记录内;
?
CSC-2000 (V2)可运行于WINDOWS系列操作系统也可运行于UNIX等操作系统,其图形工具为四方公司自行开发,历史库可采用ORACLE、SQL—SERVER、POSTGRESQL,适用范围为35kV~500kV各级变电站,其硬件平台视采用的操作系统不同可采用高档次工业PC级或者SUN Blade