好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《液压电梯制造与安装安全规范》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《液压电梯制造与安装安全规范》

生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。

,,泰戈尔

国家标准《液压电梯制造与安装安全规范》(报批稿)

《液压电梯制造与安装安全规范》报批稿是国家电梯标准化技术委员会正在编制的国家标准,是修改采用了欧洲标准EN81-2《电梯制造与安装安全规范,第2部分:液压电梯》。

《液压电梯》与GB7588的差异点: 1、电梯井道:

5.1.2 液压电梯平衡重应与轿厢在同一井道内。

5.1.3 液压缸应与轿厢在统一井道内,可以延伸至地下或其他挖空间。 GB7588 5.1.2 电梯对重(或平衡重)应与轿厢在同一井道内(观光电梯可除外)。

2、顶层空间:

除了与GB7588一样规定的a)、b)、c)、d)外,5.7.1.1还规定:

e) 井道顶最低部件与向上运行的柱塞头部组件的最高部件之间的只有垂直距离,应不小于0.1m;

f) 在直接作用式液压电梯的情况下,不考虑a)、b)、c)中提到的0.035vm2。 3、底部空间:

除了与GB7588一样规定的a)、b)、c)外,5.7.2.3还规定:

d) 底坑底或安装在底坑的设备的顶部与一个倒装的液压缸的向下运行的柱塞头部组件的最低部件之间的自由垂直距离,不应小于0.5m。

但如不可能误入柱塞头部组件下面(如按5.6.1设置隔障防护),该垂直距离可以从0.5m减低至0.1m。

e) 底坑底与直接作用式液压电梯轿厢下的多级式液压缸最低导向架之间的自由垂直距离不应小于0.5m。

4、关于轿厢面积的规定:

对于液压载货电梯,8.2.2.1液压货梯的轿厢有效面积可以大于表1规定的值,但不应超过表2规定的相应载重量对应的轿厢面积。

GB7588对载货电梯的面积要求,8.2.2 通常是按照表1的规定,特殊情况,为了满足使用要求而难以同时符合表1的规定时,在其安全受到有效控制的条件下,轿厢面积可以超出表1的规定。

a) 电梯各部件的强度按照轿厢面积按表1规定对应的载重量设计。 b) 轿厢的超载应由符合14.2.5要求的装置控制。

c) 应在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志,表明该载货电梯的额定载重量。

d) 应专用于运送特定轻质货物,其体积可保证在装满轿厢情况下,该货物的总质量不会超过额定载重量。

e) 电梯由专职司机操作,并严格限制人员进入。

同时,对于上述特殊情况所指的载货电梯的交付使用前的检验,还应分别按附录D2 h)作曳引检查;按附录D2 j)作安全钳检验以及按D2 l)作缓冲器的检验。

对于专供批准的且受过训练的使用者使用的非商用液压汽车电梯,额定载重量应按单位轿厢面积不小于200kg计算。

5、关于轿门的规定:

8.5 轿厢的入口应装设轿门。(没有关于无轿门的例外,所以可以说是《液压电梯》取消了JG5071关于无轿门的规定)

6、关于松绳装置

9.3.3 如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,则应设有一个符合14.1.2规定的电气安全装置,在一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时电梯应停止运行。

7、防止轿厢坠落、超速下降的预防措施 a) 防止沉降的措施:

(1)由轿厢下行运动时安全钳产生附加动作:

在一次正常停车后,附加到安全钳上的一根绳(例如限速器绳)应被一个300N的力所卡阻。或

在一次正常停车后,附加到安全钳上的一根连杆应伸进位于每一停靠层站上的与固定停止快相结合的位置上。

(2)由轿厢下行运动触发夹紧装置动作:

在一次正常停车后,附加到夹紧装置上的一根绳(例如限速器绳)应被一个300N的力所卡阻。或

在一次正常停车后,附加到夹紧装置上的一根连杆应伸进位于每一停靠层站上的与固定停止快相结合的位置上。

(3)棘爪装置:棘爪装置应仅在下行时动作,使轿厢停止并在固定档块上保持镜子状态。

(4)电气房沉降系统:当轿厢位于平层位置一下最大0.12m至开锁区下端部位置这一区间时,无论层门和轿门处于任何位置,液压电梯的驱动主机都应驱动轿厢上行。

b) 防止坠落或超速下降的预防措施: (1)由限速器触发的安全钳;

(2)破裂阀:当预定的液流方向上流量增加而引起阀进出口的压力差超过设定值时,能自动关闭的阀。

(3)节流阀;通过内部一个节流通道将出入口连接起来的阀。 (4)由悬挂机构失效或安全绳触发的安全钳动作。 c) 防止轿厢坠落、超速下降和沉降的组合措施 防止沉降的措施

由轿厢下行运由轿厢下行电气防 棘爪装动使安全钳产运动触发夹沉降系置 生的附加动作 紧装置动作 统

由限速器触发的安防止 ? ? ? 直接作全钳 坠落用式液 破裂阀 ? ? ? 或超压电梯 速下 节流阀 ? ? 降的间接作由限速器触发的安? ?

预防用式液全钳

措施 压电梯 破裂阀、由悬挂机 构失效触发的安全? ? ? 钳两者同时作用 节流阀、由悬挂机 构失效触发的安全? ? 钳两者同时作用

注:? 表示可供选择的一种组合措施 8、极限开关

10.5.1 在相应于轿厢形成上极限的柱塞位置处设一极限开关。 (1)直接利用柱塞的作用,或间接利用一个与柱塞连接的装置,如:钢丝绳、皮带或链条,该连

接装置一旦断裂或松弛,应借助一个符合14.1.2规定的电气安全装置使液压电梯驱动主机停止运转。

(2)极限开关动作后,即使轿厢因沉降离开动作区域,仅靠轿内和层站户提信号不可能使轿厢移动。液压电梯应不能自动恢复运行。

9、对于液压电梯驱动系统的要求 12.2液压缸

12.2.1.1.压力的计算

缸筒和柱塞的设计应满足以下条件:由满载压力的2.3倍形成的力的作用下,应保证安全系数在材料屈服强度为RP0.2时不低于1.7。

对于多级式液压驱动缸的柱塞计算,不使用满载压力,用因液压同步的作用在各柱塞中产生的最大压力代替。

注:计算时应考虑到在液压同步机构安装期间,由于调整不当而产生的反常的过高压力这一因素。

在进行壁厚计算时,对于缸筒壁和缸筒基座,其计算值应增加1.0mm;对于单个液压驱动缸或多级式液压驱动缸的空心柱塞壁,计算值应增加0.5mm。 12.2.1.2稳定性计算

液压驱动缸在承受压缩载荷作用时应满足以下要求:

设计时应考虑到当液压驱动缸全部伸出且承受由满载压力1.4倍形成的力作用时,其稳定性安全系数应不低于2。

12.2.1.3拉伸应力计算

液压驱动缸在拉伸载荷作用下的设计应满足以下条件:

在由满载压力1.4倍形成的力的作用下,应保证对于材料屈服强度RP0.2的安全系数不低于2。

《液压电梯制造与安装安全规范》

《液压电梯制造与安装安全规范》生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。,,泰戈尔国家标准《液压电梯制造与安装安全规范》(报批稿)《液压电梯制造与安装安全规范》报批稿是国家电梯标准化技术委员会正在编制的国家标准,是
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7nr42729h25kaxd91bwp423gj8gjlb00l0y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享