5燃气管道◆5.1燃气介质
★5.1.2燃气组成
▽5.1.2.1城镇燃气中可燃成分
城镇燃气中常见的可燃气体有低级烃类与非烃类两个系列,低级烃类包括甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷,非烃类包括氢、一氧化碳。
▽5.1.2.2城镇燃气中有毒成分
天然气中主要是硫化物,特别是以硫化氢形态存在,属高度危害介质。
人工燃气中含有一氧化碳、硫化氢,氨、萘、焦油。液化石油气中主要是硫化物。重碳氢化合物对人体也是有害的。
5燃气管道◆5.1燃气介质
★5.1.3质量要求▽5.1.3.1主要要求:
①热值:要求低热值3500kcal/Nm3(14.65MJ/Nm3)②波动范围:华白数及燃烧势③有毒有害物质的限量
▽5.1.3.2加臭①加臭标准:
无毒燃气漏入空气达爆炸极限下限20%时能觉查。有毒燃气漏入空气达到人体允许有害浓度时能觉查。当有毒成分是CO时,空气中CO含量达0.02%(体积分数)时,应能觉查。②加臭剂要求:
5燃气管道◆5.2输配系统
★5.2.1管道分类
▽5.2.1.1根据用途分类
①高压A\\B:2.5~4.0MPa\\1.6~2.5MPa;②次高压A\\B :0.8~1.6MPa\\0.4~0.8MPa;③中压A\\B :0.2~0.4MPa\\0.01~0.02MPa;④低压:<0.01MPa。
▽5.2.1.2根据敷设方式分类①地下燃气管道②架空燃气管道▽5.2.1.3高压燃气管道地区等级划分①一级地区②二级地区③三级地区④四级地区
5燃气管道◆5.2输配系统
★5.2.2管网系统-1▽5.2.2.1输配系统构成
①低压、中压、次高压以及高压等不同压力的燃气管网;
②门站、储配站;
③分配站、压送站、调压计量站、区域调压站;④监控系统与电子计算机中心。▽5.2.2.2燃气管网①一级系统③三级系统
②两级系统④多级系统
▽5.2.2.3城镇燃气管网采用不同压力级制的必要性
5燃气管道◆5.2输配系统
★5.2.2管网系统-2
▽5.2.2.4城镇燃气输配管网系统的选择①形成环形,两个方向均可供气;
②不得从建构筑物的下面穿过,堆积可燃腐蚀下穿越
③埋地要求:车行道≮0.9m,非车行道0.6m,庭院(绿化及汽车不通行)≮0.3m,水池≮0.8m ;④高压管道不宜进入四级地区;
⑤穿越公路、铁路应设套管(套管内径大于内管100mm)⑥在桥梁上跨越,输送压力≯4.0MPa;
⑦穿越河流,通航满足净空要求,通行河流河底覆土厚度≮1.0m(通航)/≮0.5m(非航),管道两岸设切断阀,上下游50m设标志⑧四级8m,三级16m,二级24m,一级32m设切断阀(>1.5MPa遥控)
⑨高压管支管起点设切断阀;
⑩设阳极保护设施,在市内设牺牲阳极,室外外加强制电流保护